Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1389650

Если ПВС срок службы 6 лет, а в условиях щитовой 10 лет, то вопрос по кабелю КГ-хл 1х70 - сколько будет срок службы в щитовой?
Щитовая в ВРУ в помещении без низких и высоких температур, близко к УХЛ 4.2.
Ремонтировали в ВРУ вводы и выключатели нагрузки. Решили заодно заменить алюминиевые провода АПВ 1х50 на ПВ3 1х50, но не нашли в магазинах (только под заказ) и поставили из имеющегося. А в наличии из медных гибких был только КГ. Покрыли его термоусадкой в нужный цвет, заодно термоусадка (по идее) не даст окисляться резине и в дальнейшем она не растрескается.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Андрёй написал :
Какой срок службы кабеля КГ-хл 1х70

Пользуйтесь мегаомметром и не мешайте технике работать..
Лет двадцать точно проживет.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

20 лет - не факт.
Нормативный срок службы КГ - 4 года с даты изготовления.
Лично тушил небольшое возгорание от высохшего, потрескавшегося и замкнувшего кабеля КГ, прослужившего в стационарной сети около 10 лет.
Конечно, все индивидуально. В данном случае желательно проводить ежегодное обследование состояния резиновой изоляции.

evgenygrig написал :
Лично тушил небольшое возгорание от высохшего, потрескавшегося и замкнувшего кабеля КГ, прослужившего в стационарной сети около 10 лет.

Лично в 1999 году получал отличное значение сопротивления изоляции на кабель КГ, стационарно проложенный в 1968 году. Редкий кабель на объекте мог похвастаться >4 мегомами даже при меньшей длине...

Вот еще возник вопрос - а сколько срок службы термоусадки?
Что-то ни где не нашел на нее таких параметров.