#1384774

scrackan написал :
А фазный провод в таком случае к какой клемме лучше подключать? 1, 2 или 3?

Без разницы. Куда удобнее. Если вам тоже всё равно — ко второй.

Чтобы небыло путаницы:
1-2-3 подключаем к фазе,
4-5 подключаем к нулю,
заземление к отдельной клемме со значком земли.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

scrackan написал :
avmal выше сказал, что достаточно одной перемычки на фазных клеммах

ВТБ! написал :
одна уже есть, надо добавить вторую.

Вот и я подумал - зачем вторую ставить, если она уже стоит?

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Изоляция и оболочка жил шнура из ПВХ?
Тогда можно подключить свой кабель...

Да наверное из ПВХ... Кабель ВВГ.

Да нет же: одна уже есть, надо добавить вторую.

Сорри, не сообразил, что имелось в виду - добавить.

scrackan написал :
достаточно одной перемычки на фазных клеммах

Да нет же: одна уже есть, надо добавить вторую.

scrackan

Изоляция и оболочка жил шнура из ПВХ?
Тогда можно подключить свой кабель...

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

Поставьте перемычки 1-2, 4-5 и подключайте свой кабель.

А фазный провод в таком случае к какой клемме лучше подключать? 1, 2 или 3?

Это не предположение - это и есть правильно.

Это хорошо. Однако avmal выше сказал, что достаточно одной перемычки на фазных клеммах, поэтому мне интересно - как правильнее?

scrackan написал :
Прошу подтвердить мое предположение

Это не предположение - это и есть правильно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

scrackan написал :
как сделать правильно.

Поставьте перемычки 1-2, 4-5 и подключайте свой кабель.

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 176

В "родном" кабеле варочной панели 6 проводов. 2 фазных, 2 нейтральных, 2 заземления. На концах они попарно опрессованы друг с другом. См. фото.

На данный момент эти 6 проводов подключены внутри клеммной колодки следующим образом - см. 1-ю схему. Используется 1 перемычка. Всего в комплекте 3 перемычки.

Я хочу подключить варочную панель к тому кабелю, который я провел непосредственно от щитка. Но там, естественно, 3 провода. Вопрос: как их правильно подключить в клеммной колодке?

Мне кажется, так - см. 2-ю схему. Т.е. использовать все 3 перемычки.

Прошу подтвердить мое предположение или, если оно не верно, скажите, плз, как сделать правильно.