На срезе кабеля между изоляцией проводников и общей изоляцией появились капли маслянистой жидкости. Появилось это через два года после прокладки. Это вообще нормально? Что-то я очкую
Верно, конкорд. Но там в конце концов так и не разобрались, нормально это или нет. А комментариев производителя нет нигде? У меня кабель идет сверху вниз в подрозетник (пока не смонтирован, поэтому и заметил). Я так понимаю, что вся эта ерунда туда капать будет. А если коротнет? Заменить уже невозможно. Часть кабеля идет под кафельной плиткой. Как быть? Молиться? :=)
alexv76 написал :
А комментариев производителя нет нигде?
Были и комментарии производителя (несколько лет назад), где он заявлял, что это косяк поставщиков наполнителя и более дел с этим поставщиком он (Конкорд) иметь не будет... Обманул, наверное...
Коротнуть не коротнёт, а вот попачкает...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
"Бороться с проблемой производители предложили герметизацией проводов в месте подключения"...где-то проскакивало про термоусадочные муфты, никогда не сталкивался, подскажите, какие брать для такого случая и технологию использования пожалуйста.
alexv76 написал :
Народ пишет, что корпуса автоматов трескаются из-за масла
Винты перетягивают, а потом на кабель валят. Сами подумайте - это какой же химической активностью надо этому "маслу" обладать, чтобы пластик разрушать ... И винилу кабеля ничего при этом не делая. Избирательность исключительная ...
alexv76 написал :
На срезе кабеля между изоляцией проводников и общей изоляцией появились капли маслянистой жидкости. Появилось это через два года после прокладки. Это вообще нормально? Что-то я очкую
А что очковать там, что от розетки до коробки 700 метров по вертикали, ну вытечет капли 4. Поставте как советовали выше клеммами вверх и спите спокойно.
Aleks72 написал :
А что очковать там, что от розетки до коробки 700 метров по вертикали, ну вытечет капли 4.
Я наблюдаю за своим "плачущим" кабелем. Длина его всего 11м. Из них по вертикали всего 2.5м. Капает уже третий год. Сколько конкретно капелек не замерял, но в крышке розетки скапоивается примерно 1мл за полгода. Протирал уже три раза, а еще сколько по стенке стекло - не известно. Подкрашивал два раза.
Течет силиконовое масло из внутреннего слоя - там слой рыхлый и пропитан этим маслом.
Масло не проводит ток. Контакты одной розетки все в масле, но ею пользовались до замены мною и проблем не было. Хотя масло было по поверхности всего механизма и "закорачивало" собой выводы-контакты фазы и ноля, в т.ч. и земли. Стоящие на этой линии УЗО на 30мА не срабатывало ни разу.
NYM многолик...И каких только аббревиатур на базе этих трех букв не встретишь у производителей. Но потребителю надо понимать -есть NYM по немецким стандартам (для производства необходима лицензия) , а все остальное - это собственные разработки производителей. И у кого-то получается приблизиться в европейскому аналогу, у кого-то нет.
Конструктивно кабель содержит следующие элементы: жила медная, изоляция ПВХ пластикат, по изолированным жилам - заполнение из невулканизированной резиной смеси, и оболочка из ПВХ пластиката.
Так вот проблемы чаще всего возникают именно с резиновой смесью. Неоднократно попадались сообщения о том, что в процессе эксплуатации из кабеля что-то вытекает. Причем на протяжении уже нескольких лет.
Объяснить это можно следующим образом. Резиновая смесь состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура смеси недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы.
В данном случае возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при производстве). Его больше нормы. В процессе эксплуатации токопроводящая жила нагревается, разогревается и резиновая смесь. Излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна.
Такой же процесс может наблюдается и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой.
А это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу кабеля из строя. Так что рекомендуем заменить и спать спокойно.
В большинстве крупных сетевых магазинов и стр. рынков продается НЮМ по техническим условиям, и в основном небольших производителей, потому что дешевый. Но именно с ним, чаще всего и происходят подобные случаи.
Lazy_ написал :
А сегодня я получил образец текущего NYM Sevkabel этого года. Выпуск примерно май.
в Москве в ледовом дворце по этой причине заменили весь нум , севкабель нагнули.
из личного опыта: щит 36 групп, все кабели(севкаб) были заведены сверху, щит юкашка, за з года весь низ рассыпался. пластмасса стала рыхлая и ломкая. вот так.
Не думаю, что это родной Севкабель. Боюсь, что изучив повышенный спрос на эту популярную марку, начали лепить под нее левый. Маркировку, как известно, сделать любую можно. Покупая Севкабель в Электромонтаже, еще ни одного шанса не было попрекнуть этот кабель в чем-то.
А через какое время обычно появлялись следы жидкостей? Только заканчиваю ремонт в квартире - розеточная группа проложена NYM-O (2*2,5) - одна бухта 2004г, а вторая 2007г производства. Кабель до прокладки осматривал внимательно - даже проверял ради интереса на горение - никаких следов "течки" не заметил - а сейчас прочитал эту тему и как-то не по себе
sergey_sav написал :
ВВГнг-LS чистится так, же как и NYM, расцветка жил в соответствии с ГОСТом.
Не пользуйтесь продукцией свечных заводиков и всё будет путём...
да одно то что быстро не подпишешь маркером-уже минус
1 Кабель получен из надежных источников. Я сам им торгую. Принес мне его клиент которому я его продал. Единственное сомнение вызывает возможность что кабель был произведен на Цветлите (в составе холдинга Севкабель).
В прошлом году я имел очень большие проблемы с Цветлитом, по этому же поводу.
Для частных клиентов (тех кто переживает) выделение пластификатора начинается примерно через полгода после выпуска кабеля и заканчивается, через год-полтора. Я как продавец не могу себе позволить хранить полгода на своем складе, чтобы убедиться, что кабель не бракованный.
все вышеперечисленное естественно применимо, можно и бирки на хомутах цеплять- но согласитесь-дополнительный гимор. штрих мне кажется не стоек., про кембрик и термоусадку опять же время
нужен белый маркер