По поводу отсечки газа.Моя колонка ,если закрыть газ для теста,то работает таким образом.Вкл,заработала вытяжка,2-с.пошли щелчки пьезо.10-с.щелчки пьезо прекратились.1-с. повторное вкл.пьезо иесли она не зажглась,то она откл.
Кажется победил и результат удовлетворяет.Подачай газа управляет электроника.1-й клапан работает нормально.2-й имеет хитрую конструкцию.Мембрана с магнитом,а рядом эл.катушка с сердечником.Когда колонка выкл магнит притягивается к сердечнику.Включая колонку в эл.катушке создается эл.магнитное поле,которое отталкивает магнит и проход газа своболен.Эл.катушка имеет регулируемый сердечник.Изменяя положение сердечника удалось добиться вкл колонки за 4-7 сек.При этом температура не соответствует заявленной на табло.Температу регулировал краном на газ трубе.
Палецкий написал :
Откровенно говоря, оба Ваши вопроса на форуме не решить. Вашей колонке срочно нужно оперативное вмешательство специалиста для проведения чистки и настройки
мдя... колонка новая и еще гарантийная ((( или )))
чистить еще, наверно, не отчего, а вот настройка не помешала бы...
спасибо... буду думать над тем кого звать...
Не понятно, что значит "зажигается 4-5 раза" если не реагирует на открытие крана-проблема в кнопке или мембране, если зажигается и тухнет через 7 сек- проблема в эл.блоке и тд. нужно больше информации..
Откровенно говоря, оба Ваши вопроса на форуме не решить. Вашей колонке срочно нужно оперативное вмешательство специалиста для проведения чистки и настройки
у меня колонка Вайлент 14 rxi
две проблемки, два вопроса
проблемка в том, что работать начинает только при очень хорошем напоре, то есть только тогда, когда кран на смесителе чуть ли не на полную открыт!!! я подсоединил посудомойку и лейку гигиенического душика к ГК, но колонка на них ни как не реагирует (((
из за чего это может быть???
Ну и поджиг происходит как бы с небольшим хлопком - то есть с запоздаением! Газ уже пошел, стал скапливаться и в этот момент искра и взрывается скопившийся газ! как то напрягает!!!
horol53s написал :
После ,как колонка постоит15 мин.Она включается с 4-5-го раза.Но если она включилась,тооткрывай,закрывай,она работает.
Я в таких колонках опыта не имею, но спинным мозгом чую, что надо электрод запальника (горелки), либо почистить , либо чуток ближе подвинуть к форсунке запальника (горелке)
В Кремечуге ничего кроме китайцев не было.Из серии с турбовытяжкой.На тот момент интернета не было у меня.Не менять же котел,разводку труб.По идее комманду на открытие газа дает датчик встроенный вподачу воды.На входе стоит фильтр он чистый.
Привет.Вопрос вот вчем.Как заставить ее правильно работать?Ощущение такое,как клапану не хватаетнапряжения для открытия.После ,как колонка постоит15 мин.Она включается с 4-5-го раза.Но если она включилась,тооткрывай,закрывай,она работает.Была новая работалаи справно.Давление воды игаза в норме.
Привет Всем.Купил турбо колонку ХЕЙС(Китай).Сразу было все ОК:но потом сума сошла.То не включается,то температуру гонит.Понятно Китай,но других турбо нет в городе КРЕМЕНЧУГ.