многоуважаемые, прошу в очередной раз помочь.

как правильно в щитке выполнить разводку от узо на автоматы? допустим за одним узо подключены 4 автомата. надо к каждому автомату вести от узо свой провод или можно шлейфом: с узо на 1-ый автомат, с 1-го на второй и т.д.? во втором случае на клемах первого автомата по аналогии с розетками не получится ток равный суммарному во всех автоматах. это наверное не есть гуд?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Удобней применить гребёнчатые шинки или гибким (многожильным) ПВ3 или ПВ4 в двойной наконечник. Сечение выбирать по наименьшему значению тока: по вводному или сумме АВ под УЗО.

спасибо, все понял, кроме вот этого

LAV написал :
в двойной наконечник

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ясно, спасибо

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

LAV написал :
Сечение выбирать по наименьшему значению тока

наверное, всё-таки, по наибольшему.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

LAV написал :
Сечение выбирать по наименьшему значению тока: по вводному или сумме АВ под УЗО.

dinamit007 написал :
наверное, всё-таки, по наибольшему.

Мы видимо о разных вещах говорим. Пример:
С АВ 100А идёт провод 35кв. на некую распр. шинку. С шинки запитаны 4шт по 16А. Берём провод 16кв. для запитки этих 4х16А=64А или берём два провода по 4кв для запитки 2х16А=32А + 2х16А=32А .