Юрка написал :
Радиатор ( ) напрашивается на то, чтобы быть вне кожуха и чтобы рёбра радиатора были ориентированы вертикально для лучшего охлаждения.
Блок управления один для нескольких силовых коммутаторов ? Если да, то Вы тогда ещё и склад готовой продукции оптимизируете, сократив необходимое количество блоков управления.

Интересное предложение, только надо симистор ставить через изолирующую прокладку т.к. на радиаторе в существующей конструкции присутствует фазное напряжение. Спасибо, что дали импульс для повторного подхода к решению, вот если корпус отлить из высокотемпературного пластика типа полипропилена с рабочей температурой 120 гр.С ... Усиленно работаем, т.к заинтересованы в развитии темы. Считаем контроль двух параметров питания - тока + напряжения основополагающим принципом владения ситуации в аварийных случаях, когда автоматы токовой защиты не срабатывают при КЗ или повышенной нагрузке, а напряжение падает ниже допустимого предела, при этом защита по напряжению, например ЗАС, сработает на отключение. Повторное включение через 10 сек. на 10 мсек. не создает предпосылку для возгорания изоляции проводки.

vitaly.M написал :
приглашаем фирмы, участвующие в выставке, проаннонсировать интересности, которые будут предложены для любования посетителям. учитывайте, пожалуйста, специфику аудитории нашего сайта, которой вряд ли будут интересны кабели сечением в руку или трансформаторы на 10 МВт

А я бы ЗАСу был бы рад, тр-р 16000 кВа посмотрел... у себя на площадке. Сколько ж он таперь стоит???

ppkvin написал :
силовой коммутатор на радиаторе охлаждения не "влазит" в габариты, если только его обрезать, но тогда теплоотвод хуже, да и условия ламинарного потока требуют хорошей вентиляции

Радиатор ( ) напрашивается на то, чтобы быть вне кожуха и чтобы рёбра радиатора были ориентированы вертикально для лучшего охлаждения.

ppkvin написал :
...а блок управления в отдельном корпусе.

Блок управления один для нескольких силовых коммутаторов ? Если да, то Вы тогда ещё и склад готовой продукции оптимизируете, сократив необходимое количество блоков управления.

схема проезда очень простая - станция метро "деловой центр". скидки не в нашей силе... как и сбор участников... это самодеятельность, которая будет иметь место, если сами участники самоорганизуются.

to vitaly.M

и укажите на схемке время и место сбора участников электрического форума.

to vitaly.M

а скидки будут?
пришлите мне карточку для скидки и схему проезда на муниципальном транспорте.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Юрка написал :
2ppkvin А нет ли у Вас планов сделать ЗАС в модульном исполнении ? Народ сейчас стремится всё запихнуть в модульный щиток. Счётчики и автоматы уже "в теме". Если бы ЗАСы до 8 кВт были модульные (не шире 12-ти модулей = 216 мм), то их привлекательность возросла бы.

Давно уже так планировали, но есть трудности: силовой коммутатор на радиаторе охлаждения не "влазит" в габариты, если только его обрезать, но тогда теплоотвод хуже, да и условия ламинарного потока требуют хорошей вентиляции. Есть задумка поставить принудительный обдув вентилятором с термодатчиком (комповый кулер), а блок управления в отдельном корпусе.

2ppkvin А нет ли у Вас планов сделать ЗАС в модульном исполнении ? Народ сейчас стремится всё запихнуть в модульный щиток. Счётчики и автоматы уже "в теме". Если бы ЗАСы до 8 кВт были модульные (не шире 12-ти модулей = 216 мм), то их привлекательность возросла бы.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Юрка написал :
А зачем анонсировать ? Чтобы конкуренты смогли сделать выводы и обошли ?

Очень возможно. Хотя застолбили 5 патентами свою разработку ЗАС, при грамотном подходе обойти видимо можно.
Для справки: фирма Самсунг изучала ЗАС - в результате ТВ Плано позиционировался как имеющий защиту от скачков напряжения. При этом никаких переговоров о лицензии не шло. Вскрытие Плано не обнаружило каких либо элементов активной защиты, в итоге они горели так же как и другие. Корейцы поступили сравнительно честно - использовали только идею для рекламного хода, хотя и с отрицательным результатом.

Фирма ГУСИ электрик, собирается анонсировать новую серию электроустановочных изделий.
Серия называется С5 -Сити. Кому интересно могут посмотреть на сайте www.gusi.ru . Основной упор в этой серии сделан на дизайнеров. Внешний вид реально, гораздо лучше чем на фотографиях. Есть образцы и каталоги. Желающие могут приехать ознакомиться.

Посещаю эти мероприятия с 1999 года, могу сказать по впечатлениям с 2-х последних, что основная тенденция всех технических выставок - это массовое нашествие "китайцев", причем во всех сегментах.
По своему профилю (промышленное оборудование и автоматизация) ничего нового особенно не жду.
(имеется ввиду техника), а так одни торгаши будут раскручиваться, других уже не стало.
По установочным изделиям - как обычно в основном дизайнерские извращения у Европы, и их копирование за меньшую цену азиатами.
Но на выставку все равно пойду, уже много знакомых образовалось на фирмах - пообщаться всегда интересно.

за время, оставшееся до выставки, не обойдут. зато у посетителей форума возникнет интерес к фирме и к конкретным ее железкам. здесь же на форуме можно в дружеской беседе обсудить их, выяснить детали и может даже завязать профессиональные отношения.

vitaly.M написал :
приглашаем фирмы, участвующие в выставке, проаннонсировать интересности

А зачем анонсировать ? Чтобы конкуренты смогли сделать выводы и обошли ?