Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1394551

Не подскажите, какие требования по действующим на Украине ГОСТам к толщине проводки внутри квартиры. У меня в новострое трех жильный кабель 1,5 мм. Это правильно? Не должен быть 2,5? Плиты газовые

IWonderHow написал :
толщине

Нет в электрики такого понятия- толщина (в других сферах -есть такой термин). В электрике есть термин -сечение проводника. В вашем случае 1,5 квадрата- нормально, только для световой группы. Для розеточной нужно

IWonderHow написал :
2,5

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Спасибо, я не электрик, так что простите за неточность А не дадите ссылку на соответствующие нормативные документы?

IWonderHow написал :
А не дадите ссылку

Пожалуйста, вот ссылка для начала:
Так, что читайте внимательно темы на форуме....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

Юрий-Электр написал :
В вашем случае 1,5 квадрата- нормально, только для световой группы. Для розеточной нужно
Цитата:
Сообщение от IWonderHow
2,5

Для розеточной группы по нормативам и 1,5 нормально, чем строители и пользуются - минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата меди.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

IWonderHow написал :
А не дадите ссылку на соответствующие нормативные документы?

ГОСТ Р 50571.15-97
Силовые и осветительные цепи Медь /Аллюминий 1.5 /2.5 мм2

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
Для розеточной группы по нормативам и 1,5 нормально, чем строители и пользуются - минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата меди

У меня тоже так на розетки комнат. Только автомат при этом на эту линию не более 10А.

ПУЭ
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
...
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным
значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с
медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к
расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания
квартир
4

Маугли7111 написал :
У меня тоже так на розетки комнат. Только автомат при этом на эту линию не более 10А.

Не мало? 16А нельзя ставить на 1,5мм?

Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!

25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться

Судя по ссылке 16А нормально для 1,5мм. 10А если ставить, от утюга у меня сработает .

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

AlexsandrS написал :
Судя по ссылке 16А нормально для 1,5мм.

Смотрите вторую таблицу, а не для одиночного провода.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну не знаю. В разных местах я встречал разные цифры. К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.
На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем. т.е. думаю запас у провода для кратковременных перегрузок куда больше эти 15-17А.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

AlexsandrS написал :
К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.

Один двухжильный (РЕ не учитывается) в трубе: 18А.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

AlexsandrS написал :
На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем.

Есть на практике примеры разводки линий освещения витой парой... не думаю, что стоит следовать подобным примерам.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Что оставили в наследство строители из союза. Да и народ иной раз провод подешевле тянет на стиралки. Особенно интересно смотрится в резетке соединения алюминий 2,5+медь 0,75.
в трубе 18А это равнозначно в стене?

AlexsandrS написал :
Не мало? 16А нельзя ставить на 1,5мм?

Кабель в стене ШВВП 3*1.5 мм2 на комнаты, что свет, что розетки.

AlexsandrS написал :
длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.

Так то в трубе.

AlexsandrS написал :
в трубе 18А это равнозначно в стене?

Нет.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

AlexsandrS написал :
10А если ставить, от утюга у меня сработает .

Это Ваши домыслы Попробуйте, конечно если Ваш утюг не 3кВт. Даю 99,9%, что не отключиться...

пробовал с утюгом. срабатывает автомат (там по памяти около 2,6 киловата) А если учесть что ч тарых домах всего 1 пробка на ввод, то 10А крайне мало получается.
Хотя для себя уяснил на какой номинал ставить предохранители
Тогда ещ вопрос возникает, а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь, в резетку поместится такой провод?
И какой провод тянуть от лестничной площадки к квартире до своего щитка? 6 или 10мм? я дкумал 6-мм достаточно.

Регистрация: 02.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 21

за последние годы резко возрасла мощность бытовых электроприборов. За этим должно было следить государство в виде Гостов, Снипов. Рекомендательных писем итд, но проворонило.
Теперь мы суем в резетку на 6 ампер электрочайник на 2 квт (10 ампер), утюг (10-20ампер), пылесос (10-15 ампер), по осени пока не подключили отопление мы подключаем электро-тепловентиляторы от 1 квт до 5 квт (5-25 ампер), нет горячей воды - водонагреватели проточного типа (очень быстрый монтаж - два отверстия для крепления , подклбчить шланг от смесителя и сунуть в резетку, заземлять некуда - дома без защитного заземления) это от 5 до 50 ампер
И все это подключается к Алюминиевым проводам АПВ 2х2.5 . Именно такая электропроводка в 90% наших домов.
В современных домах не лучше. Идея была медь ВВГ 3х2.5 - для резеток и ВВГ на 1.5 Кв мм для освещения , перешли на ВВГ 3х1.5, но электроприборы все те же

Регистрация: 02.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 21

еще. Всем известны встраиваемые в потолок галогенные светильники, что поделать - мода
Продаются трансформаторы средней мощностью около 400 ватт
подсчитаем какой ток при напряжении 12 вольт
400:12=33.3(3) А
Крепление провода к трансформатору на винтах
Нам рекомендуют провод сечением для освещения 1.5 мм кв
Максимальный провод который можно с трудом подключить к выводам транса 2.5 мм кв
а надо какой ???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

AlexsandrS написал :
а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь

Зачем?

Максимальная нагрузка на розетку около 4кв (бальный обогреватель). 1Автомат на 16А не вытянет (хотя в теории 2,5мм и 25А автомат должны бы всётаки дружить. а строители вообще делают автоматы на 25А и алюминий 2,5мм). Если без правил получается провод 2,5мм и автомат на 25А илипо правилам провод 4мм и тот же автомат на 25А. Вот такая арифметика.

Регистрация: 02.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 21

Все должно быть в разумных пределах
Обычно в комнате резетки заняты неэнергоемкой техникой, без защитного заземления - телевизор, радио, ноутбук, бра и тому подобное. здесь пойдет провод 1.5 мм кв, но на кухне практически все с заземлением и большой мощности - микроволновка , чайник итд. как минимум надо 2.5 мм кв. Под зл. плиту вообще отдельная проводка.
Все это подводится к счетчику поэтому и он должен выдерживать нагрузку

Пердвидится включение камина/каминов осенью/весной в межотопильный сезон. Резеток свободных немного, получается удобнее всего включить всё в 1 двойную резетку. Вот здесь и возникает вопрос какой провод брать если 16А на 2,5мм мало. А 4мм выглядит дико неоправдано?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

AlexsandrS написал :
Максимальная нагрузка на розетку около 4кв

А номинальный ток розетки? Если мощность нагрузки превышает возможности розетки, то надо использовать более мощный соединитель или подключать стационарно.

резетка двойная и ток с каждой половинки наверное будет в норме т.е. около 2киловат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

AlexsandrS написал :
резетка двойная и ток с каждой половинки наверное будет в норме т.е. около 2киловат.

На двойной розетке указывается общий ток.

Видел в продаже именно "спаренные" Когда к каждой нужно провод подключать. т.е. два входа в одном корпусе или перемычками с одного входа на другой соединять нужно. т.е. резетки выдержат с запасом.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

AlexsandrS написал :
т.е. резетки выдержат с запасом.

И на подключеие четырех квадратов рассчитаны?