нормально сделанная скрутка со сваркой!
но перечитав советы от....
пришёл к выводу
продублировать пайкой (главное посоветовать, а нах непонятно)
надеть сверху винтовой полиэтиленовый клемник и зажать винтами (а шоб було)
потом всё это постараться запихнуть в плоскопружинный сжим ( 21 век всё таки)
потом обмотать по очереди ХБ и ПВХ лентой, усадить термоусадкой, НЕ ГОРЮЧЕЙ
проверить динамометром все провода на механические напряжения (а вдруг они в стенах тянутся невидимым образом)
уложить не соприкасаясь все скрутки (раздолбав при этом коробку распаечную до размера 1мх1м), обязательно дном вверх (цунами не загорами)
найти автоматы кратности ХЗ (сработка при токе Iном), шоб скрутка не нагрелась и не оплавился "кондом".
подумать и прийти к выводу " а зачем всё это было нада делать на нормально сделанном монтаже)
это я к тому, зачем советовать всё это при нормальном состоянии проводки
теперь гражданин будет спать не спокойно
Kamikaze написал :
то поставить нормальные автоматы (если такие еще не стоят), которые не позволят проводам перегреться выше температуры плавления полиэтилена
Автомат не предотвратит нагревание проводов в месте соединения и плавление полиэтелена если будет дефект сварки!
avmal написал :
Пока будете мотать, есть шансы, что где-то что-то нарушите - просто аккуратно уложите все колпачки заглушенными концами вверх в коробке и закройте ее.
"Золотые слова...." (с)
Не мешай технике работать" (С)
Sirozhka написал :
А если касаются (они плотно лежали друг к другу когда я исх доставл от туда), то:
... то поставить нормальные автоматы (если такие еще не стоят), которые не позволят проводам перегреться выше температуры плавления полиэтилена, закрыть крышку "распайки" - и спать спокойно. От всяких прочих "улучшательств" вреда м.б. больше, чем пользы.
Соединение сваркой - это лучшее соединение.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Sirozhka написал :
А если касаются (они плотно лежали друг к другу когда я исх доставл от туда), то:
Когда будете укладывать обратно обратите внимание на то что я сказал, если где то была не качественная сварка или от доставания и укладывания повредится какое-то соединение, оно станет обычной скруткой и будет греться, от нагрева полиэтелен потечет. Если соединения будут упираться под механическим напряжением друг в друга, или в провода, высока вероятность короткого замыкания. Если соединения не будут под механическим напряжением упираться друг в друга или в провода то больше шансов что Вы заметите проблему раньше чем в распред коробке произойдет замыкание или отгорание.
Sirozhka написал :
Дак все-таки мотать?
Если не умеете паять, чтоб 100% подстаховаться от возможных скрытых дефектов сварного соединения до замены проводки, то ни чего делать больше не стоит, способ соединения не противоречит правилам. Укладывайте соединения так чтоб в случае затопления в колпачках не скапливалась вода, строго вертикальное положение не обязательно, может быть почти горизонтальным.
greg111 написал :
просто надо нормальную термоусадку покупать.
зачастую в магазинах продается ДЕКОРАТИВНАЯ термоусадка, она самая дешевая, но поддерживает горение
Ассортимент самозатухающей ( не поддерж. горение ) термоусадки весьма велик
но цена ее выше, берут розничные потребители неохотно - вот торгаши и везут то, что пользуется спросом.
avmal написал :
Пока будете мотать, есть шансы, что где-то что-то нарушите - просто аккуратно уложите все колпачки заглушенными концами вверх в коробке и закройте ее.
Посититель написал :
Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится.
какие мех напряжения в распаечной коробке, вы о чём?????????????
Посититель написал :
Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится.
А если касаются (они плотно лежали друг к другу когда я исх доставл от туда), то:
KSM_EL написал :
"бинт, презерватив, бинт, и самое главное - никаких половых сношений!"
Sirozhka написал :
Скрутки на конце спаяны, а легкие следы обгорания наверное от паяльника.
сварка, мон шер, все ок. есть желание "подрихтовать" - замотайте матерчатой изолентой, а сверху пвх-изолентой(так сказать, "бинт, презерватив, бинт, и самое главное - никаких половых сношений!" )
sergey_sav написал :
А где гарантия, что пайка будет качественной?
Если так рассуждать, то где гарания что сварка выполнена качественно?
sergey_sav написал :
Может тогда для полной 100% гарантии ещё и плашечный сжим поставить?
Плашечный зажим не применяется широко в разветвительных коробках, не обеспечивает переходное сопротивление как пайка и если его поставить пластиковые Кондомы не наденутся!
sergey_sav написал :
Поддержу мнение
Я примерно такое же мнение высказал!
Посититель написал :
Сварены, это одно из правильных соединений.
Посититель написал :
Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится.
И не писал что обязательно нужно пропаивать, а всего лиш высказал свое мнение по повышению надежности и соответственно долговечности соединения!
2Посититель Сварка - хрупкая? А где гарантия, что пайка будет качественной? Может тогда для полной 100% гарантии ещё и плашечный сжим поставить? Тогда всё путём...
Поддержу мнение
Aleks72 написал :
Нормальная проваренная скрутка. Оденьте на место изолирующий колпачек и не морочте себе голову.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
А это то зачем при наличии сварного соединения?
Если оно через чур хрупкое, то со временем от тепловых деформаций может разрушиться. Конечно в общем все сделано правильно и возможно проработает до замены проводки, но если пропаять то 100% соединения прослужат до замены проводки.
Sirozhka написал :
Думаю изолентой может прикрутить?
Только аккуратно, обязательно полностью всю квартиру отключить.
Sirozhka написал :
Ладно бы термоусадочные трубки одеты были (или для домашней электрики это космос?)
Почти все термоусадочные трубки поддерживают горение.
Sirozhka написал :
Скрутки на конце спаяны, а легкие следы обгорания наверное от паяльника.
Сварены, это одно из правильных соединений.
Sirozhka написал :
Остался один вопрос - прикрутить ли колпачки на изоленту чтоб не отпали, или ничего им в статичном положении в стене не сделается?
Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится. Старайтесь сильно не шевелить сами соединения, сама капелька сварки может быть сильно хрупкая. Если пропаять с неагресивным флюсом, например канифолью, не доходя примерно 1 сантиметр до изоляции, чтоб не плавилась, то про эти соединения, если стоят автоматы которые соответствуют сечению провода, можно забыть до замены проводки.
Sirozhka написал :
я устал уже пеноплас из стен выдирать
Вы сильно-то не усердствуйте а то весь дом разберете.Или жмурика-строителя найдете . Потом сон плохой будет . А пенопласт в коробке не есть гуд потому,что он горит не плохо.
Зря Вы недооцениваете пенопласт. Начав ремонт в этом доме я понял, что это оказывается чуть ли не самый важный компонент при строительстве домов.
Там им ВСЁ заделано - я устал уже пеноплас из стен выдирать и раствором заделывать. В одном месте на стыке двух плит, где они не состыковались между собой я одним ударом молотка выбил окно 30х30 см. в соседнюю комнату. В него была запихана смесь пенопласта, картона и пакли, а сверху все это заштукатурено. Так же заделаны все углы стена-стена-потолок. Там когда полусантиметровый сло штукатурки убираешь, пенопласт выдираешь - отлично становится слышно все, о чем шепчутся соседи и даже дует довольно сильный ветер
avmal написал :
потом, все скрутки делаются механически - телекинез не прижился у строителей.
Извиняюсь, хотел сказать - каким то инструментом.
Да, ладно, не будем о грустном.
Посмотрел повнимательнее. Похоже панику поднял зря. Скрутки на конце спаяны, а легкие следы обгорания наверное от паяльника.
Остался один вопрос - прикрутить ли колпачки на изоленту чтоб не отпали, или ничего им в статичном положении в стене не сделается?
KSM_EL написал :
лучше подождать фото от автора темы. а там уж массовое бессознательное вынесет какой-нибудь вердикт
После работы сегодня сделаю обязательно
congos написал :
Может у автора темы и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.
Вот это на 100% подходит под описание. Только такое ощущение, что скручивали как-то механически (уж больно ровненькие витки), либо электрик скручивал уж 10-тысячный виток
congos написал :
и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.
в нашем городишке в 80е популярна была обжимка в трубке с п/э колпаками. где обжим был не очень (а т.к. проводка чаще всего была алюминиевой, то "не очень" было примерно в 30% случаев), эти колпаки грелись и текли, вызывая к.з. в коробке. иногда просто обрезки винилки ставят, что печально.
пожалуй, лучше подождать фото от автора темы. а там уж массовое бессознательное вынесет какой-нибудь вердикт
Может у автора темы и не СИЗы вовсе. Помнится встречались мне в квартирах такие колпачки из полупрозрачного полиэтилена (похож на тот материал из которого крышки на советские стеклянные банки делают) надетые на простую скрутку в качестве изолятора.
Посмотрите более внимательно. Хотя, это практически ничего не меняет - вместо того, чтобы делать с крутку СИЗом, строители делают скрутку пассатижами, а СИЗы используют как изолирурующие колпачки.
Нет никаких пружинок.
Еще смутило то, что несколько колпачков отпали (не от того, что я достал их, а они уже там валялись.) Я их пока обратно надел. Думаю изолентой может прикрутить?
Ладно бы термоусадочные трубки одеты были (или для домашней электрики это космос?)
Если так и должно быть, то ничего не смущает.
Извиняюсь, за свою некомпетентность.
Из обсуждения соседней ветки сделал вывод, что так быть не должно, но, значит там обсуждалась другая деталь.
А они не оплавятся когда много потребителей будет включено?
Sirozhka написал :
На сколько я понял - это монтажные коробки, потому что там скручены по два-три провода одинаковых цветов и таких скруток по 3-9 в каждой.
Распаечная коробка называется.
Sirozhka написал :
Сверху на каждую скрутку надеты какие-то пластиковые Кондомы
Добрый день.
Сразу извиняюсь за отсутствие фото, сегодня сделаю.
Делаю ремонт в новостройке (только для меня она новостройка, а остальные жильцы иже полтора года как въехали )
В электрике я НОЛЬ, поэтому менять ничего не хотел, но смутило вот что:
В трех местах (недалеко от щитка на разных стенах) в стенах зашиты пучки проводов. (в двух местах сверху прикручена пластиковая крышка на шуруп, а в одном месте просто заштукатурены в стену)
На сколько я понял - это монтажные коробки, потому что там скручены по два-три провода одинаковых цветов и таких скруток по 3-9 в каждой.
Далее эти провода уходят на разные комнаты.
Сверху на каждую скрутку надеты какие-то пластиковые Кондомы ( простите за выражение).
На сколько я понял из обсуждения соседней ветки это недопустимо.
Что мне с этим беспределом делать?