#1412290

Спасибо всем!
Решено заменить все на медь

Kvost написал :
на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.

Вполне приличная труба. Несколько лет назад работал только такой.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

АКВАГАЗ написал :
Руки бы им оторвать за такую работу...

Да уже всё раздолблено.Заменить на пресса и вывести в горизонт .Делов то.

Riturnel написал :
Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно

Руки бы им оторвать за такую работу...

9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.

  1. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
    СНиП 2.04.01-85*

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Riturnel написал :
Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика...
Вот, пожалуйста:

Мда.

Riturnel написал :
А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?

Законодательно такого запрета нет.Найдите вот такой документ,интересный , но не запрещает постановку компрессионных соединителей в стяжку.Может более поздние редакции имеют такой запрет ?

Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
СП 40-103-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ)
Москва 1998
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом московского строительства (НИИмосстрой) Российской Федерации и техническим комитетом в составе: МНИИТЭП, ГПК СантехНИИпроект, НИИсантехники, НИКИМТ, ЗАО «Гента», ТОО НПП «ВладВЭД»
2 ОДОБРЕН для применения:
Госстроем России, письмо № 13-362 от 26.06.98;
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), протокол от 20.05.98
3 Настоящий Свод правил представляет собой аутентичный текст Межгосударственного свода правил МСП 4.01-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»

Регистрация: 03.02.2009 Чебоксары Сообщений: 31

Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика...
Вот, пожалуйста:

Решение "переделать ВСЁ" пока не принято, но возникла необходимость ровнять водорозетки для ванны. Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно на первом фото.
А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?

Регистрация: 03.02.2009 Чебоксары Сообщений: 31

Согласен, китайцы электронику уже очень давно научились делать.
Да речь, собственно, не о том, а об дешевых материалах в сочетании с (очень вероятным) нарушением технологии... Вскрытие покажет. И почему-то обитатели форума предпочитают KME, Viega и Sahna, да и я по своему, пусть небогатому опыту знаю, что это приятные в работе и надежные материалы.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ну и что. вы сейчас буквы на китайской клаве давите, в китайский монитор смотрите - и ничего-глаз не режет...

Регистрация: 03.02.2009 Чебоксары Сообщений: 31

fontanero написал :
Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом.

Ну, если все-таки дойдет дело до переделки, обещаю отчитаться, что там замуровано.
Однако где-то здесь на форуме читал, что трубы Sanmix комплектуются только компрессионными фитингами (и вообще, что производятся они в Китае).

Да, вот и ссылка:

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...только если найдете замурованный обжимной тройник

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Riturnel написал :
где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках.

Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом. Может я просто мало в жизни видел и кто нибудь поведает о таком факте монтажа ?

Riturnel написал :
вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

Пусть прикинут стоимость возможного ремонта нижних квартир

Да, еще .... Есть нормативные документы. А есть хоть какие -то возможности привлечь того, кто это делал? К вопросу о тройниках в стяжке....
Сколько там гарантия на новый дом?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Kvost написал :
странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП

в первом посте есть автор трубы и сайт - гдето рядом с вами. заскочите-скажите ребятам что они неприличные...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

так это свойство любой гайки...потому и требует обслуживания

не однократно видел открученую на мп трубе гаику,смонтированные по несколько лет назад,как только трубу не выбило?есть мнение в процессе службы не обжатыи должным образом компресионныи мп фитенг имеет своиство прслабляться и даже отварачиваться

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Riturnel написал :
сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации?

Было дело. У хорошего знакомого потек полотенцесушитель, смонтированный на обжимных фитингах - со слов простояло около 3-х лет. 26мм МП. Переделал на пресс-фитингах.

Riturnel написал :
Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

Основной аргумент это высокая степень аварийности.
На втором фото водомер установлен под унитазом - как его обслуживать, если возвести фальшстену? Там-же на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.

in my humble opinion

Регистрация: 03.02.2009 Чебоксары Сообщений: 31

Спасибо всем, кто откликнулся.

levian написал :
Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить...
... Я бы не купил квартиру в таком новострое...

Квартира на 4-м этаже кирпичной пятиэтажки. А квартиру не я покупал, про договор не могу сказать (но жить там все-таки мне...).

Байпасс написал :
без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).

Больше всего беспокоят именно гаечки: по логике, если в квартире куча потребителей тепла и воды, а к котлу идут всего четыре трубы, то где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках. А здесь все пишут, что замурованные гайки - это криминал.
Уважаемые мастера, сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации?
Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

levian написал :
Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...

+1
Пипец ваще...

Байпасс написал :
без души сделано-но жизнеспособно

Вопрос во времени "жизнеспособности" и точке зрения. С точки зрения бабочки или стрекозы это вечно.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить.
Когда Вы покупалии долевое в договоре ничего не было про инженерные сети? Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...

лучше все таки переделать ВСЕ!

Регистрация: 03.02.2009 Чебоксары Сообщений: 31

Уважаемые форумчане, вот такая ситуация:
Имеется квартира в новостройке. Стоит двухконтурный котел, разводка м/п, труба, похоже, SANMIX...

Вопрос, собственно, один: можно ли оставить все "как есть" ???