прошу помощи у знающих, собственно вопрос в заголовке, фото ниже...
доп информация: дом серии II-18, однотрубная система, как я понимаю стоит трехходовой кран для балансировки системы отопления (т.е. если на последнем этаже на батарею идет минимум, то на первом этаже на батарею максимум теплоносителя,НО тогда, если краны закрыты (как сейчас), то стояк получается сильно заужен и батареи у соседей будут еле теплыми. Если это так, то если поставить терморегулятор на батарею получится что, регулируя свою батарею заодно буду регулировать температуру стояка (и соответственно темпер-ру батарей у соседей)
Как думаете, можно поставить терморегулятор в такой системе или нужно городить еще один байпас?!
вот сантехы сво...чи, когда приходили краны ставить сказали, что перемычка есть и ничего переделывать не надо
а получается что все-же надо, хотя если балансировка сделана на всех этажах таким образом то особо ничего не переделаешь, кому-то будет либо холодно либо жарко
ЗЫ чего-то мне взгрустнулось видать придется регулировать температуру дедовским способом - открытием окна! а с экранов нам твердят "теплопотери...экономия...сбережения"
Andrey1812 написал :
понятно, только если начинку вынуть, то в саму батарею что-нибудь попадать будет, труба-то везде одна и та же 3/4" ?
Если подача сверху, то батарея будет работать на гравитации.....
А еще можно .... в месте верхнего отвода вварить кусок трубы на размер больше, и уже к нему приварить отвод.
И еще делают - на байпасе продавливают кольцевую шейку - сужение...
BV написал :
Я бы сказал, что тогда стояк ЗАКРЫТ.
Если подача сверху, то я бы просто этот кран поменял на тройник....
А еще .... если подумать.... надо бы где-нибудь найти конструкцию именно вашего крана.... скорее всего он может работать в одном из положений как тройник....
Andrey1812 написал :
стоит трехходовой кран для балансировки системы отопления
Ну так именно этот кран и должен крутиться вашей автоматической системой балансировки заместо слесаря с ключём. Тоесть чтобы всему дому был хорошо, пропускная способность вашей квартиры должна оставаться постоянной.
Бориска написал :
Ну так именно этот кран и должен крутиться
опять же по логике вещей да, регулировать лучше им, но если почитать тему
крутить-то можно, но не нужно, т.к. потечет, наверное поэтому им настраивают систему а потом вентиль снимают, шток спиливают под гайку, а для верности еще и краской отдуши заливают
2BV
заметил интересную особенность крана, он позволяет регулировать ширину просвета только одного отвода оставляя два других полностью проходными, т.е. им регулируется подача воды на батарею и не оказывает влияния на основной стояк (или соответственно наоборот)...
В итоге самому стало интересно как у него там внутри все устроено (какая модель), и что он там регулирует, а сколько всего разновидностей трехходовых у нас выпускали, потому как я сравнил с образцом в ГОСТе на него не похож...
Тем не менее идею настройки его на режим тройника понял (этот вариант самый для меня приемлемый), дальше буду наблюдать что будет зимой, если что по весне разберу, и следующей зимой опять понаблюдаю....
2 /random
спасибка, начал читать, пока правда как движется теплоноситель в трубах не нашел, будем искать
ЗЫ попутный вопрос, есть смысл (можно-ли) поставить фильтр перед терморегулятором, чтобы мусором не забивался, а то тут на форуме много страшилок рассказывают по этому поводу, что забивается и перестаёт регулировать?!