УЗИП не является проходным. Разрешение на такую мощность (41,5кВт) есть?
АВ 25А - конвекторы подключаются напрямую (розетки макс.на 16А)?
В гараже отдельный щиток?
я считал что узип ставиться на заземление.может речь идет о узп. потом я поставил на генератор за щиту от включения напряжения в сети.у меня в доме она собрана на рн-47.то есть выключилось напряжение запускаешь гениратор но как только идет подача напряжения заново рн-47разединяет линию генератора автоматически.
hipopobk написал :
А рубильники реверсивные 3L+N в природе существуют?
Разумеется в природе все существует, но у вас нет острой необходимости в четырехполюсном переключателе. Вполне будет достаточно двухполюсного, если все нагрузки первой необходимости вы повесите на одну фазу. Я для таких случаев использую леграновский модульный переключатель 2Р на 20А. Занимает он всего два модуля на Дин-рейке.
Выложенная выше (в предыдущих постах) схема - не перспективу весной, когда в доме отделка пойдет и т.п.
Сейчас у меня вопрос стоит о подключении генератора.
Имеется дом (условно назовем баня), где все уже разведено-подключено от трех фаз.
Имеется генератор (однофазный), который мне необходимо подключить через реверсивный рубильник к этой бане. На рубильнике в позиции генератора замыкаю все три полюса на входе, а также на выходе замыкаю L1генератор с L1сеть, L2генератор с L2сеть и L3генератор с L3сеть.
Таким образом,
в положении рубильника на поселковую сеть три фазы вошло, три фазы вышло и пошло в баню.
в положении рубильника на генератор одна фаза вошла и разошлась по трем проводам и пошла в баню. При этом, естественно, трехфазные потребители в бане включаться не будут.
Вот и вопрос возник, ноль от поселковой сети, приходящий на шину, и ноль от генератора, приходящий на шину, при изменении источника питания (генератор/сеть) должны соответственно разрываться или же пусть оба висят на шине N, а орудовать просто рубильником реверсивным?