Добрый день
имею вот такой электрический щиток на 3х комнатной квартире (см. фото.jpg)
хочту переделать - Щит.jpg
посмотрите плз где я мог ошибиться?
С уважением

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

По схеме аппараты устанавливать будете в квартире или в этажном щите?
В схеме 2я группа УЗО 25/0,01А не согласуется с двумя АВ по 16А. УЗО 10мА оставить только для розетки в ванной, Свет и СМ под УЗО 30мА вполне достаточно.

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

согласен что УЗО в ванной не правильное

просто 25А это самое большое УЗО на 10мА
реально в ванной никаких теплых полов и прочего не будет
стиралка - подключение конечно 2кВт, это 10А
но фактически она класса "А"
т.е. сильно воду не греет - думаю что больше чем 6...7А с нее никогда не будет
в розетку включают фен - очень редко, т.е. разетка фактически "чтоб была"
тоже думаю что 16А с нее будет редко

думаю оставить УЗО 25А 10мА, а розетку посажу на автомат 10А, и на стиралку поставклю 10А автомат - сначала будет 16А, померяю сколько она по мощности реально жрет и заменю автомат на 10А. просто чувствительность на 10мА в ванной мне кажется очень важно.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Reg написал :
думаю оставить УЗО 25А 10мА, а розетку посажу на автомат 10А, и на стиралку поставклю 10А автомат - сначала будет 16А, померяю сколько она по мощности реально жрет и заменю автомат на 10А. просто чувствительность на 10мА в ванной мне кажется очень важно.

Для СМ автомата 10А достаточно. Остальное ответил