Мастера, доброй ночи,
посмотрите, пожалуйста, фотки, что-бы Вы сделали по другому?
Что бы изменили?
Вообще что Вы думаете про качество?

Budkov написал :
что Вы думаете

Если честно, то эта паутина труб вводит в легкий ступор и слова заканчиваются

2Budkov

Budkov написал :
что-бы Вы сделали по другому

легче перечислить правильные моменты. их так немного...
самое главное, что заслуживает высшей оценки, это качественные фотографии. ведь, благодаря им, мы можем видеть все остальное....

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото1.

  1. оставлены вентили неизвестно зачем
  2. нет нормального доступа к счетчикам и новым кранам
  3. лишних 2 перехода после крана с красной ручкой(пс?)

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото 2,3,4
1.трубы без изоляции

  1. возможно не достаточно надежно закреплены водорозетки

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото5
водонагреватель подключен без:
1) обратного клапана
2)предохранительного клапана

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото6

Палецкий написал :
эта паутина труб вводит в легкий ступор

непонятно ,что могло помешать как-то поаккуратней трубы уложить и закрепить? как я понимаю себе делаете? мало кто чужому "дяде" такое творит....

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото7

  1. редукторы и фильтры стоят наоборот(сначала надо фильтр)
  2. и опять несколько лишних деталей
  3. распаечная коробка совсем не обязательно должна быть в 20 см от всего этого хозяйства.

https://t.me/Santehnik_Moskva

фото8.
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :

  1. оставлены вентили неизвестно зачем

Чёто мне говорит, что это не простые вентили, а некий девайс из грязевика...

masters написал :
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

Видимо, так и есть.
Креативщик поработал...

2masters Решили

Ускорить

Счётчик сообщений?

NNN написал :
Решили ускорить cчётчик сообщений?

ну да. другие разделы форума не посещаю....откуда ж возьмутся тыщи если не растянуть свое собщение на несколько постов.
а если серьзно:думаю автору так будет понятнее.
зы. сначала прочитал название как "Критика моего МАСТЕРСТВА"

https://t.me/Santehnik_Moskva

Оригинальная сборка! Хы-хы...

Чип и Дейл написал :
Оригинальная сборка!

я бы даже сказал "Разводка".
Достойный шедевр

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
Достойный шедевр

Шедевр это некий девайс из грязевика...Как? Зачем? Почему?

NNN написал :
Как? Зачем? Почему?

меня больше всего поразило соединение фильтра и редуктора. Мастер с большой буквы М. Даже метчик у него есть..

https://t.me/Santehnik_Moskva

выскажу свою точку зрения на это:
-выкинуть вентиля на вводе воды оставив одни шаровые краны.То что головки вентилей вкручены в корпус грязевика-бред полнейший.Да,корпуса у них внешне похожи,но внутри все совсем подругому.
-перед счетчиком обязательно должен быть косой фильтр-грязевик с проушиной на пробке для промбировки.Без грязевика счетчик на учет никто не поставит.
-поменять местами редуктор и фильтр.Делается это для того чтоб редуктор от мусора в трубах защищать.На редукторе имеется как резьба под накидную гайку,так и внутренняя резьба на 1/2.(это для тех кто не знает этого).
-Закрепить редукторы и фильтры с коллекторами к стене.
-радиусы поворотов металлопластика можно сделать гораздо меньше.К стене его тоже нужно закрепить.Про материалы рассказывать не буду.Я бы использовал другой
-краны Валтек на полотенчик однозначно менять.Риск,конечно благородное дело,но пожалейте соседей снизу.У них наверняка ремонты уже давно сделаны....
-На трубы в разводке в санузле необходимо одеть теплоизоляцию.Возьмите Энергофлекс 18/9.
-Водорозетки закрепить ровно из стены,но не на пену как у вас а на цемент.Не будет болтаться смеситель после отделки плиткой.
-при прокладке канализации,на горизонтальных участках,согласно СНИП запрещено использовать тройники 90 градусов,только 45.Тем более что места для этого более чем достаточно.

ПЫСЫ: откажитесь лучше от услуг этого мастера.Лучше посмотрите фотографии выполненых работ мастеров этого форума и переделайте все...Один раз,но качественно

Сантехнические работы Москва и область

Спасибо всем откликнувшимся, буду говорить со своим мастером.
накосячил порядочно((

Еще вопрос
в стяжу нужно во что-то трубы заворачивать?
рабочий предлагает их запенить? или просто раствором залить?

еще вопрос - можно ли вертикально размещать коллекторы?
Когда будет крепить к стене, то на какой угол можно гнуть трубу? на 90 гр. можно?

Budkov написал :
в стяжу нужно во что-то трубы заворачивать?

Хотя бы одеть в гофру, а лучше в утеплитель - энергофлекс например

Budkov написал :
рабочий предлагает их запенить? или просто раствором залить?

Вот хоть убейте - не пойму - зачем пенить если можно сделать нормально и правильно? у него что дядя на пенной фабрике работает??? Водорозетки то хоть на металлическом кронштейне? Или тоже на пене??? Гофра стоит 3-6 рублей за метр..., утеплитель не намного дороже...
Рабочего вашего надо раствором залить, а не трубы...

Budkov написал :
можно ли вертикально размещать коллекторы?

Можно.

masters написал :
фото8.
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

masters написал :
меня больше всего поразило соединение фильтра и редуктора. Мастер с большой буквы М. Даже метчик у него есть..

2masters Не вводите в заблуждение себя и людей
Источник информации

Greshnov написал :
Не вводите в заблуждение себя и людей

да уж...каких только девайсов нет...прям находка для мастера. это конечно хорошо, что 2 присоединительных размера в одном. но при 3/4 подключении один только вред от резьбы внутри.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Budkov написал :
буду говорить со своим мастером.
накосячил порядочно((

вот он приятно удивится. в непонятках будет: с чего это он такой грамотный вдруг стал...

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

Есть подозрение, что замурованы водорозетки с разрезным кольцом.
Заменить на пресс

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

NNN написал :
Видимо, так и есть.
Креативщик поработал...

У Хонейвелл D04FS нового образца есть как наружная, так и внутренняя резьба.

masters написал :
при 3/4 подключении один только вред от резьбы внутри.

И в чем-же он выражается?

in my humble opinion

Kvost написал :
У Хонейвелл D04FS нового образца есть как наружная, так и внутренняя резьба.

Понятно. Но, такие вещи как редуктор, лучше ставить на американки. Они там просто не влезали, имхо. Или их надо было докупать.

NNN написал :
такие вещи как редуктор, лучше ставить на американки

там есть американка на фильтре, если что можно будет снять как фильтр - так и редуктор, но по сравнению со всем остальным - это такие пустяки :-)