На работе во всем здании недавно поменяли водопроводку и отопление на не наш ПП. Работала какая-то фирма, спаяно вроде аккуратно, много пластиковых хомутов с защелкой. И вот дали отопление и забавно наблюдать, как повылетали хомуты из стен и выгнулись стояки и трубы, хотя ПП армирован аллюминием.
Сейчас озабочен заменой своих стояков ГВС и насмотрелся у многих соседей, как они запрятали свои ПП-стояки в стены и наглухо замуровали. Неужели так можно? Куда девать внутреннее напряжение ПП?
И ведь стоят годами и ничего... Может и мне...
Обычная халтура... "стояк - сам себе компенсатор..."
Ещё лет 7-10 назад всей этой экзотики почти небыло и сантехники были с руками - могли варить сталь газом, собрать систему на резьбах... а теперь кого только не встретишь на этом поприще - купил прибор для сварки ПП и уже специалист.
Поиском пройдите по Форуму... почитайте... тема ПП многократно обсуждена.
на отоплении и гвс обязательно нужны компенсаторы (или углы поворота , выполняющие туже функцию). частая расстановка опор проблемы не решает. напряжения, возникающие в стенке трубы при тепловой деформации складываются с напряжениями от внутреннего давления жидкости. в результате -труба вместо 50 лет прослужит 5-7 лет. а потом -готовьте ковчег...
masters написал :
на армированный пп компенсаторы вроде не надо?
Надо, как не надо? Он, конечно, меньше простого играет, но всё же... Буквально вчера переделал свою работу годичной давности. Тоже пронадеялись на этот самый "авось", а он при включении-отключении горячей воды стал играть, и из под резинок на американках закапало. От греха подальше - сказал хозяину, что был не прав, пойдя у него на поводу, и не поставив компенсатор. Поставил аккуратно, да там и не видно его за стиралкой.