Может сменить вид топлива? Например отработаное масло? У Вас вроде авторемонт планируется? На даном форуме есть такие темы. И в живую в автосервисах я такие часто встречал (с потолками по 4-5 метров для подемника) и там очень даже тепло было.
voa написал :
было 2 штуки по 6 и 8 секций по одной стене.
14х140=1960Вт. На 56кв.м. Атас!
Всё правильно, что батареи горячие, а в помещении- холод. Вы вообще интересовались сколько надо?
Даже для обычного помещения выбирают 10квм=1кВт.
Забудьте про дурацкий пол. Толку не будет. Заехала машина и тепло прекратилось.
Утепляйте стены и... потолок. Ставьте радиаторов на 10-15кВт, т.е. 10-15 радиаторов по 7 секций. И всё будет работать.
Через потолок потери составляют до 70%. Имейте это ввиду.
А сколько было батарей?
И ещё- пенопласт 5см- выброс денег. Свободно пропускает тепло/холод.
было 2 штуки по 6 и 8 секций по одной стене.
на счет пенопласта 5см - доведу стену до 10см но при этом на потолке будет только 5см(ниже нельзя - по задачам не походит)
Утеплять надо снаружи, а не изнутри.
раньше так и было.. сейчас только изнутри, фасад уже сделан до меня. пока так, если не критично.
Пол не утеплённый, так?
Да, но я не смог внятно решить что делать с полом, объясню в двух словах:
плиты перекрытия лежат на двутавре. С трех сторон прикрыт вровень с землей и туда не добраться, а с одной стороны 1 метр от земли свободный участок (под здание спокойно можно влезть)... вот и думал что окопать и заложить.
Пожалуйста ответьте на счет эффективности отопления только водяным подогреваемым полом в моей ситуации.
voa написал :
Прошлой зимой делали водяное отопление (тосол в системе) с батареями чугун, итог руснит 9квт - баттареи не дотронутся, в помещении холод сумасшедший (воду на пол разлил, тут же замерзла). За каждой батареей тепловой экран (фольга).
Вместо батарей поставьте фанкойл, всё тепло будет в помещении а не на батареях, и утеплите пол.
Имеется кирпичное (двойная кладка) помещение 56м2. Одна стена (без окон) утеплена псбс-ом 10см, противоположная 5 см псбс. На крыше плиты пустотки + потолок изнутри 5см псбс.
Прошлой зимой делали водяное отопление (тосол в системе) с батареями чугун, итог руснит 9квт - баттареи не дотронутся, в помещении холод сумасшедший (воду на пол разлил, тут же замерзла). За каждой батареей тепловой экран (фольга).
Сейчас переделываю под другие задачи (будет авторемонт), думаю в сторону обогрева теплым полом (метапол 15) + котел на угле.
Помогите разобраться будет ли эффективно обогревать?
p.s. на полу кафель 40x40
на рисунке черным обозначил как планируется провести метапол.
p.s.s. высота потолков ~2.6м
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.