Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
Grand2 написал :
один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
Такую гремучую смесь как алюминий с медью в землю не желательно загонять. А если нужда заставляет то сделайте где нибудь в помещении через коробку и клемники или медь облудив опрессовать с алюминием. Но не закапывайте - намучаетесь.
мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку ( забыл как правильно называеться ( трубка изоляционная которая от нагрева становиться меньше и прилипает насмерть) уже больше года все в порядке...
nikolas82 написал :
мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку
Это так в землю зарывали???? Больше склоняюсь что толком не прочитали про то как будет прокладываться кабель. А если Вы так как описали реально делали в землю - Вас расстреливать надо как убийц окружающих....
Grand2 написал :
Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
Скруточку сделайте, изолентой замотайте. И зарывайте.
Так можно делать, если не себе и есть авиабилет с отлетом через два часа в неизвестном направлении
А если серьезно - есть в продаже муфты для укладки в земле, заливные, с гильзами и срывными болтами и прочими прибамбасами. Дорого, но качественно и безопасно.
Пару плашечных зажимов, можно и орехи, упаковать в коробку 100*100 IP65, закопать и зафиксировать место. При такой нагрузке прослужит достаточно долго.
ЗЫ. Но лучше проложить цельный кусок, тем более для себя любимого.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
tetra75 написал :
но коробка за 2 тыра,поэтому или орех+битум+форма для заливки
я делал - пластиковая сантехтруба. Отрезал необходимый кусок. Загонял на кабель и сращивал его. Обматывал кабель тряпкой и закрывал одну сторону чтобы потом битум не тек. Ставил т.н. муфту вертикально вместе с кабелем (нехотелось по длине делать разрез для залива битума) и заливал битум, помешивая немного металлической трубкой чтобы выгнать изнутри воздух. Дал застыть и все.
Вместо пластика можно использовать любую форму что попадется под руки и не платить две штуки.
Еще - попадется битумная мастика - лучше ее чем чистый битум. Но в безрыбье и рак рыба
А все таки лучше всего проложить цельный кабель, любое наращивание - предпосылка к выходу из строя.
Опрессовываете на концы кабеля наконечники (на медный - медные, на алюминий - алюминий+медь, или обмедненые), скручиваете наконечники болтами, хорошо изолируете лакотканью, разводите места скруток, надвигаете на скрутки отрезок пластиковой трубы (0,4 - 0,5м), закрываете один конец трубы, и заливаете трубу эпоксидной смолой (можно гудроном с добавлением трансформаторного масла 10%).
При качественной опрессовке наконечников соединение простоит 20 лет гарантировано.