В системе ХВС. Просто взять просверлить отверстие 19мм, а дальше вварить в него 20-ку как в фитинг? У 32 трубы стенка довольно толстая. Или так категорически во избежание протечек делать нельзя?
Теоретически можно. Так же как встык (без муфты) сварить две трубы (и приваривали ведь для эксперимента). Только площадь сварки будет гораздо меньше.
Вообще-то для такого вида сварки используют ПП сёдла, спец. насадку на паяльник и спец.сверла.
Даже не пытайтесь. Напрасная трата сил и времени. Да и денег, которые заплатите за ремонт соседям снизу, когда ваша пайка лопнет.
Вы просто представьте криволинейную поверхность, по которой будет располагаться сварочный шов. Если не развито пространственное воображение, возьмите два отрезка труб, сантиметров по 10 и проведите эксперимент. Сразу увидите и заужение основной трубы, и качество шва
К чему эти изыски, нет в продаже фитингов?
В домашних условиях я не пробовал, а на заводе, когда аврал и некогда заказывать и бегать за фитингами мы и в 40-ю 20-ку впаивали. Это очень просто на станке растачиваешь необходимый диаметр, даже из труб большего диаметра делали муфты. Всё работает до сих пор уже 3 года, причём всё установлено на гальванике и еще не было прецидентов по затоплению или порыву. Вобщем с полипропиленовыми трубами можно эксперементировать как душе угодно. Есть одна загвозка китайские трубы имеют тонкую стенку мы все эксперементы делали с турецкоё трубой, да незабудте удалить с неё алюминевую оплётку (горячая), с неё плохо прогревается место шва.
2натасим +1 c пп трубами учитывая стенку можно выходить из положения 9 лет назад на большои строике ЧЕХИ мастера показали использования не хитрых решении при использовании различных диаметров,некоторые из них до сих пор практикую проблемы не возникают,в стык в стык имхо не приемлимо
натасим написал :
а на заводе, когда аврал и некогда заказывать и бегать за фитингами мы
Лепим горбатого и считаем что так можно работать.
натасим написал :
Всё работает до сих пор уже 3 года, причём всё установлено на гальванике и еще не было прецидентов по затоплению или порыву.
А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
зануда написал :
А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
а кому вы предьявите притензии если потечет на оригинальном фитинге???
Для вас фитинг - это неоспоримая надежность????
Да пофиг на чем потечет, хрен добьетесь компенсации! Это раз!
А второе - несколько человек привело примеры успешного использования "колхоза". Если таковые примеры существуют - то факт на лицо - с ровными руками можно фитинг заменить трубой!
fox.msc написал :
А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
Повидимому Вас научили работать, да и наверняка учителя были совдеповские с "золотыми руками". А когда приходиться учить мужиков, которым 5 лет до пенсии осталось, работать с полипропиленом, а учитель им в сыновья годиться то приходиться извращаиться. Но это риторика. Была ситуация в виде аврала, время 23-00 воскресенье, а участок без воды в 6-00 понедельника не сможет работать и остановит выпуск продукции, а это кстати и моя зарплата и мужиков тоже, вот и выдумывали, причём все склады закрыты и кладовщиков не найти, что было у мужиков в остатках тем и лепили водопровод.
Сидеть поливать всех ядом можно, примерь чужую шкуру прежде что-либо "умное" написать.
fox.msc написал :
Если таковые примеры существуют - то факт на лицо - с ровными руками можно фитинг заменить трубой!
Вы правы если к ровным рукам добавить опыт и знания по работе с ПП. Будь они у топик стартёр он бы не спрашивал а делал исходя из опыта и знаний.
fox.msc написал :
а кому вы предьявите притензии если потечет на оригинальном фитинге???
Фирме продавшей мне бракованый фитинг и получу компенсацию, в вашем случае незнаю.
натасим написал :
Была ситуация в виде аврала, время 23-00 воскресенье, а участок без воды в 6-00 понедельника не сможет работать и остановит выпуск продукции, а это кстати и моя зарплата и мужиков тоже, вот и выдумывали, причём все склады закрыты и кладовщиков не найти, что было у мужиков в остатках тем и лепили водопровод.
Честь хвала и уважение за смекалку и находчивость в казалось бы безвыходном положении. А вот советовать устраивать подобный колхоз из за того что лень купить нужный фитинг и сделать как надо это действительно "колхоз большое дышло" Пришлось за неимением инструмента и матерьялов паковать кран ниткой и закручивать железякой так теперь по вашему я могу с чистой совестью гордо всем советовать паковать 1/2 резьбу швейной нитью №10, так чтоли.
зануда написал :
Пришлось за неимением инструмента и матерьялов паковать кран ниткой
А я прокладку для душевого шланга, на съёмной квартире, выерзал и из коробки, из под стирального порошка, рядом стояла, думал, куплю утром, заменю... За полтора года, что мы там жили, так и не потекла эта картонная прокладка
*abс* написал :
А я прокладку для душевого шланга, на съёмной квартире, выерзал и из коробки, из под стирального порошка, рядом стояла, думал, куплю утром, заменю... За полтора года, что мы там жили, так и не потекла эта картонная прокладка
зануда написал :
Пришлось за неимением инструмента и матерьялов паковать кран ниткой и закручивать железякой так теперь по вашему я могу с чистой совестью гордо всем советовать паковать 1/2 резьбу швейной нитью №10,
Вот этим мы и отличаемся от америкосов, которые без инструкции и шагу не сделают