Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.10.2009 Нарьян-Мар Сообщений: 5
#1414063

Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.

Grand2

Муфтой - по цене может выйти дороже обоих имеющихся кусков кабелей.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Grand2 написал :
один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.

Такую гремучую смесь как алюминий с медью в землю не желательно загонять. А если нужда заставляет то сделайте где нибудь в помещении через коробку и клемники или медь облудив опрессовать с алюминием. Но не закапывайте - намучаетесь.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 13.08.2009 Череповец Сообщений: 45

мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку ( забыл как правильно называеться ( трубка изоляционная которая от нагрева становиться меньше и прилипает насмерть) уже больше года все в порядке...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

nikolas82 написал :
мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку

Это так в землю зарывали???? Больше склоняюсь что толком не прочитали про то как будет прокладываться кабель. А если Вы так как описали реально делали в землю - Вас расстреливать надо как убийц окружающих....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 13.08.2009 Череповец Сообщений: 45

растреливать надо не нас а нашего бригадира...я тогда есче на практике только был..( вот так нас и учили...)))

Grand2 написал :
Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.

Скруточку сделайте, изолентой замотайте. И зарывайте.
Так можно делать, если не себе и есть авиабилет с отлетом через два часа в неизвестном направлении

P.S. Извините, настроение такое

А если серьезно - есть в продаже муфты для укладки в земле, заливные, с гильзами и срывными болтами и прочими прибамбасами. Дорого, но качественно и безопасно.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Impuls написал :
Скруточку сделайте, изолентой замотайте. И зарывайте.

Принцип "ЛЯПИ" - в жизнь ! ! ! Товарищ для себя хочет сделать - а Вы свои прынцыпы предлагаете. Как сам себе бы сделал. А может ему такое не нужно???

Это мое мнение и его не навязываю

Пару плашечных зажимов, можно и орехи, упаковать в коробку 100*100 IP65, закопать и зафиксировать место. При такой нагрузке прослужит достаточно долго.
ЗЫ. Но лучше проложить цельный кусок, тем более для себя любимого.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

sergey_sav написал :
Пару плашечных зажимов, можно и орехи, упаковать в коробку 100*100 IP65

и битумом залить,сам использовал картонную форму под заливку

tetra75 написал :
и битумом залить

Если не устраивает защита IP65, можно просто добавить герметик.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

sergey_sav написал :
Если не устраивает защита IP65

защита IP65 устраивает,но коробка за 2 тыра,поэтому или орех+битум+форма для заливки или

sergey_sav написал :
лучше проложить цельный кусок

Регистрация: 11.10.2009 Нарьян-Мар Сообщений: 5

Для чайников можнл подробнее про 1Р65

Grand2 написал :
можнл подробнее про 1Р65

Посмотрите тут

tetra75 написал :
защита IP65 устраивает,но коробка за 2 тыра

За эти деньги десяток...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

tetra75 написал :
но коробка за 2 тыра,поэтому или орех+битум+форма для заливки

я делал - пластиковая сантехтруба. Отрезал необходимый кусок. Загонял на кабель и сращивал его. Обматывал кабель тряпкой и закрывал одну сторону чтобы потом битум не тек. Ставил т.н. муфту вертикально вместе с кабелем (нехотелось по длине делать разрез для залива битума) и заливал битум, помешивая немного металлической трубкой чтобы выгнать изнутри воздух. Дал застыть и все.
Вместо пластика можно использовать любую форму что попадется под руки и не платить две штуки.
Еще - попадется битумная мастика - лучше ее чем чистый битум. Но в безрыбье и рак рыба
А все таки лучше всего проложить цельный кабель, любое наращивание - предпосылка к выходу из строя.

Это мое мнение и его не навязываю

Опрессовываете на концы кабеля наконечники (на медный - медные, на алюминий - алюминий+медь, или обмедненые), скручиваете наконечники болтами, хорошо изолируете лакотканью, разводите места скруток, надвигаете на скрутки отрезок пластиковой трубы (0,4 - 0,5м), закрываете один конец трубы, и заливаете трубу эпоксидной смолой (можно гудроном с добавлением трансформаторного масла 10%).
При качественной опрессовке наконечников соединение простоит 20 лет гарантировано.

Ким написал :
Принцип "ЛЯПИ" - в жизнь ! ! !

Вам требуется пояснение, когда была шутка, а когда - нет?
Тогда специально для Вас: смеяться после слова "лопата"!