2Horhe Клапан подключен к блоку "Сигнализатор загазованности". Этот блок "втыкнут" в розетку 220В. При пропадании электричества, сигнализатор отрубает клапан.
Чтобы этого не было, включаем этот блок в бесперебойник. Всё.
Только, наверное, должно быть два блока- на угарный газ и на метан. Вот тогда два блока включаем в УПС.

Михалыч написал :

А по-подробнее...?

Horhe написал :
А есть ли какие девайсы, которые могут его включать автоматически?

UPS любой компьютерный за 1500 рублей решит Ваши проблемы...

Да, наверно именно это то о чем Вы говорите. Так какая цена другой системы?

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Я понял, что клапан, сигнализатора загазованности? Если да, то можно поставить другую систему загазованности. Только её цена, далеко не гуманна.

А для чего она? Ведь котел начинает поджиг автоматически, сразу, после возобновления подачи электричества?

Horhe написал :
А есть ли какие девайсы, которые могут его включать автоматически?

..нет, в противном случае потеряется его (клапана) защитная функция

Стоит такой на газовой трубе на вводе в котельню. Все хорошо, только при отключении электричества, его можно включить только вручную. А есть ли какие девайсы, которые могут его включать автоматически?