Закончили щиток в двушке. Хотелось бы услышать мнение профи.

На последний автомат не обращать. Не хватило. Поменяют

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Внешне нормально. Замечание конечно есть: для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод (длинее надо было брать шинки или докупить ещё пару).

Смущает количество 25А автоматов.
На фото не видно, какие линии под ними сидят.
И где 10ma диф. защита для "мокрых" помещений?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Плохой проект.
Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту.
Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.

Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов. Соединение автоматов шлейфом из отдельных "скобочек" - потенциальное место отказов. В первое время необходимо контролировать на предмет плохого контакта и оплавления изоляции. Через полгода подтянуть все контакты, предварительно обесточив щит.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

там может не скобочки, а цельный провод (в автомате идет сгиб и обратно)

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

evgenygrig написал :
Плохой проект.
Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту.
Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.

Автор не представил схему, поэтому обсуждать можно только качество монтажа.

evgenygrig написал :
Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов.

Не согласен.

LAV написал :
для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод

Это требование есть в нескольких ГОСТах и ПУЭ. Отностится оно к удобству и безопасности обслуживания. По качеству контакта как раз хорошо, когда отверстие заполнено.

Автор выложите схему, не видя ее обсуждать правильность нет смысла, "косячки" при монтаже видно. Схему в студию