Serg21220 написал :
Т.е. можно перевернуть? Тогда все ОК?
Пока на вопросы не получим положительный ответ - все не ОК, считаем что не проходит.
Serg21220 написал :
А такой еще вопрос
Давайте все по мере поступления вопросов - пока непонятки по установке.
mowo написал :
требует хорошей тепло и влагозащиты корпуса в отличии от тех шведских,
про это уже тоже спрашивал
Ким написал :
А сам балкон-то утеплен???
Serg21220 написал :
Я так и не услышал, что это за аппараты. Подозреваю, они в разы дороже. Так ли?
Правильно подозреваете, ну не в разы дороже но прилично.
По-ходу возник вопрос - как вариант, в каждую комнату по автономному Лосснею VL100E. По деньгам примерно одно и тоже что и блок
Это пока нет ответа на вопросы - мысли вслух
ко всем указанным частям доступ только с одной стороны(фильтра и рекуператор выдвигаются только в одну сторону, там же блок управления). Для сервиса необходимо место примерно в ширину блока. Вот это самое слабое место с точки зрения компоновки, у меня тоже здесь троблы и ещё один аргумент в пользу установки допфильтра
mowo написал :
ко всем указанным частям доступ только с одной стороны
Вооооот то о чем я и говорил. Остается вопрос - есть ли возможность раскрутить по горизонту на 180 град.??? И есть ли в установке поддон для конденсата???
аппараты типа Ostberg-овские HERU, Systemair-овские
поддона вроде нет, можно переворачивать, по крайней мере нигде на это счет не видел ссылки, а самому и в голову не пришло искать. Внутри воздух практически с металлом не контактирует, только подводка, потому необходимости нет.
Так вроде или нет??? если нет - то в принципе крути на здоровье, разницы особо не вижу. Но вот если все таки стоит, да еще и в одном положении - то крутить однозначно НИЗЯ. А вот если стоит поддон и есть возможность его же поставить и в другом положении - тоже ЗЯЯЯ, крути на здоровье. Вот кто бы ответил еще на этот вопросик
нет, тогда и вертикальное размещение было в запрете. Потом, учтите, что здесь рекуператор не пластинчатый. Ну, конструктивно и в "толмудах" точно нет на этот счет ничего
mowo написал :
по этому поводу звонил в их представительство и консультировался, дали добро
Я сейчас тоже позвонил туда. Короче все нормально. Что объяснили.
Установку можно крутить по плоскости и можно ставить в вертикалное положение. Дренажа в лосснее нет из-за переход влаги от притока к вытяжке и наоборот. Следовательно установка реально встанет. Далее, нагреватель для Лосснея ставится ДО установки но не после. Это необходимое условие для защиты ротора. Вот так то.
Ким написал :
Установку можно крутить по плоскости и можно ставить в вертикалное положение. Дренажа в лосснее нет из-за переход влаги от притока к вытяжке и наоборот. Следовательно установка реально встанет.
Т.е. мне нужно будет ставить в вертикальное положение (т.е. повернув на бок, так, чтобы воздуховоды на входе и выходе из лосснея стали бы распологаться друг под другом, или ее нужно будет перевернуть "вверх ногами"?), чтобы был доступ для обслуживания? Так?
Ким написал :
Далее, нагреватель для Лосснея ставится ДО установки но не после. Это необходимое условие для защиты ротора. Вот так то.
А вот места для нагревателя у меня, получается, уже не остается? И, значит, установка на балконе становится невозможной :-(? Я верно все понял?
masl написал :
Вот проект, который по словам автора работает круглогодично 5 лет 24 часа в сутки. Может будет полезен
несомненно, интересно. Вопрос: а доволен клиент с такой конфигурацией оборудования?
Мощность установки?
Шумы?
Уровень фильтрации?
Менял ли он фильтра лосснея и сколько раз?
Тут, у нас за последнее время по этим критериям благодаря знаниям и опыту любезнейшего Ким и опыта некоторых посетителей сложились свои рекомендации и они отличаются от приведенного проекта в сторону роста.
Ким Спасибо. Это уже с подогревателем, так? И с фильтром до лосснея? Кстати, какой фильтр ДО лосснея рекомендуете поставить? И нагреватель какой порекомендуете?
P.S. А, может, забор воздуха сделать с противоположной стороны балкона (напротив вытяжки из лосснея) - чтобы убрать поворот на 90град. - по идее приток чуть увеличится, иль я не прав?
Serg21220 написал :
Это уже с подогревателем, так? И с фильтром до лосснея?
Это уже и подогреватель и фильтр в комплекте
Serg21220 написал :
какой фильтр ДО лосснея рекомендуете поставить
обычный V-образный G 3 - выше не надо, тем более что в установке стоит не менее 5-го. Как пример ФЛК 125
Serg21220 написал :
нагреватель какой порекомендуете?
тоже что-то типа PBEC
производитель любой, принцип у них одинаковый. Единственно надо мощность посчитать, это чуть позже сегодня
Посмотрел СНИП климатологию - что реально в Волгограде минимальная температура -36 град???
Serg21220 написал :
забор воздуха сделать с противоположной стороны балкона
Ваше право, как удобнее. Поворот особой погоды не сыграет, разницу особо не заметите. А вот установку доп фильтра - это реально заметно будет, фильтр хорошо посадит производительность, особенно когда загрязнятся будет. Но по хорошему он нужет. Самое главное знать что такое будет.
Короче, что касается калорифера. Расчетная величина = 2,5 кВт. При этой мощности нагревателя будет обеспечен нагрев воздуха от -36 град до 0 град на входе, Что выполняет требования монтажа установки. Но т.к. в реальном ряде нагревателей с диаметром 125 нет нагревателей больше 1,8 кВт, то нужен такой нагреватель. В этом случае при температуре -36 град установку желательно неэксплуатировать или так чтобы работала на малых оборотах.
P.S. Подтвердите или измените минимальную температуру
Ким написал :
Короче, что касается калорифера. Расчетная величина = 2,5 кВт. При этой мощности нагревателя будет обеспечен нагрев воздуха от -36 град до 0 град на входе,
Абсолютный минимум температуры, может, и был зарегестрирован когда-то в районе -36.
Но могу точно сказать, за последние 20 лет минимальная температура была в районе -26 -28 градусов. Да и то - всего лишь в один год это было (то ли 2002, то ли 2003 - но даже тогда ~-27 было лишь под утро в один, максимум в два дня). В большинстве случаев температура НИКОГДА не падает ниже -24C - да и это далеко не в каждую зиму. Да, в отдельные зимы морозы в районе -16 -20 (но не ниже) - могут держаться и неделю. Но обычная температура января ~ -5 -10 днем и до -15 ночью. Иногда и оттепели бывают (в январе), а бывает, что в ночь на 1е января идет дождь и температура +7 +9.
1,8 кВт проходит нормально, меньше не стоит ставить.
Кстати, еще вопрос как увязать Лоссней и калорифер. Везде во всех каталогах прописано что есть возможность управления нагревателем но как это делается - нигде не видел. Может кто-то из обладателей данной установки сбросит схему подключения. Полезненько было бы
Ким написал :
Кстати, еще вопрос как увязать Лоссней и калорифер. Везде во всех каталогах прописано что есть возможность управления нагревателем но как это делается - нигде не видел. Может кто-то из обладателей данной установки сбросит схему подключения. Полезненько было бы
я уже не помню, кто мне дал этот файл, но, в общем, вот ссылка на него:
- там, вроде бы, написано о схеме подключения (хоть и весьма мельком).
Ссылки то что надо - все понятно. Кстати, там и диаграммы есть про которые говорил. Реально исходя из диаграмм установка способна на макс.скорости выдать в районе 150 куб./час. Что касается увязки калорифера и установки - как я и предполагал сделано. Напрямую подключить не получится, надо будет кое-что доделать. Есть два варианта как это доделать - 1. Как делал бы для себя и 2. Как не делал бы Разница в деньгах в районе 140 евро.
Там (в лоссней) нормально разомкнутый контакт с мин. нагрузкой переменка 220 В - 100 мА, с максимальной переменка 240 В - 2А. Это у четвертой модели, что у пятой смогу сказать в четверг-пятницу, когда доставят мой заказ.
Ким написал :
Есть два варианта как это доделать
А поподробней? Что можно нагородить за 140 евриков?
masl написал :
Что можно нагородить за 140 евриков?
терморегулятор тотже Пульсар - 84 евро, термодатчик - 21 евро, это для экономии э/э. Дифманометр - 44 евро для защиты калорифера от отсутствия протока через калорифер. К этому еще нужен контактор, это уже от 200 руб. и выше. Контактор нужен как раз для развязки между "сухими контактами" установки и нагревателем.
masl Датчик можно поставить между блоком и калорифером (см.рис.). Выставить на терморегуляторе грубо +10град., чтобы уверенно включался и все. Но он по-хорошему нужен только для того чтобы Пульсар запускался. В принципе можно подобрать обычный резистор с номиналом соотв-щем этой температуре и вполне этого достаточно, тем самым сэкономятся 20евро. А вот работой калорифера будет управлять установка по своей логике, как это в нее заложено, т.е. включаться и отключаться нагреватель будет "сухими контактами" SW5,6
Ким написал :
В принципе можно подобрать обычный резистор с номиналом соотв-щем этой температуре и вполне этого достаточно, тем самым сэкономятся 20евро.
masl Сразу извиняюсь за то что тупо скопировал из соседней темы свой же ответ на такой же вопрос :
Что касается Пульсара - на всякий случай повторю Принцип работы из Каталога Rеgin:
" Регулятор реализует пропорциональное регулирование по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданным требованием к обогреву. Например, если нагрузк 30 сек включена и 30 сек отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма включенного и отключенного состояния нагрузки) является фиксированной величиной, равной приблизительно 60 сек"
Вот за счет такой работы и получается экономия э/э. Сам испытывал и проверял. Ставил даже (правда не Пульсар а ТТС) на этектрокотел - работало на "ура". В среднем где-то получалось до 30% экономия на котле при круглосуточной работе.
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.