Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1393265

Прошу помощи у аудитории. Нужен "хитрый" трехфазный автоматический выключатель на 40А. Его особенность заключается в возможности дистанционного отключения т.е."просто нажать кнопку". В молодости видел такие на станочном оборудовании. Выпускаются ли они сейчас?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
Его особенность заключается в возможности дистанционного отключения т.е."просто нажать кнопку".

Вам пойдет любой модульный автомат на дин-рейку и модуль независимого расцепителя к нему. Точнее что-то сказать из-за скудности исходных данных невозможно.

Поставьте диф-автомат, нажимайте на кнопку ТЕСТ, будет вам автомат в кнопкой

йцукер написал :
Его особенность заключается в возможности дистанционного отключения т.е."просто нажать кнопку".

обычный АВ с дополнительным расцепителем

йцукер написал :
В молодости видел такие на станочном оборудовании

мож то были контактора?

ух-ты! три ответа в одно время!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
мож то были контактора?

Обычные автоматы с независимым расцепителем, но расцепители монтировались внутри корпуса автомата и из него торчали лишь два проводка.

Кнопка должна быть на пульте строительного подъемника, чтобы в случае залипания контактов на пускателе иметь возможность быстро обесточить схему.

йцукер написал :
Кнопка должна быть на пульте строительного подъемника

Чем запитан пульт?
Под это питание и выбирать независимый расцепитель.


надо пускатель чтоль...

services написал :
надо пускатель

Он есть.

йцукер написал :
чтобы в случае залипания контактов на пускателе иметь возможность быстро обесточить схему

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
Кнопка должна быть на пульте строительного подъемника, чтобы в случае залипания контактов на пускателе иметь возможность быстро обесточить схему.

Выбирайте производителя автомата и подбирайте под него независимый расцепитель.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Лучше расцепитель минимального напряжения через НЗ контакт (аналогично кн. Стоп). В случае плохого контакта (обрыва) произойдёт отключение.

avmal написал :
Обычные автоматы с независимым расцепителем, но расцепители монтировались внутри корпуса автомата и из него торчали лишь два проводка.

Совершенно верно.

avmal написал :
Вам пойдет любой модульный автомат на дин-рейку и модуль независимого расцепителя к нему.

Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М. Хотелось бы подобрать нечто близкое по габаритам. Допускается ли установка модульных автоматов в шкафу на улице?

ВТБ! написал :
Чем запитан пульт?
Под это питание и выбирать независимый расцепитель.

Логично. 220В.
Нет у нас в Рязани в продаже таких автоматов. Разве что под заказ привезут. Вот определиться надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
Допускается ли установка модульных автоматов в шкафу на улице?

Приветствуется, если сам шкаф удовлетворяет по степени защиты.

йцукер написал :
Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М

Двухфазного?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

йцукер написал :
Предполагается замена существующего автомата АЕ2045М. Хотелось бы подобрать нечто близкое по габаритам.

Если хотите что-то близкое по габаритам и у вас сейчас стоит черкесский АЕ2046М, то можно заменить на дивногорский ВА5731 с независимым расцепителем. Ширина та же - 75мм.

avmal написал :
можно заменить на дивногорский ВА5731 с независимым расцепителем

Спасибо. Попробую найти.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2йцукер Кстати, не знаю насколько реально это найти, но АЕ2046М Черкесск выпускает и с независимым расцепителем. Думаю, что под заказ и эти можно найти.