Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45
#1389010

Какие есть правила по установке распаечных коробок? Можно ли ставить в ванной, если есть ШДУП ?

С защитой от влаги...

Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45

А коробки осветительной и розеточной сети должны быть раздельными ?

Можно вообще обойтись без распаячных коробок. Делая все необходимые коммутации в установочных коробках розеток и выключателей....

services написал :
С защитой от влаги...

А где такое записано? Раньше, во всяком случае, коробки в СУ не допускались.

kadett написал :
А коробки осветительной и розеточной сети должны быть раздельными ?

Вопрос не понятный: если у Вас свет и розетки на одном АВ, то, с какой радости раздельные, а если цепи разные, то, естественно, с чего бы им быть вместе?
Ну, а если по Юрий-Электр, то, на мой взгляд, самое правильное. Только, все равно, не в СУ.

Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45

имел в виду распаечные коробки. можно ли делать транзит осветительной части через распаечные коробки розеточной ?

kadett написал :
можно ли делать транзит осветительной части через распаечные коробки розеточной ?

можно,но не нужно.лучше еще распаечную коробку установить,около розеточной.

Уважаемые знатоки!Какого размера распаечную коробку выбрать для соединения кабелей ВВГ 3х2,5 в количестве 7 штук?соединение будет выполнено опресовкой. Хочу предусмотреть запас кабеля на 2-3-кратный перемонтаж. Колеблюсь между 150х150х77 и 128х128х70 производства KOPOS.

Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45

4Серый написал :
можно,но не нужно.лучше еще распаечную коробку установить,около розеточной

А как их обходить, если они на одной горизонтали рядом? Штробить сверхи или снизу?

kadett написал :
Штробить сверхи или снизу?

и сверху,и снизу,и за ней.

igor1 написал :
Сообщение от services
С защитой от влаги...
А где такое записано? Раньше, во всяком случае, коробки в СУ не допускались.

И сегодня действует ГОСТ, где русским по белому написано:
"Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
И сегодня действует ГОСТ, где русским по белому написано:
"Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2."

Получается, что в зоне 3 можно и розетки с выключателями, и распред коробки.

Smily написал :
Получается, что в зоне 3 можно и розетки с выключателями, и распред коробки.

А много ли тех ванных, где есть зона 3?
Но
"701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
...
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования). "
"В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45

Оп-а-а-а не вьезжаю ! Господа Знатоки, обьясните чайнику, что такое зоны 0,1,2,3 ? И в каких документах это регламентируется (ГОСТ КАКОЙ)?

kadett написал :
ГОСТ КАКОЙ

ГОСТ Р 50571.11-96

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Вот ссылка

sergey_sav, Коробка находится на потолке по середине ванной комнаты на высоте 2м 49см., можно ставить?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Konfi, можно. Для ознокомления

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, konfi не воспринимает информацию -

Почему распредкоробки называют распаечными?

Азат Д написал:
Почему распредкоробки называют распаечными?

В стародавние времена, на заре электрификации, там действительно что-то паяли.