Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1418197

ну вообще то нельзя вместе прокладывать силовой и коаксиальный из простых законов физики, при протекании тока в кабеле создается некое эл.магнитное поле которое является существенной помехой

Дело не в наводках, а в недопустимости сочетания силовых кабелей (220 В) и слаботочных кабелей, которым и является коаксиал.

В случае повреждения изоляции по шарам может дать очень даже хорошо.

Огромное спасибо всем за ответы.

Думаю, что тему можно закрыть!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

rHOM написал :
Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

aht написал :
А может быть у кого-нибудь уже есть опыт.

Есть опыт. Рядом (в одной комнате) проложен силовой (временно был подключен холодильник), антенный (ТВ) и витая пара экранированная (комп). Ни каких наводок не замечено.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

2aht , а у Вас телевидение кабельное или от коллективной антенны? Если от коллективной, то помехи ощутите во весь рост, если хотя бы антенный кластер с мини - ГС, поменьше, а чисто кабельное - тогда и не парьтесь (правда, если помеха полезет в кабель и из Вашей квартиры на лестничную РАшку и далее по сети - в один прекрасный день ждите недружественно настроенных гостей с кабельного...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aht написал :
А может быть у кого-нибудь уже есть опыт.

Опыт есть у многих, но одна часть говорит, что нельзя, но делает и не жалуется, а другая делает, не жалуется и ничего не говорит ...

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

aht написал :
А может быть у кого-нибудь уже есть опыт. Очень хотелось бы услышать что-то типа: "У меня так и все хорошо! Или у меня так и все плохо!"

Так никогда не делал, никто не жалывался.

rHOM написал :
Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

В принципе я так и думал поступить.
А может быть у кого-нибудь уже есть опыт. Очень хотелось бы услышать что-то типа: "У меня так и все хорошо! Или у меня так и все плохо!"

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

aht написал :
Что лучше отдельно -это я понимаю.
Но уже все сделано вместе. Теперь вот думаю стоит ли переделывать или оставить так.

Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

rHOM написал :

  1. Не запрещается.
  2. Желательно отдельно.
  3. Недопустимы.

Что лучше отдельно -это я понимаю.
Но уже все сделано вместе. Теперь вот думаю стоит ли переделывать или оставить так.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

aht написал :

  1. Можно ли делать распаечную коробку над оконным проемом?
  2. Можно ли укладывать антенный (коаксиальный) кабель вместе с электрическим (ВВГНГ)?
  3. Допустимы ли все таки скрутки внутри распаечных коробок?
  1. Не запрещается.
  2. Желательно отдельно.
  3. Недопустимы.

Одинец, большое спасибо за ответ.

Хотелось бы выслушать побольше мнений

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

  1. Над оконным проёмом - прямого запрета нет.
  2. Вообще-то нельзя. Но все так и делают... Но потом на некоторых каналах могут вылезти помехи от, допустим, электронного балласта или там чего-то, содержащего электродвигатель...
  3. КАТЕГОРИЧЕСКИ нет.

Добрый день!

Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов.

  1. Можно ли делать распаечную коробку над оконным проемом?
  2. Можно ли укладывать антенный (коаксиальный) кабель вместе с электрическим (ВВГНГ)?
  3. Допустимы ли все таки скрутки внутри распаечных коробок?

Заранее, большое спасибо!