Я бы скроил на количестве УЗО - 4 штуки ИМХО роскошно больно. Все равно номинал вышестоящего С32 меньше номинала УЗО на 40А. Я бы оставил всего 2 шт и 25А/10мА совсем бы исключил или, если очень хочется оставить его на мокрую группу поставил бы 16А/10мА и за ним С10 на розетки СУ, а свет на СУ на другую группу под защиту 40А/30мА.
Я так понимаю УЗО 25А/10мА есть только в Multi9 у Шнайдера.
по-моему я уже все доходчиво объяснил. 3 автомата на мою квартиру, стоят после моего счетчика и моего пакетника. отключают разные части квартиры. было так с постройки.
avmal написал :
Приношу извинения - впервые вижу на АЕ1031 характеристику.
Вот только относится она к тепловой защите автомата: без буквы - 1.25 Iном, с буквой С (селективный) - 1.5 Iном.
Ток отсечки АЕ1031-1 имеет фиксированую кратность, равную 15 Iном.
(данные из паспорта на AE1031)