Ситуация такая.

В квартире проводка - алюминий 3x2.5.
Возникли проблемы на кухне. Начал искрить провод в коробке. Пришлось разбирать. Оказалось, что на одну линию подключены все потребители: освещение, розетки, холодильник, посудомойка, электрочайник, микроволновая печь, теплый пол. Очевидно, что провода с сечением 2.5 явно недостаточно.
После рассмотрения всевозможных вариантов решил протянуть отдельную линию на кухню и заложить заведомо мощный провод.

Мучает такой вопрос. Что выбрать медь или алюминий.
Понимаю, что эти два металла плохо уживаются (существующая проводка - алюминий). Но при одинаковом сечении медный провод будет более мощным и тянуть его будет проще (а тянуть придется по неудобному маршруту), что меня собственно и привлекает. С другой стороны возникает проблема соединений. Старое соединение - скрутка.

Вопросы такие:

  1. Что выбрать в моем случае медь или алюминий?
  2. Как правильно "посадить" всех потребителей на одну линию?

Заранее спасибо.

anth написал :
Что выбрать медь или алюминий.

медь

Если можно немного подробнее.

  • медь, невзирая на то, что существующая проводка алюминий?
  • как правильно развести медную линию на несколько алюминиевых?

Сори если подобные вопросы пробегали по форуму. Пытался искать, но так и не понял как сделать по человечески, а время поджимает.

anth написал :
протянуть отдельную линию на кухню

anth написал :
как правильно развести медную линию на несколько алюминиевых?

Зачем "новую линию" разводить с старым "люминием" ???

У меня есть коробка. Туда приходит старый алюминиевый провод сечением 2.5.
Там же в коробке он разводится на несколько потребителей, провода такие же.
Заменить провода нет возможности. Входная линия слабая и долго не проживет. Возникла идея завести новую линию без ущерба для отделки на кухне - через сквозное отверстие в стене.
Т.е. в старой коробке я получаю новую линию. Остается ее как можно более надежно подключить к существующим проводам.
Вопросы остаются открытыми.

  • какой провод тянуть, медь или алюминий?
  • как соединить?

Слышал что можно залудить медный провод, после чего можно скручивать с алюминиевым. Миф?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

anth написал :

  • какой провод тянуть, медь или алюминий?

Медь.

anth написал :

  • как соединить?

Поставить небольшой бокс/щиток на несколько автоматов.

Медь с алюминием только через винтовой клемник.

Большое спасибо за ответы.
Не совсем понятно как с помощью такого клеммника развести одну линию на несколько.

anth написал :
Большое спасибо за ответы.
Не совсем понятно как с помощью такого клеммника развести одну линию на несколько.

Скобами медными нуно соеденить несколько клем (есно фаза,нуль, земля отдельно).
Есть Ваго люминь-мед.

saelin написал :
Медь с алюминием только через винтовой клемник.

только лучше не таким, а тем (типа колодки/клемника) в котором винты побольше и прижим квадратной шайбой

Протянул медный провод 4мм2.
Клеммники с плоскими зажимами не нашел. Есть вот такие:

снизу входящая медная линия, сверху планирую подключать алюминиевые линии.
Смущает то, что алюминиевый провод пережимается:

Вопросы такие:

  • такой клеммник пойдет или поискать что-нибудь понадежнее?

  • такая степень деформации проводов это нормально?

Регистрация: 02.07.2009 Ярославль Сообщений: 28

Такая клемма обычно используется для НУЛЯ фаза разводится через автоматы. И еще - для аллюминия будет требоваться периодическая подтяжка винтов.
Оптимальный вариант поставить несколько автоматов и на них повесить потребители.
Если не хотите использовать автоматы используйте клеммы

Вопрос по предложенным Вами клеммам WAGO.
Правильно ли я понял, что для каждого потребителя потребуется три таких клеммы (по одной на каждый провод), а сами клеммы соединяются между собой перемычкой?

Регистрация: 02.07.2009 Ярославль Сообщений: 28

Сколько всего нужно подключить проводов к вводу?
Что касается клемм WAGO 273-503 - к ним можно подключить 3 провода - ввод и 2 потребителя.
Все 3 отверстия клеммы между собой соединены одной шиной внутри корпуса.
Если бы Вы набросали схемку что сейчас есть и как хотите развести было бы проще советовать.

Схема простая: входящая медная линия (3 провода) разводится на 5 отдельных алюминиевых линий (каждая по 3 провода). Я так понимаю ваго с тремя гнездами не самый удобный вариант.

Регистрация: 02.07.2009 Ярославль Сообщений: 28

anth написал :
Я так понимаю ваго с тремя гнездами не самый удобный вариант.

Да, далеко не самый удобный.
Отимальным будет вариант установки щитка с автоматами и УЗО а от них уже развести по квартире.
Вот как будет сделано у меня

Думаю что и Вам есть смысл установить вместо соединительной шины автоматы и устройства защиты что бы обезопасить и себя и близких вам людей.
Но немогу навязывать своего мнения. Решать Вам.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

anth написал :
Я так понимаю ваго с тремя гнездами не самый удобный вариант.

Ну, а если с шестью гнездами? 773-306, например?