Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106
#1385660

ВТБ! написал :
Есть на опоре.

Во время пожара на столб никто не полезет. Как правило в подходящий момент нет лестницы под рукой. А то, что кабель целым останется, вы наверное против этого возражать не будете?

mmk написал :
для экстренного обесточивания

Есть на опоре.

Unknown Lady написал :
А разве можно силовой Al кабель вводить в деревянный дом? СИП, например, нельзя.

Это определяется материалом изоляции, а не жил.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

Идею вашу с металлическим боксом на цоколе поддерживаю.
Есть некоторые соображения-
В этом боксе должен быть рубильник для экстренного обесточивания дома при пожаре (не дай бог). Из опыта строительства деревянных домов с подземными электрическими вводами, при пожаре (и такое наблюдал) и при отсутствии цокольного бокса кабель обгорал и приходилось перекладывать заново при восстановлении. А при цокольном боксе кабель сохранялся (цоколь был негорючим).
В этот бокс нужно завести шину от контура заземления и соединить ее и с броней. Щит заземляется само собой.
Механическая защита на спуске кабеля со столба должна быть выше.
От цокольного щита к ВРУ дома кабель проложить в металлической трубе по всей длине.

"этим же этим же АВБбШв можно дойти прямо до вводного автомата в доме. можно дойти прямо до вводного автомата в доме"

  1. А разве можно силовой Al кабель вводить в деревянный дом? СИП, например, нельзя. Не повышает ли это опасность?
  2. Нет возможности по прямой подвести АВБбШв к месту ввода в дом под землей.
    Можно ли тогда часть траектории (где планировался ВВГнг) проложить под домом по земле?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Основное Вам подскажут. У меня единственный вопрос к Вам: Зачем делать переход между алюминием и медью на улице хотя этим же АВБбШв можно дойти прямо до вводного автомата в доме.??? И получится этот переход на Вашем вводном автомате. Лишнее место для будущих проблем.

Это мое мнение и его не навязываю

Unknown Lady

Цельный кабель от бокса на опоре до ВРУ - зачем лишний переход?

Здравствуйте, Мастера!
Помогите, пожалуйста, сделать граммотный подземный ввод в загородный деревянный дом.
Исходные данные:

  • 2-х этажный деревянный дом 200м2, сейчас идет капитальная реконструкция
  • существующий ввод - 3 фазы 4-мя проводами по воздуху (линия строилась в 1993г)
  • на столбе (за забором) 2 года назад установлен автомат на 25А и счетчик
  • в доме еще один счетчик
  • хотим сделать подземный ввод кабелем АВБбШв 4х16
  • ввод в дом планируется осуществить кабелем ВВГнг 4х6 или 4х10
  • чтобы не портить фасад (сайдинг), хотим расположить переход
    с кабеля АВБбШв 4х16 на ВВГнг 4х6 в закрывающемся на ключ металлическом боксе (2 на рис),
    установленном на цоколе на высоте 0.9-1м от земли.
  • кабель ВВГнг 4х6, планируется проложить в стальной гофре под домом, прикрепив его к черному полу снизу
  • ввод в дом осуществить через пол, пропустив кабель в гофре через металлическую трубу
  • ВРУ будет расположено в тамбуре 1 этажа
  • в ВРУ будет входной автомат на 25А
  • столб за забором, примерно в 10м от требуемой точки ввода

Вот схема, прошу прокомментировать.

Вопросы следующие:

  1. Как определить тип заземления у нашей ВЛ?
  2. Существуют ли какие-то ограничения и требования на место установки перехода с подземного кабеля на кабель ввода в дом?
  3. Чем лучше в нашем случае осуществить переход с подземног кабеля на кабель ввода? Какими нибудь ответвительными зажимами, типа Р616? Допускается ли их установка в таком месте?
    Другой вариант: Можно поставить еще один вводый автомат того же номинала, но он будет дублировать вводый автомат в доме, надо ли это удорожание, есть ли более оптимальные решения?
  4. Годится ли металлический бокс (как средство ограничения доступа и безопасности) для места перехода?
  5. Надо ли заземлять этот бокс?
  6. Стоит ли ставить на столб УЗО (в доме будет УЗО)? Если да, то какое?

Жду Ваших замечаний. Спасибо.