Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1381450

В отдельном здании, внутри по периметру была установлена "Главная заземляющая шина" в качестве "системы выравнивания потенциала". Материал ГЗШ - Сталь.
Интересует собственно только -> можно ли её красить, после всех одключений? и если да!! то в какой цвет?
расположена на уровне 0,4 м от пола, в местах доступных посторонним лицам.

Сошников М написал :
в качестве "системы выравнивания потенциала"

К ней присоединены проводники, проложенные в полу?

к ней присоеденены корпуса шкафов, трубопроводы, трубы для прокладки кабелей, металлические части здания (обрамления дверей)
и сама ГЗШ присоеденена к заземляющему устройству вне здания

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Сошников М написал :
"системы выравнивания потенциала"

Уравнивания.

Сошников М написал :
можно ли её красить, после всех одключений?

Нужно.

Сошников М написал :
то в какой цвет?

Черный.
п.с. отстал от жизни:> 8. Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненными краской или клейкой двуцветной лентой.

Сошников М написал :
расположена на уровне 0,4 м от пола, в местах доступных посторонним лицам.

Вообще-то в местах доступных посторонним лицам ГЗШ д.б. установлена в запираемом шкафчике.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Сошников М

Тогда не выравнивания, а уравнивания.
Не знаю, применимо ли в данном случае следующее:
"1.1.29.
...
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
..."

Kamikaze написал :
Вообще-то в местах доступных посторонним лицам

Делов-то - провести инструктаж.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Наверное, шкафчики нужны только для мест подключений к ГЗШ. А промежутки между местами подключения, находящиеся в местах доступных посторонним лицам, можно назвать заземляющим проводником

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze

Шкафчиков не напасёшься.
А посторонним лицам в производственных помещениях не место.

Kamikaze написал :
Цитата:Сообщение от Сошников М
"системы выравнивания потенциала"

Уравнивания.

ВТБ! написал :
Тогда не выравнивания, а уравнивания.

спасибо за помощь!!!ГОСТ нашел! почитал!
а кстати, инструктаж народ точно будет проходить!!!