Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1388734

avmal написал :
Чтобы его окупить и оправдать покупку, вам придется бросить сегодняшнюю работу и заняться диагностикой мест повреждений профессионально.

Ну сколько он примерно стоит-то? Работать вообще вредно, гораздо полезнее делом заниматься.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Marillion написал :
может обрыв все-таки не в месте соединения новой проводки от новой розетки со старой проводкой

Может быть, но может быть и там ... По моему мнению, все-таки, лучше начать с известного места предполагаемого повреждения, чем искать неизвестные.

Marillion написал :
Почему?

Чтобы его окупить и оправдать покупку, вам придется бросить сегодняшнюю работу и заняться диагностикой мест повреждений профессионально.

avmal написал :
Цитата:Сообщение от Marillion
какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?

Никакого.

Почему?

avmal написал :
2Marillion Быстрее есть шансы найти место бывшей розетки, если пробежитесь по подъезду и посмотрите где находятся розетки на других этажах в таких же квартирах - не во всех квартирах наверняка все розетки переделаны, а если не пустят, то не покалечат.

Новая розетка расположена практически на месте старой. Другое дело, может обрыв все-таки не в месте соединения новой проводки от новой розетки со старой проводкой. Хотя всё остальное в квартире работает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Marillion написал :
какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?

Никакого.

Marillion написал :
Можно ли получить в ЖЭКе или еще где без лишних вопросов и обоснований схему пролегания электропроводки во всей квартире?

Спросить можно, но шансов, что эта схема у них имеется, практически нет.

amidant написал :
Если розетка перенесена то скорее всего соединение на том месте где находилась старая розетка.

Не только соединение, но и место возможного повреждения.
2Marillion Быстрее есть шансы найти место бывшей розетки, если пробежитесь по подъезду и посмотрите где находятся розетки на других этажах в таких же квартирах - не во всех квартирах наверняка все розетки переделаны, а если не пустят, то не покалечат.

arkan73 написал :
А место повреждения можно найти с помощью рефлектометра, только надо точно знать трассу прокладки, и удовольствие это недешевое

В смысле, сам рефлектометр дорого стоит? Сколько примерно он стоит, и какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?
Можно ли получить в ЖЭКе или еще где без лишних вопросов и обоснований схему пролегания электропроводки во всей квартире?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Если розетка перенесена то скорее всего соединение на том месте где находилась старая розетка.

Регистрация: 26.09.2009 Прокопьевск Сообщений: 44

Глубоко сомневаюсь, что ваш мастер ковырял бетон в целях соединения старой проводки с новой... Ищите счалку в распредкоробке. В ЖБ домах от распредкоробки до розеточного места обычно есть канал. Распредкоробку ищи под потолком в виде полукруга (касается старых панельных хрущевок).

А место повреждения можно найти с помощью рефлектометра, только надо точно знать трассу прокладки, и удовольствие это недешевое

А потом и вопросы-то вам эти сейчас ни к чему - надо искать место повреждения.

Как вычислить или измерить, где точно его искать, не ковыряя бетон наугад? После нахождения места повреждения и устранения неисправности эти вопросы меня не будут волновать совершенно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Marillion написал :
Если плохой контакт в нулевом проводнике, откуда берется напряжение в 32В между двумя точками нулевого проводника?
И почему напряжение между плохим нулем и хорошей фазой менее 220В?

Если перед измерением подключать к измеряемым концам нагрузку, то вопросов у вас поубавится. А потом и вопросы-то вам эти сейчас ни к чему - надо искать место повреждения.

Но проверить и выход нуля со щитка нужно. Может и там пригореть.

Там смотрел, вроде все нормально. По идее, если бы что-то было в щитке, электричества не было бы во всей квартире, а тут только одна розетка не работает.

Если там, придется ковырять бетон. Главное точно определить, что ковырять надо именно там. Но точно только в этом месте старой проводки или на каком-то другом участке проводки тоже может быть плохой контакт?
Если плохой контакт в нулевом проводнике, откуда берется напряжение в 32В между двумя точками нулевого проводника?
И почему напряжение между плохим нулем и хорошей фазой менее 220В?

Плохой контакт в нулевом проводнике, и вероятнее всего там, где старая проводка соединяется с новой. Интересно, "похоронил" ваш мастер соединение или доступ есть???
Но проверить и выход нуля со щитка нужно. Может и там пригореть.

С некоторого времени перестала работать одна из розеток в квартире (розетка новая). Розетку где-то год назад ставил мастер, который делал в квартире общий ремонт (до этого стояла старая раздолбанная розетка. Общая проводка в квартире на данном участке старая алюминиевая).
Открыл розетку - контакты все в порядке, провода к ним тянутся. От контактов вглубь стены уходят новые медные провода, которые где-то соединяются со старой проводкой в толще бетона.

Прозвонил розетку.
С электрической точки зрения картина следующая - фаза приходит нормально. Между фазой и "землей", которая подведена к этой же розетке - не 220В, а 170В (включенные электроприборы не работают). Между фазой от этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - как положено, 220В.
Между фазой из этой розетки и фазой в другой рабочей розетке - 0В, как положено. Между "землей" из этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - около 32В. Между "землей" из этой розетки и "фазой" из другой рабочей розетки - 170В.
Что могло вызвать такую картину и где искать неисправность?