Не подскажите, какие требования по действующим на Украине ГОСТам к толщине проводки внутри квартиры. У меня в новострое трех жильный кабель 1,5 мм. Это правильно? Не должен быть 2,5? Плиты газовые
Нет в электрики такого понятия- толщина (в других сферах -есть такой термин). В электрике есть термин -сечение проводника. В вашем случае 1,5 квадрата- нормально, только для световой группы. Для розеточной нужно
avmal написал :
Для розеточной группы по нормативам и 1,5 нормально, чем строители и пользуются - минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата меди
У меня тоже так на розетки комнат. Только автомат при этом на эту линию не более 10А.
ПУЭ
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
...
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным
значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с
медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к
расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания
квартир
4
Ну не знаю. В разных местах я встречал разные цифры. К примеру судя по инету в ПУЭ 1.3.10 указан длительно допустимый ток для медного провода 3х1,5, проложенного в трубе - 17 ампер.
На практике провод 0,75мм и стиральная машина уживаются без особых проблем. т.е. думаю запас у провода для кратковременных перегрузок куда больше эти 15-17А.
Что оставили в наследство строители из союза. Да и народ иной раз провод подешевле тянет на стиралки. Особенно интересно смотрится в резетке соединения алюминий 2,5+медь 0,75.
в трубе 18А это равнозначно в стене?
пробовал с утюгом. срабатывает автомат (там по памяти около 2,6 киловата) А если учесть что ч тарых домах всего 1 пробка на ввод, то 10А крайне мало получается.
Хотя для себя уяснил на какой номинал ставить предохранители
Тогда ещ вопрос возникает, а можно в квартире до резеток тняуть провод 4мм медь, в резетку поместится такой провод?
И какой провод тянуть от лестничной площадки к квартире до своего щитка? 6 или 10мм? я дкумал 6-мм достаточно.
за последние годы резко возрасла мощность бытовых электроприборов. За этим должно было следить государство в виде Гостов, Снипов. Рекомендательных писем итд, но проворонило.
Теперь мы суем в резетку на 6 ампер электрочайник на 2 квт (10 ампер), утюг (10-20ампер), пылесос (10-15 ампер), по осени пока не подключили отопление мы подключаем электро-тепловентиляторы от 1 квт до 5 квт (5-25 ампер), нет горячей воды - водонагреватели проточного типа (очень быстрый монтаж - два отверстия для крепления , подклбчить шланг от смесителя и сунуть в резетку, заземлять некуда - дома без защитного заземления) это от 5 до 50 ампер
И все это подключается к Алюминиевым проводам АПВ 2х2.5 . Именно такая электропроводка в 90% наших домов.
В современных домах не лучше. Идея была медь ВВГ 3х2.5 - для резеток и ВВГ на 1.5 Кв мм для освещения , перешли на ВВГ 3х1.5, но электроприборы все те же
еще. Всем известны встраиваемые в потолок галогенные светильники, что поделать - мода
Продаются трансформаторы средней мощностью около 400 ватт
подсчитаем какой ток при напряжении 12 вольт
400:12=33.3(3) А
Крепление провода к трансформатору на винтах
Нам рекомендуют провод сечением для освещения 1.5 мм кв
Максимальный провод который можно с трудом подключить к выводам транса 2.5 мм кв
а надо какой ???
Максимальная нагрузка на розетку около 4кв (бальный обогреватель). 1Автомат на 16А не вытянет (хотя в теории 2,5мм и 25А автомат должны бы всётаки дружить. а строители вообще делают автоматы на 25А и алюминий 2,5мм). Если без правил получается провод 2,5мм и автомат на 25А илипо правилам провод 4мм и тот же автомат на 25А. Вот такая арифметика.
Все должно быть в разумных пределах
Обычно в комнате резетки заняты неэнергоемкой техникой, без защитного заземления - телевизор, радио, ноутбук, бра и тому подобное. здесь пойдет провод 1.5 мм кв, но на кухне практически все с заземлением и большой мощности - микроволновка , чайник итд. как минимум надо 2.5 мм кв. Под зл. плиту вообще отдельная проводка.
Все это подводится к счетчику поэтому и он должен выдерживать нагрузку
Пердвидится включение камина/каминов осенью/весной в межотопильный сезон. Резеток свободных немного, получается удобнее всего включить всё в 1 двойную резетку. Вот здесь и возникает вопрос какой провод брать если 16А на 2,5мм мало. А 4мм выглядит дико неоправдано?
AlexsandrS написал :
Максимальная нагрузка на розетку около 4кв
А номинальный ток розетки? Если мощность нагрузки превышает возможности розетки, то надо использовать более мощный соединитель или подключать стационарно.
Видел в продаже именно "спаренные" Когда к каждой нужно провод подключать. т.е. два входа в одном корпусе или перемычками с одного входа на другой соединять нужно. т.е. резетки выдержат с запасом.
Нет, не расчитаны. Потому и в не знаю что делать, как сделать нагрузку больше 16А в данном случае. Первым решением было поставить автомат на 25А и забыть. Меня такой вариант устраивает. Но автомат судя по форуму 16А нужен. А это кардинально вияет на всю затею с своим щитком. Больше проводов нужно, больше атоматов, толще жмут проводов.., УЗО хоть больше по кол-ву не понадобится если я правильно не понимаю.
линии денег стоят, как и автоматы. Чую в копейку обойдется. Ладно с проводкой к резетке решено 2,5мм и автомат на 16А. А что с вводом от счетчика делать? какой минимум там нужен?
не хочу пожара .
прийдется кое-что переделать. где-то планы поменять в сторону удорожания.
В планах узо на вводе с дублированием потом по группам резеток с меньшим номиналам,реле напряжения и УЗИП (если такокой вообще найдется на просторах скудных магазинов) и надеюсь все будет в порядке после такого
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.