Хупх написал :
дабы не было соблазна подключится до счетчика)))
ну это понятно. но если первым будет идти счетчик (опломбированный) то не надо заморачиваться с опломбированием вводного автомата.
и еще. можно ли такую шинку : использовать в качестве фазной?
народ, может я не в тему, извините если что)) возник вопрос - автомат ставят до счетчика или после? по логике надо ставить после (ну чтобы электричество нельзя было комуниздить), но на схемах везде стоит до счетчика, вот и думаю теперь. как оно должно быть на самом деле
дополнительное УЗО 25А, 10 мА) Устройство защитного отключения Ф2111 (тип АС) 25А-10мА 220В 1P+N (Астро-УЗО Москва) нормально? просто есть такой АСТРО-УЗО Ф-2212 25А/30мА 380В (но вроде он мне не подходит)...
Ещё есть УЗО F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC)
Какое из 3 подходит?.
Автомат 1Р S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B16 (ABB) (2шт.)
Да если к бойлеру пойдет отдельный провод? то как это всё будет, нормально? можно же будет к этому отдельному проводу спец розетку для ванны и УЗО и что ещё нужно? или можно
Тут такое дело... ко всему выше перечисленому.. мне ещё нужно будет бойлер (водогрей) подключить, ..
Что ещё для него в щиток установить? дополнительное УЗО И автомат на ещё 1 линию. какое УЗО ? ЧТО 10 Ма помню а по амперам не помню. и какой автомат нужно? и что ещё нужно?
coctic написал :
ЖЕК же нанят этими собственниками, чтобы управлять
спасибо за пояснения по поводу принадлежности щитка)
Все же, ИМХО, даже если я собственник щитка, то я не могу ставить например автомат на 63А если проводка выдерживает только 20А...это я к тому, что все равно есть вещи, которые нельзя делать без согласования.
Хупх написал :
щиток на лестничной пложадке является собственностью ЖЕКа
Собственностью ЖЕКа является только отвертка в кармане электрика, и то если он ее за свои не покупал. А щиток является совсместной собсвтенностью всех собственников квартир в доме. ЖЕК же нанят этими собственниками, чтобы управлять и содержать в божеском виде совместное имущество, в т.ч. и щиток.
аматор1 написал :
а тут главное не переусердствовать с номиналом вводного (ограничивающего) автомата
вот поэтому и
Хупх написал :
Вы нарисуйте схему щитка с указанием всех типов,номиналов и классов оборудования, коих хотите установить. Покажите ему, со словами: "Я тут прочел СНиП, ПУЭ, ГОСТ, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и вот что нарисовал. Вроде по документам все верно. Можно я такое поставлю?")))
ладно хватит хохмить, человеку помочь надо)
ЗЫ как "язык" вставлять? чет не получилось, подмигивания получаются)
djonik_81 написал :
как бы разрешение электрика из Жэка не нужно
ну Вы и так не собирались брать письменное разрешение))
Если Вы будете нанимать электрика, чтоб Вам собрали щиток чего беспокоиться, действуйте по вышеописанной схеме))
Если сами...ну тогда на свой страх и риск...могу ошибаться, но щиток на лестничной пложадке является собственностью ЖЕКа.
djonik_81, сейчас вы наслушаетесь ХупхА - страшилок, где там у вас вводной автомат??? Пакетник в лучшем случае, какая пломбировка??? не трогайте счётчик только
Получается раз не трогал и не снимал и всё на месте, то нужно только кое-что поменять и кое-что добавить, тогда мне как бы разрешение электрика из Жэка не нужно.? Мне достаточно его разрешения или мнения другово электрика, который это установит?
Счетчик не нужно пломбировать если Вы его не снимали, если не снимали вводной автомат(что ДО счетчика) его тоже пломбировать не нужно. Если все Ваши работы будут вестись после счетчика, то собственно ни каких пломбирований быть не должно.
Автомат 1Р S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 B16 (ABB) (2шт.)
Там разве что-то срывать нужно? я то думал провода прикрутить к новым узо и автом. и всё.
так оно и есть))) только хитростью можно пробиться в данном случае)
а после того как опломбируют, ни одна зараза(пока не случится что либо плохое, огради Вас Всевышний от этого) не будет проверять какой ампераж, какая схема и т.п. Всех пока интересует опломбирован ли счетчик. Так что главное единожды получить "одобрямс")))
Вы нарисуйте схему щитка с указанием всех типов,номиналов и классов оборудования, коих хотите установить. Покажите ему, со словами: "Я тут прочел СНиП, ПУЭ, ГОСТ, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и вот что нарисовал. Вроде по документам все верно. Можно я такое поставлю?")))
Спасибо, теперь ясно. Конечно я с жэковским электриком встречусь, благо поймать его не трудно, т.к. соседская дверь Электро щитовая. Больше меня парит, то что он насоветует другое или не правильное, и пошлёт меня по извесному адресу, когда я начну ему рассказывать что я хочу установить. И вот что он после этого скажет .. мне очень интересно.
djonik_81 написал :
Не понял, поясните поподробнее, пожал-та, что значит
после того как меняете вводной автомат и/или счетчик, нужно его опломбировать, именно вводной кабель. Ну чтоб не было соблазна воровать электричество)
Так вот, пришел как то ко мне(частный недостроенный дом) электрик и начал задавать вопросы:
Почему вводной автомат на 40А, должен быть 16А(!!!)
Почему счетчик электронный, Вы наверное его уже взломали и он будет мало показывать
Кто Вам так собрал щиток - это неправильно и что это за штуковина (УЗО мерлингерин).
После того как я сказал что это УЗО, он начал пропихивать тему, что оно обязано стоять после последнего автомата. ЧТо он не примет такой счетчик...короче пока я ему не сказал, что он дурак и я ему не дам ни копейки, мало того, что я позвоню его начальству и он вообще останется без работы. И все это зычным голосом, на грани крика..только после этого он все принял у свалил...
Нужно быть готовым к таким вещам, а лучше заранее с ним встретиться.
djonik_81 написал :
а самое интересное, что скажет электрик на всё это, когда придёт и посмотрит в щиток.?!
)))) а Вы с ним, до того как закупать будете, встретьтесь) а то бывает, приходят на опломбировку вводного автомата и начинается вымораживание денег глупыми вопросами)
djonik_81 написал :
Теперь бы в Петербурге это купить
В леруа все это есть точно. У вас наверное еще какие есть супермаркеты. На рынке тоже точно найдете, да и вообще не дефицитный это товар.
все верно...а Вы не хотите вместо 16А автоматов поставить хотя б 20А... или проводка не позволяет?
Пытаюсь отследить суть вопроса в теме, не могу понять какая проводка есть/будет...
автоматы лучше кратности "В", имеется ввиду характеристика В ? т.е. такой ?
К6016. Автоматический выключатель S202 B25А/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 B25 (ABB)
установка двух нормальных 1Р автоматов на 16А вместо ДЭКов.
В каком инет магазине можно посмотреть и выбрать и по каким характеристикам?
Таких авоматов и УЗО разных по характ-кам очень много. (у брендатых) какие мне точно нужны, ответьте пожал-ста.
Нет не меняю проводку. и следывательно схема из 29 поста не подходит. Это ясно. Не ясно другое. Выдержит ли старая проводка при укомплектовании щитка УЗО и АВ (10 штук) схему которого я набросал??
djonik_81 написал :
Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
Вы сами определитесь - меняете проводку или нет Если не меняете, нет смысла делать схему (готовую Вы привели в 29посте)...
Уточнить хочу.. Если не будет меняться проводка а будет только укомплектовываться щиток в коридоре, то нужно ли будет вообще по схеме прописывать сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв. и Бубут ли вообще это провода если не будет замена проводки?
Схему надо в формате .gif или .jpg.
По схеме: не прописаны сечение и кол-во проводов в кабеле. На свет 3х1,5мм.кв., на розетки 3х2,5мм.кв.
Для кухни одной линии на 16А мало. Выбор и решение за Вами, только проводку делаете минимум лет на 20 и какая техника ещё появиться...
Это я уже понял, Схему скопировал. Скоро скину. Наверно нужно было сделать сразу, скинуть фото и схему и сечас всё уже было бы ясно. А то нужную информация не вытащу.
djonik_81 написал :
Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.
Рисовать схему за Вас ни кто не будет - их и так полно. Можете скопировать сами, подправить под Ваши хотелки, а мы подскажем если что-то не так. Все "лекции" находятся в темах "Важно".
Я так понял, тут на форуме есть настоящие профи в электрике, которые из описания проблемы и знания что и в каком количестве используется из приборов в кв, + фото щитка, могут сразу понять в чём дело и как улучшить и что поменять и схема у них уже практически перед глазами. Остаётся только уточнить важные нюансы и дело как говориться в шляпе. Но не пойму только почему до сих пор не кто так не сделал. Может комуто лень развёрнуто написать. Или я не правильно спрашиваю? Подскажите пожалуйста тогда, как мне написать вопрос, чтобы опытные форумчане развёрнуто написали что делать в моей ситуации.