Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 261
#1403248

Монтажники не советуют ставить регулировочные краны на радиатор отопления. Только шаровые вкл-выкл. Действительно не стоит, или существует нормальное решение проблемы регулировки?

Термостатические вентили.

Ни в коем случае не ставьте шаровые. Ну разве что на нижнее подключение от коллектора.

Makarone написал :
Ни в коем случае не ставьте шаровые.

Это почему? И какие ставить тогда?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

в многоэтажке - либо шары либо ручные типа

Уж в весте точно ничего покупать не нужно. Тем более валтек. ставьте стандартную связку данфос-регулирующий наверх, запорный под шестигранник вниз. Остальные, даже фар, проигрывают по проходному сечению.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Makarone написал :
в весте точно ничего покупать не нужно

Вас там покусали?

Они были замечены в противоестественных связях с китаем.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Надпись "сам дурак" на стенке парадной - еще не причина бежать сдаваться в дурку...

В случае с комплектующими - лучше перебдеть, чем недобдеть. Но это только мое мнение. О надписи на стене-высказываю лишь собственное мнение.

один пишет шаровые ставить, другой - не ставить... вы уж определитесь

Лучший вариант для подключения радиатора в квартире:

  1. Ручные вентиля с большим проходом и маленьким KVs. Такие есть у Данфоса, Валтека, Овентропа.
    Вариант похуже:
  2. Шаровые краны со сгоном любого приличного производителя.

Последний вариант - термостатические вентиля под термоголовку. Для однотрубки и центрального отопления сейчас делает только Данфосс

краны со сгоном, говорят, не плохой эконом вариант, но лучше готовые термостатические узлы

АКВАГАЗ написал :
Для однотрубки и центрального отопления сейчас делает только Данфосс

Ещё Герц, Хаймаер...

если вентили угловые, то ставить можно. если прямые, то лучше шаровые с американками.

p/s/ сегодня в сталинке сливали стояк отопления. разрезал трубу, посмотрел что оттуда потекло - это писец!.

Михалыч написал :
Ещё Герц, Хаймаер...

ПОД термогловку - с большим проходом?
где посмотреть и почем?

АКВАГАЗ написал :
где посмотреть и почем?

Дорого...-

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

1Sun написал :
Монтажники не советуют ставить регулировочные краны на радиатор отопления.

И чем мотивируют? Грязью в системе?

Basil79 написал :
p/s/ сегодня в сталинке сливали стояк отопления. разрезал трубу, посмотрел что оттуда потекло - это писец!.

Для возможности очищать регулировочный вентиль можно поставить два шаровых + регулировочный... да, не бюджетно, но практично.

Михалыч написал :
Дорого...-

Спасибо за инфо.
Да, цена просто космос...
Еще бы найти данные по КVs.

АКВАГАЗ написал :
Еще бы найти данные по КVs.

Так есть всё. Если надо скину.

если система одна трубка,зависит от напровления потока если с низу в верх ,то регулеровачныи ставится в низу не так то удобно ,в таком случае соглашусь с монтажниками ,хорошие шоровые краны с американками 21Sun

Регистрация: 26.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 117

Для того, чтобы можно было снять радиатор и, например, клеить обои за ним, надо поставить шаровые краны со сгоном по входом и выходу, а для возможности регулировки температуры в помещении, по входу радиатора на подачу, после шарового крана, советую поставить термостатический клапан.

АКВАГАЗ написал :
Для однотрубки и центрального отопления сейчас делает только Данфосс

вроде Нeimeier тоже делает...
а данфосс ни у кого-то не ОЕМят?

я бы поставил ручные запорно-рег вентили с америкакой с возможностью менять буксу (чистить ее) под давлением - такие делает фар и герц - цена за 3\4 - 450 руб макс. я правда ни разу никому не чистил (работает 8 лет самый старый фар мой на цо, угловой правда - но трубы черные и все в г.. внутри - трубы меняли в этом году при капремонте).

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Conix написал :
Для возможности очищать регулировочный вентиль можно поставить два шаровых + регулировочный... да, не бюджетно, но практично.

Для ЦО ,просто идеальное решение.

fontanero написал :
Для ЦО ,просто идеальное решение.

только не эстетично, а так, да

Байпасс написал :
в многоэтажке - либо шары либо ручные типа

Я покупал валтеки там лет 5 назад. Теще ремонт делал.
Недавно прочитал что надо 2 раза в год шаровые проворачивать. Так вот один из пяти не проворачивался, закис. Я его барашек плоскогубцами. Одно ухо у барашка отвалилось. Дерьмо метал, по крайней мере на барашке. Силумин с песком. Шаровой кран однако после этого стал проворачиваться.

Бугатти тоже не выход. Оба бугатти что на стояк поставил до конца не закрываются.
Правда их на рынке покупал.

dimakler написал :
адо 2 раза в год шаровые проворачивать. Так вот один из пяти не проворачивался, закис. Я его барашек плоскогубцами. Одно ухо у барашка отвалилось.

Нарушения правил эксплуатации. Фигня!
Просто кран плохой...-

Парни! Подскажите чайнику- а, что это за термостатические вентиля такие?
И почему продаются отдельно кран, а отдельно- какой-то набалдашник с дырочками?
Это значит, можно купить несколько кранов на радиаторы, а этим "набалдашником" ходить и регулировать, а потом сверху ставить крышечки? Или нет?
Подробного описания не нашёл нигде...-

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

АКВАГАЗ написал :
Еще бы найти данные по КVs

Когда открыта позиция, подводите стрелку мышки к тексту, всплывает подсказка, там все расписано. Чтоб не заглядывать, скажу сразу - 2,5

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Alexander_T написал :
И почему продаются отдельно кран, а отдельно- какой-то набалдашник с дырочками?
Это значит, можно купить несколько кранов на радиаторы, а этим "набалдашником" ходить и регулировать, а потом сверху ставить крышечки? Или нет?

первое - термостатический вентиль, второе - термостатическая головка. Крышечка - для ручного регулирования, головка - для автоматического. Для того, чтобы иметь саморегулирующийся кран, на каждый вентиль должна накручиваться головка. Из расчета один вентиль- одна головка. Именно она регулирует проток в данном случае...