Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556
#1514725

11111111 написал :
Шум , мне кажется, от движения воздуха, не от движка.

Надо определяться точнее. Пробовать на разных скоростях и слушать что шумит.
Если как Вы пишите что шум не от вентилятора а от воздуха то при Вашей схеме мтожет быть только не правильно подобраный диаметр воздуховодов. Но процентов на 50 даже если проложить трассу диаметром который на выходе из установки - шума не должно быть.
Повоторюсь снова - сотый диаметр, как говорят, не к селу ни к городу - он тольком не работает - через него еси пропустишь ыоздух то мизер а если чуть больше - то зашумит. Поэтому надо было ставить не менее 125мм.

11111111 написал :
в подготовленное коронкой отверстие на 180 вставили воздуховод и запенили

Т.е. не гильзы ни чего не поставили??? Просто гофру завели и запенили??? Если так - то полный мрак.
Насколько правильно понял - установку прикрутили к стене намертво. Это один из вариантов кгда может получиться что "поет" стена по воздуховоду. Надо хотябы от стены резину проложить.
А самый лучший вариант - сделайте фото хоть какое нибудь.
А установка должна работать нормально, чудес не бывает а вот "умных" чудиков - навалом. Не отпускайте этих деятелей пока не устранят чистейшей воды брак. Это совет.
И , повторюсь, желательно фото

  • по всей трассе - переход через стену, переходы под решетки, переход с сечения на сечение;
  • установка - само крепление установки к стене до мелочей

11111111 написал :
опытная эксплуатация показала

Это уже дело десятое....

Это мое мнение и его не навязываю

Я прошу прощения . Не совсем понимаю, что такое " гильза". Так на глаз- Вход -через оцинковку. Завтра, засветло наделаю снимков. А что Вы скажите, за новую компановку на лоджии(пост 101). Как и что нужно исправить.?
С благодарностью жду Ваших замечаний.Спасибо вам.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

ради интереса посмотре каталог - по диаметрам воздуховодов - 160 мм - все нормально, сотка маловато но закрыв глаза проходит. Ни то ни другое сильного шума дать не может. Надо искать что шумит.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

А во второй спальне шум так же громко слышен?
По первому чертежу мне показалось, что от установки воздуховоды входят в стену под углом 90гр.
А сам блок у вас утеплен?
Между блоком и стеной проложите хотя бы 1 см. лист пенопласта и всё нужно закрыть утеплителем.
Вообще странно конечно по шуму...у меня самый тихий кондиционер Panasonic у которого шум 21 дБ (в тихом режиме) так по ощущениям работает на том же уровне шума, что и приточка.
А вообще, мне кажется, что при близком рассположении приточки, ночью в спальне будет слышно любую...
Поэтому и стараются делать ввод в квартиру с другой стороны (если есть такая возможность).
А вот почему у вас ее слышно на минимально скорости - очень странно...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
Не совсем понимаю, что такое " гильза". Так на глаз- Вход -через оцинковку

Это то про что Вы ответили, правда неуверено

11111111 написал :
по всей толщине стены(85см кирпичной стены) проложена оцинковка 160, запенена, а уже дальше к оцинковке присоединен воздуховод.

Вот то что проходит через стену и называется гильзой, ее бы желательно проверить.

11111111 написал :
что Вы скажите, за новую компановку на лоджии(пост 101)

Не нравится то что уходит резко влево выхлоп. Но как бы можно на это закрыть глаза, как бы чтобы не смешивались приток и вытяжка. НО вся беда что этот угол может шуметь и неплохо и это надо "слушать". А так компановка вполне рабочая.
А все так все остальное - после фото.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

В данном случае как раз гильзой и явлетеся кусок оцинковки в стене...
Вот возможно тут и шумит, либо где-то в переходах с нее (в стыках с воздуховодами).
Еще вариант: попробуйте наглухо чем-нибудь шумопоглащающим закрыть обе решетки в первой спальне и послушать уровень шума, потом во второй спальне...
Не совсем понятно откуда у вас шум идет...то ли от решеток, то ли от воздуховодов или от стены, но стена довольно толстая 85 см.

Вот перерисовала рабочий чертеж. может, внесет немного ясности.Не могу вставить-большой объем
Попробую позже.
Выхлоп -из альтернативного выхода прямо , без изгибов.

Вот он чертеж

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Если правильно понял - справа чертеж переходов под решетки нарисованы??? если так то завтра
сначала определяете от чего все таки шум - от машины или сам воздух. Если все таки воздух ( в чем я очень-очень сомневаюсь, он должен в крайнем случае шелестеть а не шуметь. А шелест тоже уберается) то попробуйте вариант - 3-ю решетку полностью закрываете, все остальные решетки полностью открыты. Если есть возможность сотую гофру отсоединить тоже, пусть пока дует куда получится. Послушайте на малой скорости и на большой. Еще раз повторюсь - это если шум идет от воздуха а не от машины. Если же сама машина шумит - проверяйте крепеж как снаружи так и внутри, может быть все что хочешь.

Это мое мнение и его не навязываю

Вроде бы и трассы короткие и по диаметру ничего.... может что-то элементарно забилось чем в трассе и создается сопротивление? Либо в самой установке - вскрыть и посмотреть фильтра и вент-ры. Сама установка имеет достаточную массу и вряд ли будет шуметь от вибраций.
Немного другое, но раз ещё в процессе, то важно: на вход вытяжки перед установкой тоже желательно ставить доп. фильтр-троечку, сэкономите на сервисе.

Спасибо всем за ценные замечания . Я постараюсь все учесть, в. т.ч. и по доп. фильтру. Однако уже пришли мастера. Я слила им всю эту и др. инфу. Будем переделывать по сх. (пост 101).
И надеяться, что смена компановки, +глушак помогут.
Остались вопросы. В том числе: Воздуховоды переделывать?
В том смысле, что они просто лежат на направляющих. Или сделать , как вы советовали автору темы , на хомутиках? Фотки трассы выжу ч/з 40 мин.. Спасибо.

вот , как смогла, загрузила фото изначального варианта монтажа.





Сейчас Установку демонтировали. Поэтому проэксперементировать с шумом уже не получится.
Мастер говорит, что шум был от установки(?). Хорошо , если б так.
Еще раз , просьба, подскажите, нужно перевешивать воздуховоды в комнате? И , если не трудно, технологию правильного монтажа на лоджии:
1) установки-ее прикрепляют к полу,для чего сделали каркас-подставку,, (стены хилые)
2)глушака, вернее все стыковки
3)калорифера
Как правильно звуко и тепло изолировать все(Есть пеноизол) железки.
В дальнейшем предполагаю спрятать всю эту конструкцию в шкаф.

И еще:
поскольку высота каркаса под установку 50 см, то, чтобы установить под установкой доп фильтр, калорифер и датчик температуры (на приток) есть всего 50-60 см. ?????? Как быть?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
смена компановки, +глушак помогут.

Используя теплый воздуховод глушак можно и не ставить, начинка выделки не стоит.

11111111 написал :
Воздуховоды переделывать?

нет смысла. Я бы переделал только хвосты, сотку убрал а поставил не ниже 125. А по Вашей схеме где приток через стену то и с этим бы не заморачивался, все на 160-м бы делал. И еще и самое главное - гофра должна крепиться к металлическому переходу сначала бандажной лентой или хомутом только потом закрывается алюминиевым скотчем. Иначе со временем все слетит - 99%. И крепление воздуховодов - надо убирать с направляющих, надо их крепить к потолку, стене, да даже к тем же направляющим. Самое главное чтобы они не болтались иначе протрутся, видел такие случаи

11111111 написал :
Сейчас Установку демонтировали

Правильно сделали. Крепление полное г...... Надо крепить на резину, желательно чтобы она на резине как бы стояла. Наши типа таких установок подвешивали на сайлентблоки от 6-й модели Жигулей и уголков, используемых для крышы домов. Конечно лучше это видеть, расказать тяжело.
И больше всего что у Вас действительно загудела установка из-за того что не правильно подвесили ее.

11111111 написал :
1) установки-ее прикрепляют к полу,для чего сделали каркас-подставку,, (стены хилые)

обязательно под каркас резина и от пола и от стены и от установки. Каркас к стене крепить, хоть и хлипкая. Хотя мне это мало вериться - 85см кирпичной кладки??????????? Не верю, худшие условия бывали. Наверняка это сказали мастера - а это чистой воды отговорка. А вот каркасу тоже не верю, тоже часто гудит. Стоило все таки вешать на стену и загонять дюбеля не менее 100 мм а то и более.

11111111 написал :
2)глушака, вернее все стыковки

Между установкой и глушителем ставится гильза - выход установки и глушителя входят в нее, потом это крепится саморезами, герметизируется герметиком и закрывается алюминиевым самоклеющимся скотчем. После глушителя ставится переход, на который одевается внутренняя гофра. Эта гофра зажимается бандажной металлической лентой и поверх изолируется алюминиевым самоклеющимся скотчем. Затем уже крепится внешняя окожушка. Лучший вариант - если она крепится так же как и внутренняя, но тожно и только скотчем, все равно она нагрузки не несет.

11111111 написал :
3)калорифера

Так же как и глушак - через гильзу.

11111111 написал :
Как правильно звуко и тепло изолировать все(Есть пеноизол) железки.

Оклеить так чтобы небыло непроклеиных участков, иначе там будет вода. Если изол не самоклеящий - на любом рынке покупаете клей - 88 Люкс - недорогой, но держит намертво. И толщина изола должна быть не менее 10мм а лучше больше.

11111111 написал :
Как быть?

Я бы глушитель не ставил или поставил на 600мм который и всю установку бы приподнял. А так надо смотреть по месту.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

А отверстия в стене, которые уходят на улицу сейчас где проделаны?
На фото их нет...
От этого тоже зависит монтаж.
60 см для монтажа фильтра+нагреватель конечно маловато.
Можно попробовать фильтр установить паралельно полу и дальше угол 90гр. загиб вверх и потом нагреватель (самый короткий около 40 см, типа такого EOKO-160)

А вообще по-хорошему в целях пожаробезопасности, отводы от нагревателя должны делаться жестью и быть не короче 30 см...тут так не получится...

Показала мастерам ваши ответы. Они собрали уже 1/3 конструкции. И похоже-все на сегодня. Уйдут-сделаю фото .
Сотку убираем, вместо нее будет только переходник для решетки под вентиляции. Фото будет.

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

У меня сейчас вся конструкция напоминает вашу схему (пост 101), только сам блок стоит выше от пола (примерно посередине).
Закреплен на шпильки с резинками, которые ввернуты в кирпичную стену толщиной около 70 см, для жесткости снизу два уголка поддерживают всю конструкцию, теплоизолирована 1см пенозолом.
Через стену в квартиру идет пластиковая гильза от нее через пластиковое колено 90 гр. прицеплен мягкий воздуховод к блоку...
КИМ правильно сказал, что теплоизолированные воздуховоды полностью заменят глушитель!
Сейчас вот ради интерса перевел приточку в пониженный режим и минут 10-ть прислушивался работает ли она вообще....т.е. в квартире стоя прямо под воздуховодами ее не слышно практически совсем!
Обратите еще внимание на плавный переход от воздуховодов на гильзу. У меня стоит пластиковый вот такой:

и поверх тоже тепло-шумоизолирован...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
Они собрали уже 1/3 конструкции

Если установку установили на каркас и не подсоединили воздуховоды - попробуйте в таком виде ее запустить. Многое понятно будет

Sashafox написал :
А вообще по-хорошему в целях пожаробезопасности, отводы от нагревателя должны делаться жестью и быть не короче 30 см..

Что-то типа такого хоиел написать да из головы выскочило

Это мое мнение и его не навязываю

Результат сегодняшней работы:
IMG]]

Взяли тайм -аут.Самое время понять, все ли так? Или Будут замечания?

КИМ:

  • "гофра должна крепиться к металлическому переходу сначала бандажной лентой или хомутом только потом закрывается алюминиевым скотчем."
    " После глушителя ставится переход, на который одевается внутренняя гофра. Эта гофра зажимается бандажной металлической лентой и поверх изолируется алюминиевым самоклеющимся скотчем. Затем уже крепится внешняя окожушка"

-прочитали,говорят, что так(зажимается бандажной металлической лентой) делают только для промышленных, больших установок. Как убедить?Их вариант видите сами.Или пойдет?

каркас будем поднимать, см. на 20-30, ;Почему нужен каркас?- У нас после внешнего , слоя в 1/2 облицовочного кирпича идет теплоизоляция, затем опять силикатный кирпич.Мастер говорит-низзя к стене. Или как?

Sashafox:
1"А отверстия в стене, которые уходят на улицу сейчас где проделаны?"
-4 этаж.говорят-без вышки низзя.делать отв. да и крепить заслонку -только снаружи. - Потому Ждемс вышку.
2"Через стену в квартиру идет пластиковая гильза от нее через пластиковое колено 90 гр. прицеплен мягкий воздуховод к блоку...
КИМ правильно сказал, что теплоизолированные воздуховоды полностью заменят глушитель!..",
-Да, глушак, наверное, зря. И вначале , прочитав форум , я его не собиралась ставить. Но, будучи в шоке,после большого перепуга, теперь дую на холодное, и раз уж куплен-не выбрасывать же, пусть стоит.А скажите, Sashafox, то, что гильзы не пластиковые, а оцинковка, намного хуже? (Переделать не получится-они на пене.)
И вопрос:
На фото хорошо видно, что гильзы на входе вытяжки и притока очень свободно входят во вх. отверстие. Как-то они это запенили. Меня беспокоит: достаточно ли этого? Может, нужно иначе?Тут все правильно?
...Господи, как все это сложно. Так благодарна этому форуму!. Не устаю говорить-СПАСИБО.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
Результат сегодняшней работы:

Это когда то у нас был заказчик который говорил так - Делайте-делайте, а потом я покритикую... Вот и я намылился это сделать. Что касается фото
1 фото - такое запенивание Вам грозит зимой неплохим сквозняком с холодным воздухом. Это раз. Гильза придавлена к одной стороне, т.е. если точнее справа пены нет потому что придавили к кирпичу а слева нет потому что фигово пропенили. Я бы заставил переделывать. На вопрос как запенить вглубине - ответ просто - удлиняйте трубку на баллоне и надо расклинивать гильзу хотя бы по трем точкам а лучше по четырем.
2 фото - не очень
3 фото - насколько правильно понимаю - это со стороны балкона - все тоже самое что и на первом фото - чистой воды брак. Я прекрасно понимаю монтажников - им проще закрепить гильзу к глушаку и вместе все воткнуть в/к стене и закрепить. Но получается чистой воды брак
4 фото - на этом фото прекрасно видно что на отводе нормальных 90 градусов нет и глушитель оттягивается от стены тем самым этот отвод будет в постоянном напряжении. А это не особо хорошо. Особенно если у отвода металл тонкий и прокатка слабенькая то долго он не протянет, разберется.
Грешить на отвод не буду, это надо ручками щупать.
5 фото - на подставке обязательно должны быть раскосы на ногах. На это может быть ответ что вес небольшой . Но вся беда в том что эти ноги иногда начинают "петь", и помогает от этого только раскосы по обеим плоскостям, жесткость получается.
Про резину я уже писал - на фото ее не видно.
6 фото - единственно не понял что за "сопли" накручены на воздуховод
7 фото - ктоже так крепит глушители??? Никакой деформации корпуса не должно быть !!!! А крепление должно быть, грубо говоря, как на установке, типа поддерживать должно снизу и держать а не сжимать по самому корпусу. А у Вас за счет траверсы глуша прижали к стене, потому что он "оттопыривался" от стены из-за фигового от вода. Так что тоже халтура.
P.S. Отступление по ходу. Пока писал это послание пришла одна мысль - посмотрите может есть возможность убрать глушак в квартиру прямо за стенку. Тогда на балконе у Вас будет пространство для кагревателя ит.д.

11111111 написал :
прочитали,говорят, что так делают только для промышленных, больших установок. Как убедить?Их вариант видите сами.Или пойдет?

Как убедить? Ответом А я так хочу, хочу быть уверена что не слетит и все. Вы в этом требовании правы и оно законно. Все остальное что они говорят - вешание Вам лапши..... Все эти бандажи заложены в те деньги которые Вы платите в статье "Расходные материалы", а они на этом экономят и материалы и время. Чтобы доказать практически - потяните металл и гофру в разные стороны и при этом гофрой как бы покрутите. Макс. на 3-4 витке это все разойдется.

11111111 написал :
слоя в 1/2 облицовочного кирпича идет теплоизоляция, затем опять силикатный кирпич

облицовочный кирпич - 65 мм
утеплитель - 100 мм
Дюбеля 150 - 200 мм и саморезы - удержат и не такой вес. Кондиционеры в 200кг вешаются и ничего с ними не случается. В любом случае надо смотреть поместу - может действительно нельзя.

11111111 написал :
и крепить заслонку -только снаружи.

Вы что любитель приключений или трудности любите???? А если ремонтировать или заменить привод придется на клапане??? ТОже вышку вызывать будете ???? Пусть фигней не занимаются - заслонка и привод ставятся на балконе. Высверлить отверстия под выходы на улицу если захотят то тоже с балкона сделают. Опять лапша на уши.... и вытягивание денег.

11111111 написал :
(Переделать гильзу не получится-они на пене.)

все это вытаскивается на "ура" опять таки если захотят. Но нормально долить пену им сейчас не получится, все равно будет свищ. Поэтому только выдергивать и по новому делать.

Вроде закончил поэму

P.P.S. точку 3 пост 112 глушите, она тоже будет создавать шум, т.к. рядом с установкой. И исходя с этим рисунком, вроде глушитель можно разместить. Или мне так кажется?!?

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

Наружные решетки я ставил вот такие:

У меня тоже 4-ый этаж :-)))
Устанавливал их полностью с балкона...сделал перфоратором отверстия в кирпичной стене, закрепил хомутами и запенил. От них пластиковый воздуховод на 160 (ябязательно утеплить и запенить!) и в него вставлены заслонки вот такие:

На заслоки установливается электропривод, вот такого плана:

Гильза в стене не должна соприкасаться с кирпичем и быть равномерно запенена.
Возможно она у вас и "гудит" в стене, т.к. там пустота - нет пены...
И еще, мне кажется, колено 90гр. из жести будет сильно шуметь.
Возможно всё-таки лучше этот переход сделать утепленным воздуховодом - он поглотит шум и вибрацию.

Подытоживая на сегодня, делаю с вашей подачей след.
ВЫВОДЫ, чтобы предъявить мастеру.:
1) дополнительно докупить обычный фильтр( тут все понятно)
2) воздуховоды пристрелить хомутиками к потолку, подложив сантех. утеплитель., соединение
гильза-гофра сначала прикрепить хомутиками, а уж затем, скотчем.(гм-гм)
3) на входе в кв. гильзы переделать, "надо расклинивать гильзу по 4 т".,аккуратно запенить(согласятся ли?)
4) в целях пожаробезопасности, отводы от нагревателя должны делаться жестью и быть не короче 30 см
5) глушак д.б. строго вертикальным.
6) если каркас, , то ножки соединить , все на резину +доп.закрепить каркас за стену, но лучше вешать на стену и загонять =200 мм дюбели , и уголки. ч/з резину
7) все железо изолировать пеноизолом >1см.
8) делать отверствия. с лоджии.(Уже пыталась -увы)
(и, наконец, самое трудное для меня,в плане -как сказать-. ну, что это не моя прихоть. Кстати, подскажите, где можно почитатать о том , регламенты-как делать эти соединения. есть.госты, снипы?)
9) соединения глушак- блок, глушак- вход в кВ., блок-калорифер– делать на саморезах, потом закрепить хомутиками, и только потом скотч.
Ничего не пропустила?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Sashafox написал :
Гильза в стене не должна соприкасаться с кирпичем и быть равномерно запенена.
Возможно она у вас и "гудит" в стене,

А тут я соглашусь с автором. Ведь получается жесткая связь установка-глушитель-гильза. И по этой связке и передается на стены "зуд" установки. Вполне реально.

11111111 написал :
гильза-гофра сначала прикрепить хомутиками, а уж затем, скотчем.(гм-гм)

Повторюсь, это Ваше законное право за которое Вы платите.

11111111 написал :
5) глушак д.б. строго вертикальным.

Здесь немного не так. Он может быть и горизонтальльно и вертикально. Самое главное - он дожен быть закреплен ПРАВИЛЬНО. Не должно быть деформации корпуса, нельзя зажимать его так как сделано. Он должен СПОКОЙНО ЛЕЖАТЬ на крепеже и закреплен так чтобы не упал с крепежа и все. Никакого усилия не должно быть.
И повторюсь - подумайте о переносе его в квартиру - мне кажится что место позволит.

11111111 написал :
6) если каркас,...................

обязательно закрепить ножки раскосами

11111111 написал :
8) делать отверствия.....................

Ломать - не строить. Если только не стекло снаружи на балконе то остальное все ерунда, сделать можно все. НО ради 2-х отверстий на 160мм вызывать вышку, да еще такую что не менее 17 м - это удовольствие не для всех. Хотя здесь выбирать Вам.

11111111 написал :
где можно почитатать о том , регламенты-как делать эти соединения.

ото всюду по чуть-чуть



этого достаточно, тем более что многое повторяется. Самое главное это описание в Мире Климата.

Это мое мнение и его не навязываю

Спасибо, пошла читать

**Ким**, **Sashafox****, видимо Вы правы: наверное гул действительно из-за неправильного монтажа гильзы.****Попробую поговорить с мастером, чтобы переделать.****Р.S На самом деле , мастер у нас неплохой.****Просто 1-ый раз делает лоссней, да еще и частному лицу. Я обращалась почти ко всем, которые есть на нашем рынке. Всем подавай промышл. объемы, и чтобы делать ничего не надо было. Говорят, что у меня слишком сложно. Вот откуда такое трепетное отношение к своему мастеру. Боюсь потерять. Одни то мы точно не осилим. Так что Доверие безоговорочное. Но вот возник один вопрос.. И так как я самый заинтересованный человек, решила сама поискать ответ – с Вашей помощью. Думала, обойдется переносом блока, + глушак. Но все это может не сработать, если причина в гильзе.**А посему буду настаивать на ****демонтаже гильзы . . Надеюсь, мастер меня поймет. На неделе мы с ним встретимся.. Ну а потом, даст бог, попробую убедить насчет креплений. И ссылаясь на Ваш пример, **Sashafox,** **уговорить** **обойтись без вышки**. И еще раз Спасибо вам за чуткое руководство., за Ваш бесценный опыт, к которому я надеюсь еще прибегнуть по ходу пьесы., если вы не против…

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
я надеюсь еще прибегнуть по ходу пьесы., если вы не против…

Какие вопросы - стакан чая нам с Sashafox и вперед с песней . Шутка.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

Первое что нужно сделать сейчас - это попробовать запустить установку прямо так, подключив воздуховоды напрямую к гильзам (глушитель на притоке можно оставить) и проверить шум в квартире, а потом уже корректировать монтаж...
Если есть возможность, то проделать это самим, без мастера...потом рассказать ему об эксперименте и уровне шума - он сам сделает выводы и внесет корректировки в монтаж. :-)

Читаю эту "пьесу" и ещё раз убеждаюсь, насколько взявшись за это дело своими руками и головой можно всё сделать лучше и экономнее. Тоже общался с "мастерами" этого дела, но так и не понял почему у них сложился такой вот своеобразный(халтурный) подход к делу. Те правила от Ким можно усвоить за один проект, а тут опытные "мастера" работают. Вот в моем случае тоже между тем, что сам соорудил и тем что предлагали сделать колоссальная разница. Правда, видел очень прилично сделанную работу тоже (одной известной конторы ), но там разница была в разы больше в ценах.

Может не стоит Вам торопиться всё сделать. Ещё раз пересмотреть размещение, комплектующие, уж больно много переделок просится.

Sashafox:
Для этого надо для начала подключить блок к глушаку. Гм, допустим. Но ,боюсь,у меня не получиться сделать это достаточно герметично, а значит эксперимент будет не чистым. Впрочем, спасибо, за идею.обязательно попробую, как вернусь из командировки (на 3дня)..(До следующей встречи с мастерами в воскресенье время есть).
И скажите пожалуйста, а вот если я гильзу заменю на пластиковую, как у вас, не будет ли конфликта с остальным железом.? У Вас ,наверное, везде пластик? (Эх, знать бы о вашем опыте пораньше, срисовала бы один в один)

mowo:
Вы абслютно правы: хочешь сделать хорошо-....получатся , как всегда.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

11111111 написал :
Для этого надо для начала подключить блок к глушаку. Гм, допустим. Но ,боюсь,у меня не получиться сделать это достаточно герметично, а значит эксперимент будет не чистым.

не надо подключать глушак и т.д. Запустите саму установку без сети и послушайте как она работает сама по себе. Считайте так что при подключении воздуховодов она должна работать тише и все. Если будут какие-то доп шумы - вот тут их ищите откуда они идут
Что касается пластика. Метал лучше, не подвержен электростатике, т.е. пыль не липнет внутри. Пластик этим грешит, правда каждый по -разному. Так что не жалейте.

11111111 написал :
Эх, знать бы о вашем опыте пораньше, срисовала бы один в один)

Копирование не всегда гарантия того что не будет какой либо ошибки. Что нибудь да вылезет. С точки зрения - не повторения ошибок - согласен полностью, копировать надо убтрая недочеты.

11111111 написал :
хочешь сделать хорошо-....получатся , как всегда.

Есть другие высказывания и всегда к ним возвращаюсь - "все что не делается - все к лучшему" и "все и как чтобы не сделал - никогда не жалей". Помогает. Удачи.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.04.2007 Новосибирск Сообщений: 62

Мне кажется, что проще всё-таки подключить хотя бы приток вместе с глушителем...
Это самое простое и быстровыполнимое решение :-)))
Взять кусок любой гофры, временно ее одеть на глушак и приток блока, закрепив скотчем (тем-более, что там длина воздуховода будет небольшая).
Запустить установку и послушать шум на разных скоростях двигателя (с закрытой балконной дверью).
Вытяжной канал можно даже не подключать.