Что добавить-убрать-подправить?

Заранее спасибо

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

УЗИП не является проходным. Разрешение на такую мощность (41,5кВт) есть?
АВ 25А - конвекторы подключаются напрямую (розетки макс.на 16А)?
В гараже отдельный щиток?

2hipopobk
Вы уверенны что вам разрешат установить УЗИП до счётчика?

УЗИП не является проходным

Не понял. Можете пояснить на пальцах?

Разрешение на такую мощность (41,5кВт) есть

У нас ситуация такова, что пока ограничений нет. А откуда цифра 41,5кВт?

АВ 25А - конвекторы подключаются напрямую (розетки макс.на 16А)?

Напрямую

В гараже отдельный щиток?

В гараже отдельный, и в бане тоже отдельный

Вы уверенны что вам разрешат установить УЗИП до счётчика?

Не уверен. А его разве по другому ставят?

hipopobk написал :
Не уверен. А его разве по другому ставят?

Ну, очень не любят "энергетики" ставит что-то до счётчика. Разве что автомат под пломбу. А УЗИП обслуживать надо...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

hipopobk написал :
Не понял. Можете пояснить на пальцах?

УЗИП подключается к линии так-же как нагрузка через автомат или предохранители.

hipopobk написал :
А откуда цифра 41,5кВт?

От Вашего Вводного автомата 63А 3полюса.

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

я считал что узип ставиться на заземление.может речь идет о узп. потом я поставил на генератор за щиту от включения напряжения в сети.у меня в доме она собрана на рн-47.то есть выключилось напряжение запускаешь гениратор но как только идет подача напряжения заново рн-47разединяет линию генератора автоматически.

А в остальном есть замечания по схеме?

hipopobk написал :
А в остальном есть замечания по схеме?

Вы сначала со вводом разберитесь.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2hipopobk В такой домине с трехфазным вводом - и "полунелегальная" ТТ?
Молниезащита на доме?
Фаза А кажется недогруженной...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Фазу А подзагрузил стиралкой и посудомойкой.

Молниезащиты нет. Молния вроде лупит в приоритетную высоту. В 30 метрах березы огроменные стоят. Надо ли заморачиваться? Почему полулегальная ТТ?

Покумекал-подработал. Критикуйте

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

hipopobk написал :
Молния вроде лупит в приоритетную высоту

А также в речки, и футбольное поле (недавний случай), хотя имеются трибуны и осветительные мачты...

Давайте про схему. Обновленная версия - выше тремя сообщениями.
олниезащиты нет. Возможно, в перспективе будет.

И еще вопрос: есть ли смысл и как из этой схемы (полуленальной ТТ) сделать легальную TN-C-S? Что и куда перекинуть?

Еще вопрос по схеме моей. Надо ли разрывать ноль от генератора/сети или достаточно разрыва только фаз?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hipopobk написал :
Надо ли разрывать ноль от генератора/сети

Обязательно.

А рубильники реверсивные 3L+N в природе существуют?
У меня лежит просто на три фазы. Надо покупать другой или можно чо придумать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hipopobk написал :
А рубильники реверсивные 3L+N в природе существуют?

Разумеется в природе все существует, но у вас нет острой необходимости в четырехполюсном переключателе. Вполне будет достаточно двухполюсного, если все нагрузки первой необходимости вы повесите на одну фазу. Я для таких случаев использую леграновский модульный переключатель 2Р на 20А. Занимает он всего два модуля на Дин-рейке.

Выложенная выше (в предыдущих постах) схема - не перспективу весной, когда в доме отделка пойдет и т.п.

Сейчас у меня вопрос стоит о подключении генератора.
Имеется дом (условно назовем баня), где все уже разведено-подключено от трех фаз.
Имеется генератор (однофазный), который мне необходимо подключить через реверсивный рубильник к этой бане. На рубильнике в позиции генератора замыкаю все три полюса на входе, а также на выходе замыкаю L1генератор с L1сеть, L2генератор с L2сеть и L3генератор с L3сеть.
Таким образом,

  • в положении рубильника на поселковую сеть три фазы вошло, три фазы вышло и пошло в баню.
  • в положении рубильника на генератор одна фаза вошла и разошлась по трем проводам и пошла в баню. При этом, естественно, трехфазные потребители в бане включаться не будут.

Вот и вопрос возник, ноль от поселковой сети, приходящий на шину, и ноль от генератора, приходящий на шину, при изменении источника питания (генератор/сеть) должны соответственно разрываться или же пусть оба висят на шине N, а орудовать просто рубильником реверсивным?

Вот упрощенно примерно так:

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Нейтраль генератора и сети тоже надо коммутировать. Берите 4х полюсный перекидной рубильник.