Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42
#1415224

Да-да, именно так. Бурил коронкой место под розетку, попал в вент.канал, идущий, видимо, от нижней квартиры (дом сталинский, я слышал, что в сталинках все квартиры имеют собственный вент.канал).
Вопрос - есть ли какие-нть жесткие запреты на то, что подрозетник будет задней частью выходить в вент канал?

СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования"
6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку,
токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов
этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать
трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Вот блин попадалово...

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

Twilight написал :
6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку,

Воздуховоды и стояки вентиляционных каналов - одно и то же? Ибо в своем доме (1987 год) труба стояка газа проходит у стенки венткороба. В другом доме (1983) аналогично, труба газового стояка проходит вдоль стенки с вентканалами.

Но если по теме - и официально нельзя, и чисто по эксплуатации тоже нехорошо получится. Если негерметично розетку поставить, то внутренности моментально загрязнятся.

Мишутк написал :
Воздуховоды и стояки вентиляционных каналов - одно и то же? Ибо в своем доме (1987 год) труба стояка газа проходит у стенки венткороба. В другом доме (1983) аналогично, труба газового стояка проходит вдоль стенки с вентканалами.

да - одно и тоже. неужели стена+штукатурка+зазор до трубы меньше 100мм? могли согласовать (если нормы на тот момент что-то подобное требовали)
нормы обратного действия, обычно, не имеют. кроме отдельных случаев. а что там было в 2.04.05-86 и раньше, я не знаю.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

Twilight написал :
неужели стена+штукатурка+зазор до трубы меньше 100мм?

А, если границу воздуховода по внутреннему каналу считать, то да. 3 до стенки, и толщина сантиметров 5. А если мерять расстояние от внутреннего отверстия газовой трубы... 8)