Внешне нормально. Замечание конечно есть: для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод (длинее надо было брать шинки или докупить ещё пару).
Плохой проект.
Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту.
Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.
Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов. Соединение автоматов шлейфом из отдельных "скобочек" - потенциальное место отказов. В первое время необходимо контролировать на предмет плохого контакта и оплавления изоляции. Через полгода подтянуть все контакты, предварительно обесточив щит.
evgenygrig написал :
Плохой проект.
Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту.
Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.
Автор не представил схему, поэтому обсуждать можно только качество монтажа.
evgenygrig написал :
Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов.
Не согласен.
LAV написал :
для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод
Это требование есть в нескольких ГОСТах и ПУЭ. Отностится оно к удобству и безопасности обслуживания. По качеству контакта как раз хорошо, когда отверстие заполнено.