Здравствуйте! Помогите разобраться. Я не электрик и не особо разбираюсь в схемах и т д.
Проблема такая. Когда включен свет и телевизор с компьютером, всё нормально, но стоит включить обогреватель, как вышибает (то ли пакетник, то ли автомат) и гаснет всё в доме. Приходиться в общем коридоре в щитке включать (то ли пакетник, то ли автомат). Там их 2 штуки. Но сегодня утром не что не вкл, а всё ровно вышебло, и прямая дорого в коридор к щитку.
Я конечно понимаю, что сейчас посоветуют вызвать электрика из того же ЖЭКа, но он уже приходил, год назад и что то менял, (какое то старьё на новое) но проблема осталась. Поэтому хочу всё основательно сделать, чтоб не вышибало и нормально работало.
Имеется: 5 люстр в разных помещениях,
1 розетка на кухне (стиралка, чайник, холодильник, ТВ, микроволновка)
2 розетка (обогреватель 1.5 квт)
3 розетка (комп 1.2 квт)
4 розетка (только ТВ)
5 розетка (ТВ двд светильник обогреватель 1.5 квт)
Что нужно сделать? и как сделать? и с чего начать? Что мне нужно уточнить, для вашего понимания того, что я написал? Сегодня попытаюсь выложить фото щитка, может будет понятнее.
[Заранее спасибо и не пинайте, если что не так написал )))
Нормально теперь оформил тему.
Сеть перегружается из-за слабых автоматов наверно, т.к. дом старый. (30 лет проводам и щитку)
Если будите советывать вызвать электрика первым делом, то не подскажите тогда, в какие фирмы лучше обратиться в Петербурге и сколько денег это может стоить? Конечно всё подключать будет мастер с допуском. ))
спасибо за участие..
Понял, что если бы в ремонте или поломке чего либо, я встречал профи, а не шабашников с якобы золотыми руками, то конечно бы не заморачивался с форумами и т.д. Поэтому простите что мучаю вопросами обывателя.
djonik_81 написал :
Проблема такая. Когда включен свет и телевизор с компьютером, всё нормально, но стоит включить обогреватель, как вышибает (то ли пакетник, то ли автомат) и гаснет всё в доме. Приходиться в общем коридоре в щитке включать (то ли пакетник, то ли автомат). Там их 2 штуки. Но сегодня утром не что не вкл, а всё ровно вышебло,
Вы посмотрите - что у Вас включено постоянно в розетки в спящем режиме и количество зарядок - глядишь и 1кВт наберётся, а вроде ни чего не работает...
Вчера проверил и выяснил всё.
Вышибло из-за того что лампа в люстре перегарела когда её включили и в пол кв свет рубануло..
Вечером вчера вкл всё в 3 ком кв (4 люстры 2 телика комп 1.5 квт и обогреватель 0.8 квт) и всё было в порядке. Второй обогреватель не вкл. , а то бы точно рубануло.
первым делом пакетники заменить на 2Р автомат - 25А, автоматы ДЭК С20 заменить на "брендатые" С16(В16)
ПС. Вы один на площадке, где соседское "хозяйство"
Именно так. Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А. Пакетник не крутить!!! Судя по сообщениям, они иногда закорачивают и взрываются в руках.
Чуть выше старые патроны для пробок срезать и прикрутить более длинную рейку - чем шире, тем лучше, можно на всю ширину щита.
И начать с добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню.
на площадке КАК бы не один. В моём крыле есть ещё 1 дверь, там вроде люди с ЖЭКа что то хранят и переодеваются. поэтому щиток у меня открывается не весь а на половину. ЖЭК щиток (половина) хитро закрыта.
Не уяснил, простите. Можно поподробнее для новичков?
Что значит;
1) заменить на "брендатые" С16(В16) ? Это какие? Точно такие же только с обозначением С16(В16) ? Если ссылка есть на их описание, то было бы супер. ))
пакетники заменить на 2Р автомат - 25А Если можно поточнее, что имеется ввиду? Что точно заменить и на что?
Пакетник это именно то что на 3 фотографии ? (чёрный ьольшой рубильник)
отрезок DIN-рейки (а это что такое?)
какой точно нужен 2-полюсный автомат на 25 А ??
как выглядит более длинная рейка ?
начать с добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню. Это значит отдельный провод с розеткой на кухню вывести, подсоединенный в щитке к отдельному ВА С16(В16) ?
Наверно мои посты копируют в тему на форуме (Высказывания чайников ) и смеются ))))
djonik_81 написал :
заменить на "брендатые" С16(В16) ? Это какие? Точно такие же только с обозначением С16(В16) ? Если ссылка есть на их описание, то было бы супер. ))
"брендатые" это качественный производитель Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д. Про остальное в темах Важно. Начните с путеводителя про автоматы.
djonik_81 написал :
Пакетник это именно то что на 3 фотографии ? (чёрный ьольшой рубильник)
Нет это на 1 фотке 4шт (на 4 квартиры) между счётчиком и пробками/автоматами - с поворотной ручкой.
По остальным вопросам то-же в путеводитель и/или поиск...
Поправьте, если что не так понял. Сначала нужно сделать следующие.; Автоматы ДЭК С20 заменить на "брендатые" С16(В16) т.е. "брендатые" это качественный производитель Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д.
Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А. Чуть выше старые патроны для пробок срезать и прикрутить более длинную рейку - чем шире, тем лучше, можно на всю ширину щита.
Вопрос, что дальше устанавливают на эту рейку для добавления 1, лучше 2 кабельных линий на кухню?
djonik_81 написал :
Наверно мои посты копируют в тему на форуме (Высказывания чайников ) и смеются ))))
С электричеством шутки плохи...можно самому получить удар, кого то ударить, КЗ устроить... почитал Ваши высказывания - мой Вам совет, наймите электрика.
Не принимайте за оскорбления, просто там много тонкостей, которые совсем незнающему человеку через форум не передадут.
Если берём ABB Автоматический выключатель 2-полюсный на 25А
Техническая характеристика:
-Характеристика срабатывания С.
-Напряжение 230/400.
-Номинальный ток 25А
-Количество полюсов 2.
-Крепление на дин-рейку.
-Сечение кабеля для верхних зажимов 25мм, для нижних зажимов 2.
-Предельная коммутационная способность 6кА.
-Механическая износостойкость 20000.
ТО УЗО БЕРЁМ ABB УЗО Серия F202 2-полюсное на 40А/30мА
Или не нужно оно вообще?
Итнересно другое, при замене всех АВ Пакетников И УЗО, нужно ли будет в кв менять проводку или вполне можно ограничиться установкой нужных приборов в щитке?
И исходя из всего выще перечисленного в посте, можно точно сказать какие приборы и в каком количестве нужно иметь при вызове квалиф-ного специалиста?
djonik_81 написал :
при замене всех АВ Пакетников И УЗО, нужно ли будет в кв менять проводку или вполне можно ограничиться установкой нужных приборов в щитке?
Жили Вы при старой проводке - живите дальше. Есть неписаное правило: Пока человек не знает, что так нельзя делать/думать к нему (свыше) относятся снисходительно (мягко). Как только он узнал, что так нельзя и может что-то произойти, при этом начинает часто об этом думать - считай ситуацию он притянул и оно произойдёт...
Установка в шитке хороших автоматов и УЗО уже существенно повысят Вашу безопасность, даже без замены проводки. Проводку можно будет заменить при серьёзном ремонте квартиры.
Забыл написать что в кв плита газовая стоит. И не подходит ли мне именно такая схема. Схема электроснабжения квартиры с газовой плитой с рекомендуемыми сечениями медных проводников? Рис П.3.4.
djonik_81 написал :
Забыл написать что в кв плита газовая стоит.
Это было понятно сразу.
djonik_81 написал :
не подходит ли мне именно такая схема. Схема электроснабжения квартиры с газовой плитой с рекомендуемыми сечениями медных проводников? Рис П.3.4.
Я так понял, тут на форуме есть настоящие профи в электрике, которые из описания проблемы и знания что и в каком количестве используется из приборов в кв, + фото щитка, могут сразу понять в чём дело и как улучшить и что поменять и схема у них уже практически перед глазами. Остаётся только уточнить важные нюансы и дело как говориться в шляпе. Но не пойму только почему до сих пор не кто так не сделал. Может комуто лень развёрнуто написать. Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.
djonik_81 написал :
Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.
Рисовать схему за Вас ни кто не будет - их и так полно. Можете скопировать сами, подправить под Ваши хотелки, а мы подскажем если что-то не так. Все "лекции" находятся в темах "Важно".
Это я уже понял, Схему скопировал. Скоро скину. Наверно нужно было сделать сразу, скинуть фото и схему и сечас всё уже было бы ясно. А то нужную информация не вытащу.
Схему надо в формате .gif или .jpg.
По схеме: не прописаны сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв.
Для кухни одной линии на 16А мало. Выбор и решение за Вами, только проводку делаете минимум лет на 20 и какая техника ещё появиться...
Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
djonik_81 написал :
Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
Вы сами определитесь - меняете проводку или нет Если не меняете, нет смысла делать схему (готовую Вы привели в 29посте)...
Нет не меняю проводку. и следывательно схема из 29 поста не подходит. Это ясно. Не ясно другое. Выдержит ли старая проводка при укомплектовании щитка УЗО и АВ (10 штук) схему которого я набросал??
установка двух нормальных 1Р автоматов на 16А вместо ДЭКов.
В каком инет магазине можно посмотреть и выбрать и по каким характеристикам?
Таких авоматов и УЗО разных по характ-кам очень много. (у брендатых) какие мне точно нужны, ответьте пожал-ста.
автоматы лучше кратности "В", имеется ввиду характеристика В ? т.е. такой ?
К6016. Автоматический выключатель S202 B25А/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 B25 (ABB)
все верно...а Вы не хотите вместо 16А автоматов поставить хотя б 20А... или проводка не позволяет?
Пытаюсь отследить суть вопроса в теме, не могу понять какая проводка есть/будет...
djonik_81 написал :
а самое интересное, что скажет электрик на всё это, когда придёт и посмотрит в щиток.?!
)))) а Вы с ним, до того как закупать будете, встретьтесь) а то бывает, приходят на опломбировку вводного автомата и начинается вымораживание денег глупыми вопросами)
djonik_81 написал :
Теперь бы в Петербурге это купить
В леруа все это есть точно. У вас наверное еще какие есть супермаркеты. На рынке тоже точно найдете, да и вообще не дефицитный это товар.
djonik_81 написал :
Не понял, поясните поподробнее, пожал-та, что значит
после того как меняете вводной автомат и/или счетчик, нужно его опломбировать, именно вводной кабель. Ну чтоб не было соблазна воровать электричество)
Так вот, пришел как то ко мне(частный недостроенный дом) электрик и начал задавать вопросы:
Почему вводной автомат на 40А, должен быть 16А(!!!)
Почему счетчик электронный, Вы наверное его уже взломали и он будет мало показывать
Кто Вам так собрал щиток - это неправильно и что это за штуковина (УЗО мерлингерин).
После того как я сказал что это УЗО, он начал пропихивать тему, что оно обязано стоять после последнего автомата. ЧТо он не примет такой счетчик...короче пока я ему не сказал, что он дурак и я ему не дам ни копейки, мало того, что я позвоню его начальству и он вообще останется без работы. И все это зычным голосом, на грани крика..только после этого он все принял у свалил...
Нужно быть готовым к таким вещам, а лучше заранее с ним встретиться.
Спасибо, теперь ясно. Конечно я с жэковским электриком встречусь, благо поймать его не трудно, т.к. соседская дверь Электро щитовая. Больше меня парит, то что он насоветует другое или не правильное, и пошлёт меня по извесному адресу, когда я начну ему рассказывать что я хочу установить. И вот что он после этого скажет .. мне очень интересно.
Вы нарисуйте схему щитка с указанием всех типов,номиналов и классов оборудования, коих хотите установить. Покажите ему, со словами: "Я тут прочел СНиП, ПУЭ, ГОСТ, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и вот что нарисовал. Вроде по документам все верно. Можно я такое поставлю?")))
так оно и есть))) только хитростью можно пробиться в данном случае)
а после того как опломбируют, ни одна зараза(пока не случится что либо плохое, огради Вас Всевышний от этого) не будет проверять какой ампераж, какая схема и т.п. Всех пока интересует опломбирован ли счетчик. Так что главное единожды получить "одобрямс")))
Автомат 1Р S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B16 (ABB) (2шт.)
Там разве что-то срывать нужно? я то думал провода прикрутить к новым узо и автом. и всё.