Доброго времени суток всем участникам форума. Говорю сразу: форум читал довольно долго прежде чем регистрироваться.
Нужна помощь в переделке квартирного щитка в новой квартире.
Исходные данные:
Новый дом серии 111П, 12-этажка с электроплитами. Этаж 9. Проводка везде медь.
В квартирный щиток заходят 3 провода. Сечение какое не понял, вроде 6кв.
Фото шитка на площадке
Схема шитка на площадке
Вводной автомат и УЗО в шитке на площадке
Фото квартирного щитка
Схема квартирного щитка
Для удобства перерисовал схему в visio
У меня по исходной проводке пара вопросов:
Почему номинал вводного автомата на площадке и в квартире одинаков? В квартире, вроде, должен быть поменьше.
Почему на розеточную группу для кухни выбран автомат 25А, если розетки максимум 16А?
Ну и теперь главное. Были внесены следующие изменения:
Была добавлена еще одна группа освещения для подвесного потолка в коридоре, на кухне и различных нишах. Получились две группы освещения, с пиковым потреблением около 1.5 кВт каждая.
В ванную проброшен отдельный провод 3x2.5 медь для накопительного водонагревателя. Стиралка будет на кухне.
В зал проброшен отдельный провод 3x2.5 медь для сплит-системы.
Так как розеточные группы разведены шлейфом, было принято решение выделить для дорогой техники (плазма,hi-fi и т.п.) отдельную линию. Для этого в зале и спальне на отдельные розетки были проброшены 2 провода 3x2.5 медь.
Основная нагрузка, конечно, будет на кухне. Туда проброшены:
-отдельный провод 3x2.5 медь для духового шкафа
-отдельный провод 3x2.5 медь для стиральной машины
-отдельный провод 3x2.5 медь для всей остальной кухонной электрической утвари
Все новые линии проложены гибким медным проводом 3x2.5 в гофре.
Получилась примерно такая схема:
Синим цветом выделены изменения относительно того, что есть сейчас.
ВОПРОСЫ:
Нужно ли защищать новые розетки под технику УЗО? Если да, то какой номинал узо выбрать?
Планируется еще выкинуть провод для освещения балкона (совмещен с кухней). Защищать ли его УЗО или просто зацепить на освещение кухни?
Планируются теплые полы в ванной и кухне. Куда их цеплять?
Нужно ли менять вводной автомат и узо на площадке (как-то стремно они смотрятся)? Или эти вАДы со своей задачей справятся?
Хотелось бы защитить плазму и др. электронику от аварии. Нужно ставить что-то дополнительно в щиток пипа ЗАС или существующая схема не нуждается в доработке?
Автоматы на группы освещения достаточно и 10А при нагрузке 1-1.5 кВт на линию или все-таки 16А?
Покритикуйте схемку. Делаю для себя и надолго. Автоматы менять буду однозначно. Конечно, не хотелось бы очень сильно завышать цену щитка, то есть прийти к золотой середине цены/безопасности.
Переделал схемку.
Автоматы на освещение по 10А.
Розеточные группы под УЗО.
Ванная (нагреватель, свет, теплый пол) под УЗО 10мА. Ни будет ли ложных срабатываний при большой нагрузке, например, зимой? Проводка везде будет новая.
Нужно ли освещение балкона (ватт 150 максимум) защищать УЗО, или просто включить его в одну из групп освещения?
Нормально ли стир. мащинку, розетки кухни и теплые полы кухни защищать одним УЗО 63А 30мА?
Духовку подключать буду с розеткой. Просто думал выделить под нее отдельную линию. Я так предполагаю, что линию на духовку можно завести под узо 63А на остальные розеточные группы.
А как лучше поступить с УЗО на ванную - поставить перед ним автомат? Какого номинала?
Прокомментируйте данный вариант:
Автомат 63А на вход, все розетки под УЗО, стационарную технику под автоматы, в ванной одно узо на свет, розетку и вентиляторы, второе - под бойлер. Стир. машинку на кухне под отдельное узо.
Вопрос с токами утечки. 10 - не будет ли срабатывать?
Прошу просто написать: "вот сюда узо такое таким-то номиналом" или "сюда узо не нужно" ;-)
Cпасибо за поддержку.
Почему на розеточную группу для кухни выбран автомат 25А, если розетки максимум 16А?
А какая связь розетки с автоматом?
Бойлер почему под 10мА ставите он у Вас хронически разобран?
И для любителей большого кол-ва УЗО, почитайте топик необходимое кол-во УЗО.