Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1377885

Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста из вашего практического опыта, какой из автоматов на щитке или на счетчике (рисунок на схеме) отключится раньше. Есть ли возможность сделать так, чтобы первым отключался автомат на счетчике (кроме снижения его номинала). Спасибо.

2Urban M ,при перегрузке выключится тот который конструктивно окажется чувствительней,даже если они оба одного производителя.

Т. е. материал и состояние проводки никак на это не влияют?
В этой связи может посоветуете еще надежный и более чувствительный автомат на счетчик. На щитке старый, черный советского производства. Марку к сожалению не знаю. Спасибо.

В Вашем случае не влияют,при больших расстояниях и разных сечениях кабелей можно добиться селективности,в Вашем случае нет.Качественные аппараты защиты выпускают следующие фирмы:MOELLER,HAGER,LEGRAND,MERLIN GERIN.ABB,TERASAKI. На мой взгляд оптимальным вариантом цена-качество является HAGER.
В Вашем случае при подключении сварки лучше взять класс"С"

По поводу HAGER не знаю, а Legranda вроде полно. Спасибо. Будем искать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Urban M написал :
На щитке старый, черный советского производства.

Этот вам вполне организует селективность и сработает после любого современного модульного.

avmal написал :
Этот вам вполне организует селективность и сработает после любого современного модульного.

задача упростилась

Регистрация: 24.08.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 122

avmal написал :
Этот вам вполне организует селективность и сработает после любого современного модульного.

или вааще не сработает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Aleks72 написал :
или вааще не сработает

Если работоспособность со временем не утратил, то со временем сработает.

Еще вопрос. Если от щитка с автоматом до счетчика с автоматом будут другие потребители под нагрузкой не завязанные на цепь счетчика, наверное скорее сработает автомат на щитке?

2Urban M ,Вы абсолютно правы,в данном случае сработает только тот автомат через который будет проходить ток перегрузки.

Приму во внимание

если черный старый автомат - то это вроде АЕ1031, у него даже эл.маг.расцепителя нет. Характеристику тепловой не помню, но по прикидкам если последовательно поставить автоматик характеристики С , то аешка отключится в последнюю очередь

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

topkin написал :
если черный старый автомат - то это вроде АЕ1031, у него даже эл.маг.расцепителя нет

зачем так категорично-ае 1031 разные бывают,старые,где нижние винты крепления механизма залиты чем-то типа смолы,при разборке- все с тепловой и с токовой защитой,последние ,что довелось разбирать,без заливки-только с тепловой