Байпасс написал :
никакие не реальны.
допустим -перемычки нет -теплоноситель проходит через радиатор полным расходом, остывая (к примеру)на 3*С. теперь есть перемычка -теплоноситель зайдет в радиатор в соответствии с коэффициентом затекания (допустим 30%) -но остынет он в радиаторе уже на 10*С. а в точке слияния байпаса и обратки общее остывание опять составит теже 3*С . То есть снижение расхода через радиатор приводит к большему остыванию радиатора при общем сохранении отдаваемой тепловой мощности. Но важно, чтобы при этом обратка радиатора не была ниже 20*С.

Т.е. терморегулятор установленный на радиатор обеспечивает регулировку по принципу вкл/выкл ?

Вот как выглядит запорный кран

Мм..скажем так, теплоноситель имеет избыточную температуру. И будет греть помещение площадью 6 квадратных метров через эффектор мощностью 1квт до 25 град. Что-бы точно посчитать потери-нужно знать тепловой график носителя, но в общих чертах-если не будет критического заужения на шаровых кранах, не будет изменений в планировке помещения, не будет изменен график теплоносителя, соседи не заузят сечение стояка, то скорее всего желаемая температура в помещении сохранится.

****Допустим -расход =10, перепад =5, мощность будет равна 50 каких-то единиц . Расход снижаем до 5, перепад (остывание) увеличивается до 10 , мощность остается 50.******
Снижаем расход до 5 (закрыв на половину термокран) и получаем мощность 50, тогда почему в комнате при оставшейся мощности50- температура упала почти на половину .
Видимо я не правильно задал вопрос .

Тогда повторюсь на сколько градусов станет холоднее в квартире (было 25) ,станет (25 или 20 ??)

когда не меняя мощность батареи 1квт мы (поставим байпас ,2 крана + термокран),учитывая что все элименты имеют сопротивление потоку воды (массный расход уменьшился), он перераспредилился и уже может быть только процентов 30-50 идет через батарею (термокран пока открыт).
Регулировка температуры в комнате (термокраном -Это уменьшение потока воды через батарею).
Но мы уже на этапе установки новых дополнительных элементов ограничели массный поток и батарея будет холоднее -как следствие и в комнате уменьшится с 25 до ??

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Если не вникать, то простая зажигалка будет казаться восьмым чудом света. Байпасс все верно растолковал: Мощность= теплоемкость х массный расход х перепад температур х время (1). Допустим -расход =10, перепад =5, мощность будет равна 50 каких-то единиц . Расход снижаем до 5, перепад (остывание) увеличивается до 10 , мощность остается 50. Где вы вечный двигатель узрели? Ведь снимаемая мощность определяется телопотерями. Они постоянны и зависят от внутренней температуры воздуха в помещении.

уважаемый Байпас, это понятно что мощность батареи не изменится (мы ее не будем пилить попалам),вопрос в том что до перемычки батарея обеспечивала в комнате 25* , поставили перемыку-происходит перераспределение потоков воды ( поток стал меньше через батарею,а если поставить термокран еще уменьшится (даже если он полностью открыт).Насколько киловат я должен поставит новую батарею чтобы температура в комнате осталась 25*.
Когда прикрутим термокран потоки через батарею еще уменьшатся естественно уменьшется и температура в комнате.
По вашему получается что температура в комнате 25 , поставил я перемычку и термокран (открыт полностью) батарея (не менялась) температура в комнате осталась 25*, воды стало через батарею проходить меньше ,но отдавать тепла она стала больше - прям вечный двигатель.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

никакие не реальны.
допустим -перемычки нет -теплоноситель проходит через радиатор полным расходом, остывая (к примеру)на 3*С. теперь есть перемычка -теплоноситель зайдет в радиатор в соответствии с коэффициентом затекания (допустим 30%) -но остынет он в радиаторе уже на 10*С. а в точке слияния байпаса и обратки общее остывание опять составит теже 3*С . То есть снижение расхода через радиатор приводит к большему остыванию радиатора при общем сохранении отдаваемой тепловой мощности. Но важно, чтобы при этом обратка радиатора не была ниже 20*С.

Меняю в комнате батареи , система однотрубная , комната 12 кв -стоял конвектор Комфорт 1квт , в комнате зимой 25 град . не холодно, весной жарковато когда солнышко 30град.
Хочу поменять на конвектор Универсал (малой глубины вид симпатичный,Сантехпром) - 1квт,(" Сантехпром Авто" с клапаном RTD-G и термоэлементом RTD3640 .
При замене на стояк 3/4 ставят перемычку1/2 два крана и конвектор(с терморегулятором).
После замены не будет ли у меня холодно , установленая перемычка- зто вода мимо батареи,да и сам клапан данфосса имеет сопротивление потоку.

1)На сколько процентов уменьшится мощность ковектора при установке перемычки.
(Условно давление в стояке и температура воды не изменились) до замены и после установки перемычки.,но теперь не вся вода обогревает батарею,часть уходит мимо.
перемычка 8 см , длина батареи с трубами 2м.

2)На сколько процентов уменьшится мощость тепловая конвектора была 1квт (без клапана ) , поставили клапан термогегулятора ( у него есть сопротивление потоку - при полностью открытом клапане (сколько).

К примеру, батарея - 1квт
-поставил перемычку ,увеличь мощность на 50% батареи (чтобы температура в комнате осталась прежней).
значит надо заменит на батарею 1,5квт (1квт старая +500вт)
-поставил термокран увеличь на 50% - 2.25квт ( 1,5 (старая с перемычкой)+50%(750вт)
Чтото много получилось ,
Спецы подскажите какие проценты реыльны.
Оставив мощность до перемонтажа - можно потом замерзнуть, силно увеличив- деньги на ветер ,где золотая середина.
Благодарен Юрий.