Добрый день! Не откажите в помощи, найдите минуточку. Нужно срочно пересчитать:10 секций старого чугунного радиатора равны скольким секциям биметалла с межосевым расстоянием 300?
тогда у меня тоже вопрос, я как раз грубо прикинул - комната 14,2м мощность секции 142 Вт т.е. получается точно (ровно, тютелька-в-тютельку и т.д.) 10 секций надо.
но получается запаса нет совсем, если взять 11 секций, то боюсь не пройду согласования в ДЕЗе - как быть?
...хм, однако если судить по картинке которые нашел в нете, то у меня стояло 7 секций МС-140 с мощностью 160Вт/секцию итого: 1120Вт - получается что батарея недогревала (хотя в среднем зимой градусов 21-23 было),
НО получается, что и новый биметалл 10 секций я тоже не смогу согласовать (правда теперь получается что запас уже будет)....
чё-то странная какая-то арифметика получается, как при строительстве рассчитали именно 7 секций, непонимаю...
шур написал :
Нужно срочно пересчитать:10 секций старого чугунного радиатора
ГОСТ 8690-94
секция чугуна с межцентровым 500 и глубиной 100 дает 0,175кВт
умножаем на кол-во секций.
Результат делим на тепловую мощность (по методике определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе
воде. НИИ сантехники,) секции биметалла .
Brig13 написал :
100 Вт это, как я понимаю, это в среднем,
шур написал :
Получается примерно 12 секций, подскажите, где может быть засада при такой длине радиатора? Будет он весь прогреваться?
Прогреваться будет.Но производители рекомендуют при монтаже радиаторов, с количеством секций больше 10,устанавливать внутрь радиатора удлинитель протока. Попросите своего монтажника установить это,он должен знать, что это такое.
...или, почитав форум, лучше подключить по диагонали
ЗЫ кстати, посмотрел в других комнатах, там чугун точно рассчитан, кол-во секций из расчета 100Вт/м, т.е. прихожу к выводу, что в этой комнате в свое время при установке "спионерили" 2 секции.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.