Всем привет, быстро найти не получилось.
Частный дом, трехфазка. Какими дб вводной автомат ДО счетчика и первый автомат после счетчика? 32 и 25А? А если больше?
Заранее спасибо
До счетчика, я так понимаю, при 3-х фазном токе должен быть 4-х полюсный автомат. Номинал- от разрешенной мощности.
аматор1 написал :
как правило аналогичного номинала
Если вводной расположен на внешней стороне (фронтоне) дома, то после счетчика, как правило, по наминалу меньше, чтобы не залезать на стену при аварийных отключениях.
Я бы и 100А поставил. Запитал бы вагон электрички
Я в ТИЗе. У нас У КАЖДОГО, насколько я знаю, энергонадзор не принимает. Все проще Но мб будут принимать. Идти спрашивать ТУ не хочу - сам все сделаю ибо. Посему и интересует КОНКРЕТНЫЙ ответ. Т.е. - цифра в амперах
ставьте такой, какой сможет защитить ваш ввод. скажем если у вас с воздушки идет СИП4х16 то автомат 63А. и не забывайте что бытовые 3х фазные счетчики бывают 5-50А и 10-100А. А после счетчика разбивайте по группам потребления и там уже ставьте нужные номиналы.