Уважаемые участники форума.
Обращаюсь к Вам за советом.
В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле.
В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги. То есть снимаешь обжимной а на его место место ставишь прессфитинг. Но столкнулся с проблемой. Не возможно вынуть трубу из фитинга. Прошу подсказать если какие-то способы снятия. Спасибо
Griha написал :
В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле.
В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги.
Одна из причин подтекания- сорвали резиновые колечки на фитингах при монтаже. Если таким же макаром будут монтироваться пресс-фитинги, результат получите тот же.
AlexMax написал :
нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10. Тогда бы ничего не потекло. Однозначно.
Резьбу посадить на анаэроб, и проять это все припоем для медной трубы!
А еще скотчем подмотать тоже можно.
Не хорошо давать вредные советы, а то ведь так и сделает кто-нибудь
ANDKREY написал :
Я мотал (холодное водоснабжение) – держалось 2 года, потом купил резинки для фитинга (дефицит)…, а можно было бы и новый купить фитинг…
Ничего хорошего в подобном "усовершенствовании" нет.
AlexMax написал :
нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10.
У меня друзья, когда только начали заниматься ремонтами и водопроводом, по совету их "бугра" так же делали. В течении первого года потекло 50% соединений. Не надо так усовершенствовать. При нормальной сборке и фитингах ничего не течёт. Про антифриз не знаю
aleks70 написал :
ха-ха-ха, зачем тогда там резиновые колечки нужны.
Повторяю еще раз «резиновые колечки» - дефицит, ГДЕ ВЗЯТЬ?
А новый фитинг для одного «…колечка» - покупать нет смысла…
А на счет «ХА-ХА-ХА» нужно посмотреть по Интернету (др. форумы),
AlexMax написал :
мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум
так тоже и также делают...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.