Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста из вашего практического опыта, какой из автоматов на щитке или на счетчике (рисунок на схеме) отключится раньше. Есть ли возможность сделать так, чтобы первым отключался автомат на счетчике (кроме снижения его номинала). Спасибо.
Т. е. материал и состояние проводки никак на это не влияют?
В этой связи может посоветуете еще надежный и более чувствительный автомат на счетчик. На щитке старый, черный советского производства. Марку к сожалению не знаю. Спасибо.
В Вашем случае не влияют,при больших расстояниях и разных сечениях кабелей можно добиться селективности,в Вашем случае нет.Качественные аппараты защиты выпускают следующие фирмы:MOELLER,HAGER,LEGRAND,MERLIN GERIN.ABB,TERASAKI. На мой взгляд оптимальным вариантом цена-качество является HAGER.
В Вашем случае при подключении сварки лучше взять класс"С"
Еще вопрос. Если от щитка с автоматом до счетчика с автоматом будут другие потребители под нагрузкой не завязанные на цепь счетчика, наверное скорее сработает автомат на щитке?
если черный старый автомат - то это вроде АЕ1031, у него даже эл.маг.расцепителя нет. Характеристику тепловой не помню, но по прикидкам если последовательно поставить автоматик характеристики С , то аешка отключится в последнюю очередь
topkin написал :
если черный старый автомат - то это вроде АЕ1031, у него даже эл.маг.расцепителя нет
зачем так категорично-ае 1031 разные бывают,старые,где нижние винты крепления механизма залиты чем-то типа смолы,при разборке- все с тепловой и с токовой защитой,последние ,что довелось разбирать,без заливки-только с тепловой
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.