Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1383522

Добрый день.

Вот здесь вот про испытнания п/п трубопроводов
приведена взаимоисключающая информация.

С одной стороны:
"Рекомендуем проводить гидравлическое испытание давлением через 24 часа после того, как трубопровод наполнится водой."

С другой стороны:
"Испытание давлением можно проводить минимум через 1 час после деаэрации и полного заполнения системы."

Собственно вопрс, какое утверждение верно?

И есть ли какие небудь другие требования по испытанию п/п?

Спасибо.

По моему, здесь противоречия нет.
Я понимаю эту информацию так: испытание можно проводить не ранее, чем через час. При этом рекомендуется это сделать через 24 часа, то есть это только рекомендация - можно и раньше.

С уважением,
Станислав Миронюк

M.O.N написал :
Рекомендуем проводить гидравлическое испытание давлением через 24 часа

M.O.N написал :
Испытание давлением можно проводить

Рекомендуем и можно не взаимоисключающие понятия.
Испытайте на 15-20 атм.(можно оставить на ночь), через сутки, если рекомендуют.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

waw0375 написал :
Испытайте на 15-20 атм

глупостей советовать не надо. коли не жалко-у себя дома хоть 50 бар загони. устает материал...

Байпасс написал :
устает материал...


Цитата:Заключительный этап монтажа — проверка системы давлением и сдача ее в эксплуатацию. Готовый к работе трубопровод должен быть смонтирован по проекту, чистый и видимый по всей длине. Испытание рекомендуется начинать не раньше одного часа после деаэрации (Деаэрация - удаление воздуха, растворенного в воде) и доведения до максимального давления системы, причем обязательно соблюдение следующих условий: минимальное пробное давление — 15 атм, продолжительность проверки — 60 мин., максимальное падение давления — 0,2 атм. После чего составляют протокол испытания. Если труба полипропиленовая, заполнять смонтированную сеть водой можно лишь спустя час после выполнения последнего сварочного соединения.

Сам давлю 15-20. Подожду полчаса. По-идее ПП подрасширяется. Сомневаюсь, что что-то там устаёт. Затем 10 на ночь. К утру, давление падает до 2-3 бар.. Что не так?

waw0375 написал :
Что не так?

С 10 атм до 2-3? Нет-нет, ничего

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. есть ГОСТ на трубы из термопластов-в нем графки долговременной прочности для всех ввидов труб, а также есть формула Майера для расчета срока службы трубы в зависимости от начального напряжения и сроков выдержки при таком напряжении. так вот, посчитав по этим формулам срок службы для трубы РN10 , когда 24 часа вы вызывали удвоенное напряжение в стенке, станет ясно, что срок службы вашей системы с 50 лет свалился до 38.

waw0375 написал :
К утру, давление падает

просто ночью холоднее...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

А что, СНиП, где прописаны правила гидравлических испытаний, отменили? Что-то помнится про 1,5 от рабочего, 15 минут и отсутствие видимых протечек...Или я неправ?

Байпасс написал :
есть формула Майера для расчета срока службы трубы в зависимости от начального напряжения и сроков выдержки при таком напряжении. так вот, посчитав по этим формулам срок службы для трубы РN10 , когда 24 часа вы вызывали удвоенное напряжение в стенке, станет ясно, что срок службы вашей системы с 50 лет свалился до 38.

Спасибо . В моём сознании произошёл прорыв. Как делал, так и буду делать.

бедные клиенты