Решил себе в квартиру поставить защиту от перенапряжения для професионалов ZUBR D340у НА 40А.В одном из магазинов где покупал себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач,во второсм и третем сказали,что не надо,так как у меня перед ним будет стоять двухполюсный автомат на 40А.Прислали мне это устройство по почте,так как вналичии его небыло.Читаю инструкцию,а в ней написано,что необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение.Подскажите все таки надо ли мне покупать этот коктактор если у меня нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А?Второй неясный момент из инструкции:Для того,что бы выщитать,с какой номинальной мощностю можна подключать к зубру бытовую технику,надо выщитать,какой будет мощность нагрузки за максимально возможного напряжения.Формула рассчёта следующая.S= U2max*Рном/U2ном.Где S мощность нагрузки при максимально возможном напряжении,Рном номинальная мощность напржения, Umax максимально возможное напрежение,Uном номинальная напряжение 220В.Под эту формулу они приводят пример в котором Рном например 700Вт,Umax 380,а S получается 2088.Выходит,что если я потребляю 6Кв,то при скачке напряжения у меня загрузка на зубр возрастёт більше,чем в два раза.Получается на загрузку 7Кв надо покупать зубр на 100А?Вообщем меня эта инструкция совсем сбила столку,помогите пожалуйста разобратся.
VOVAN25 написал :
Вообщем меня эта инструкция совсем сбила столку
а-а-а, я чуть со стула не упал, прочитав эту инструкцию, особенно "расчет"
Желающие посмотреть - вот
VOVAN25 написал :
разобратся.
это "40А" РН на деле, видимо из-за слабых контактов силового реле реально держит ( судя по описанию ) - не более 25 А, т.е. 5-5.5 кВт. Будет у вас нагрузка выше или активно-индуктивная, нужен контактор. Это всё, остальным ( кроме схемы включения, защиты и порядка работы ) можно не забивать себе голову
iale написал :
я чуть со стула не упал, прочитав эту инструкцию, особенно "расчет"
В немного преукралили конечно.... Прочитав, думал будет что-то типа из серии "Мимо не проходи". А там - ничего страшного. Да, с расчетом конечно что-то намудрили, а так - инструкция не из худших, бывают и повеселее, без слез не почитаешь.
VOVAN25 написал :
Подскажите все таки надо ли мне покупать этот коктактор если у меня нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А?
Однозначно покупать контактор и ставить. Какой бы не был хороший бренд комплектующих но в такие габариты вогнать устройство которое бы безболезнено коммутировало бы хотя бы теже Ваши 40А -невозможно. А в этом устройстве наверняка стоит "не" контактор а обычное реле и к тому же - производено это реле в "чайной" республике. Поэтому ставьте и не задумывайтесь, если хотите чтобы это работало долго и без проблем. Единственный минус этой связки - это увеличение времени срабатывания Зубра из-за времени отключения контактора.
VOVAN25 написал :
меня эта инструкция совсем сбила столку
Прочитали ее? Усвоили??? А теперь все забудьте и делайте как положено. А как положено - Вы уже сами знали еще до того как здесь описали свою проблему
VOVAN25 написал :
себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач
Идете опять в магазин (или в филиал КСК-автоматизация там и уворовать можно попробовать) и покупаете модульный контактор на 63А. Когда Зубр отбросит копыта то попробуйте что-то не китайское типа Новатек-Электро, ихние реле напряжение чаще в проектах попадаются.
Ким написал :
А в этом устройстве наверняка стоит "не" контактор а обычное реле и к тому же - производено это реле в "чайной" республике.
не совсем "обычное", а все же наверно силовое
В "чайной" много чего производится и разного качества, от превосходного до откровенного Г...
Тот же контактор запросто может оказаться "их" изготовления.
iale написал :
не совсем "обычное", а все же наверно силовое
Согласен, все правильно, может просто не дописал что "силовое". Но сколько не сталкиваюсь с ними последние лет 10 - больше чем на 50% от их номинала нагружать не стоит. Чаще даже и эти 50% через год-полтора выводят это "силовое реле" из строя. Но это тоже не беда. Беда в том что я как человек старой закалки считал считаю и буду считать что реле не предназначено для коммутации большой нагрузки из-за своей конструктивной особенности. Для этого есть определенные аппараты - это магн. пускатели, контакторы, автоматические выключатели с приводом и без привода, все зависит от схемы. Это их законная работа. Так что в любом случае где есть необходимость переключения нагрузки - установка магн.пускателя или контактора обязательна. Все остальное - читайте ниже черной черты
iale написал :
В "чайной" много чего производится и разного качества, от превосходного до откровенного Г...
Ким написал :
стоит "не" контактор а обычное реле и к тому же - производено это реле в "чайной" республике.
"чайное", но силовое!
VOVAN25 написал :
В одном из магазинов где покупал себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач
умные адекватные люди исходя из заявленного вами
VOVAN25 написал :
нагрузка будет иногда достигать например 35А или 38А
для этого действительно лучше купить дополнительный контактор, кстати сейчас у нас появились контакторы "АсКо" (модульные) по разумной цене (около 100 грн., прим. 12 уёв).
filvik написал :
Вот и осталось докупить ЗАС
нафига??? В смычке "Зубр"+контактор, прекрасный вариант и никаких симисторов/тиристоров в цепи питания!
Поддержим "отечественного" производителя!!!
iale написал :
В "чайной" много чего производится и разного качества, от превосходного до откровенного Г...
Идете опять в магазин (или в филиал КСК-автоматизация там и уворовать можно попробовать) и покупаете модульный контактор на 63А. Когда Зубр отбросит копыта то попробуйте что-то не китайское типа Новатек-Электро, ихние реле напряжение чаще в проектах попадаются.
В том магазине в котором мне посоветовали пускач,сказали что они бывают разные,китайские окло 20$ и другие до 50$,тогда я спешил и у меня небыло времени распросить о них.Если не трудно, то подскажите пожалуйста пару моделей контакторов которые стоит покупать,желательно что бы не очень дорогих,но дастаточно качественых для работы в условиях квартиры.> для этого действительно лучше купить дополнительный контактор, кстати сейчас у нас появились контакторы "АсКо" (модульные) по разумной цене (около 100 грн., прим. 12 уёв).
А как у АсКо обстоят дела с качечеством?А то на всех фирмах мне и зубр рекламировали,а он оказался не настолько хорош,как предполагалось.Меня лично настораживает низкая цена за даный прибор.
Может в магазине имели ввиду пускатели на Дин-рейку , но те что не станут в щито типа ПМЛ. Можно и на АсКо согласится, а так если встретите OEZ, ETI а дальше идут Шнейдеры , Меллеры и т.д., но у Вас могут и поляцкие попасть. А так тема модульных контакторов здесь на форуме подымалась, если захотите найдете поиском.
Обращаю внимание автора на то что прибор по паспорту защищает от отклонений напряжения, но ничего не сможет сделать с импульсными перенапряжениями, например грозовыми (это к термину "профессиональная").
Купил пускач для зубра.В наличии был только трёхфазный хагер.Вмагазине сказали,что можна подключить к клемам 1,2,3,4 и будет работать как однофазный и ещё сказали,что в инструкции должно всё быть описано.У меня не было времени читать инструкцию в магазине,прочитал я её только дома и не нашёл описания как подключать пуускач в однофазном режиме.Подскажите пожалуйста,верно ли мне сказали схему подключения трёхфазного пускача для однофазной сети?[
Да собственно оная (схема) у него вон на мордашке и нарисованная. а1-2 это на ваш зубр. Остальное это 4 нормально разомкнутых контакта. Если собираетесь разрывать фазу то 1 "вход" 2 выход.
Для надежности можете контакты включить паралельно 1-3 "вход" 2-4 "выход"
Оставшимися двумя парами можете рвать ноль (ели есть такое желание) или не рвать, а оставить свободными.
Skibushka написал :
Остальное это 4 нормально разомкнутых контакта. Если собираетесь разрывать фазу то 1 "вход" 2 выход.
2SkibushkaСкажите пожалуйста,для чего нужны котакты 1,2,3,4,5,6,7,8? Контакты А1 и А2 я использую для подключения зубра в котором контактор должен компенсировать нагрузку ,а для чего разрывать мне фазу,ноль и как это сделать я не знаю.Еще на контакторе имется индикатор,который не светится в подключеном устройстве,скажите так должно быть?И как мне проверить работоспособность моего контактора?Вот схема подключения
[
2аматор1 Это в инструкции к контактору какая то галиматья,что им сложно было схему подключения нарисовать.Я не электрик,да и думаю в нашём смт и электрик врят ли бы понял как подключить этот контактор,если не трудно то подскажите пожалуйста схему подключения этого устройства.
кто подскажет из опыта за 50 миллисекунд пока реле не отключит цепь что может погореть?? а кто-нибудь проверял время срабатывания на осциллографе? Схему устройства можно где-нить найти ?