#1385390

Здравствуйте, Мастера!
Помогите, пожалуйста, сделать граммотный подземный ввод в загородный деревянный дом.
Исходные данные:

  • 2-х этажный деревянный дом 200м2, сейчас идет капитальная реконструкция
  • существующий ввод - 3 фазы 4-мя проводами по воздуху (линия строилась в 1993г)
  • на столбе (за забором) 2 года назад установлен автомат на 25А и счетчик
  • в доме еще один счетчик
  • хотим сделать подземный ввод кабелем АВБбШв 4х16
  • ввод в дом планируется осуществить кабелем ВВГнг 4х6 или 4х10
  • чтобы не портить фасад (сайдинг), хотим расположить переход
    с кабеля АВБбШв 4х16 на ВВГнг 4х6 в закрывающемся на ключ металлическом боксе (2 на рис),
    установленном на цоколе на высоте 0.9-1м от земли.
  • кабель ВВГнг 4х6, планируется проложить в стальной гофре под домом, прикрепив его к черному полу снизу
  • ввод в дом осуществить через пол, пропустив кабель в гофре через металлическую трубу
  • ВРУ будет расположено в тамбуре 1 этажа
  • в ВРУ будет входной автомат на 25А
  • столб за забором, примерно в 10м от требуемой точки ввода

Вот схема, прошу прокомментировать.

Вопросы следующие:

  1. Как определить тип заземления у нашей ВЛ?
  2. Существуют ли какие-то ограничения и требования на место установки перехода с подземного кабеля на кабель ввода в дом?
  3. Чем лучше в нашем случае осуществить переход с подземног кабеля на кабель ввода? Какими нибудь ответвительными зажимами, типа Р616? Допускается ли их установка в таком месте?
    Другой вариант: Можно поставить еще один вводый автомат того же номинала, но он будет дублировать вводый автомат в доме, надо ли это удорожание, есть ли более оптимальные решения?
  4. Годится ли металлический бокс (как средство ограничения доступа и безопасности) для места перехода?
  5. Надо ли заземлять этот бокс?
  6. Стоит ли ставить на столб УЗО (в доме будет УЗО)? Если да, то какое?

Жду Ваших замечаний. Спасибо.

Unknown Lady

Цельный кабель от бокса на опоре до ВРУ - зачем лишний переход?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Основное Вам подскажут. У меня единственный вопрос к Вам: Зачем делать переход между алюминием и медью на улице хотя этим же АВБбШв можно дойти прямо до вводного автомата в доме.??? И получится этот переход на Вашем вводном автомате. Лишнее место для будущих проблем.

Это мое мнение и его не навязываю

"этим же этим же АВБбШв можно дойти прямо до вводного автомата в доме. можно дойти прямо до вводного автомата в доме"

  1. А разве можно силовой Al кабель вводить в деревянный дом? СИП, например, нельзя. Не повышает ли это опасность?
  2. Нет возможности по прямой подвести АВБбШв к месту ввода в дом под землей.
    Можно ли тогда часть траектории (где планировался ВВГнг) проложить под домом по земле?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

Идею вашу с металлическим боксом на цоколе поддерживаю.
Есть некоторые соображения-
В этом боксе должен быть рубильник для экстренного обесточивания дома при пожаре (не дай бог). Из опыта строительства деревянных домов с подземными электрическими вводами, при пожаре (и такое наблюдал) и при отсутствии цокольного бокса кабель обгорал и приходилось перекладывать заново при восстановлении. А при цокольном боксе кабель сохранялся (цоколь был негорючим).
В этот бокс нужно завести шину от контура заземления и соединить ее и с броней. Щит заземляется само собой.
Механическая защита на спуске кабеля со столба должна быть выше.
От цокольного щита к ВРУ дома кабель проложить в металлической трубе по всей длине.

mmk написал :
для экстренного обесточивания

Есть на опоре.

Unknown Lady написал :
А разве можно силовой Al кабель вводить в деревянный дом? СИП, например, нельзя.

Это определяется материалом изоляции, а не жил.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

ВТБ! написал :
Есть на опоре.

Во время пожара на столб никто не полезет. Как правило в подходящий момент нет лестницы под рукой. А то, что кабель целым останется, вы наверное против этого возражать не будете?