подключил люстру с галагеновыми лампами на 12В с элекронным трансом вместе с димером. Димер работает 2,3 дня потом вылетает тразистор в димере. Что делать???(димер 400Вт в люстре 12 лампочек по 10Вт.)

mihail-avdee написал :
элекронным трансом вместе с димером

ключевая фраза!
ваш трансформатор предполагает возможность такого включения?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

даже не знаю. трансформатор продавался вместе с люстрой он в ней установлен

mihail-avdee написал :
даже не знаю. трансформатор продавался вместе с люстрой он в ней установлен

тогда, жить вам без диммера или подбирать другой трансформатор если хотите полумрака

подскажите какой мне нужен трансформатор. как мне его правильно назвать в магазине чтобы меня поняли???

можете купить обычный трансформатор, намотанный на торе (бублик) - одна проблема, габариты значительно больше может не влезть или спрашивать электронный с возможностью диммирования

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

будь ласка!