Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, знатоки.
Купил звонок, а он от проводов на штатный звонок не подает признаков жизни, только от 220 в, следовательно этот звонок только на 220в?
Далее подключил его от щитка, на прямую он работает, затем подключил через кнопку у двери и кнопку в общем коридоре (На проводке от старого звонка), врубил ток и тут такое началось, вспышки, дым, вобщему меня оплавилась вся проводка от кнопки в коридоре до щитка))) Так вот, что же я сделал не так, подскажите???
Может купить 12 в звонок?)))

trancer26 написал :
Так вот, что же я сделал не так, подскажите???

Кроме не правильного подключения, предположить нечего... более того, из Вашего сообщения вообще не понятно, что и куда Вы подключали. сорри
Может, на утро оставить ?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

trancer26 написал :
что же я сделал не так,

trancer26 написал :
оплавилась вся проводка

Банальное КЗ
У Вас походу жучок в электрощите толстый завелся...
Посему нужно проверить защиту и привести её в порядок. Потом уже определяться дальше что и как...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
У Вас походу жучок в электрощите толстый завелся...

Да, и, проводка от кнопки до кнопки наверняка чем-нибудь типа ТРП 0,4-0,5 сделана.

ТОчно! Оставил все на утро и разобрался, бонально КЗ, я упорно соединял фазу с нулем))), а проводка оплавилась, так как автомат то стоит на 40 А общий в квартиру, а в квартире уже щиток. Вобщем купил я 6 А автомат и через него включил звонок, теперь все работает. Спасибо всем отзывчивым. Удачи!!!