Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1429552

Вопрос.
На данном форуме неоднократно указывалось на то, в каких случаях (строениях) использовать автоматы с характеристикой B или С.
Из всего я понял то, что в деревянных индивидуальных строениях и при ВЛ (в моем случае) желательно использовать автоматы B типа.
Но, к сожалению, я так и не понял: ПОЧЕМУ?
Или, например, из-за того, что вследствие кратности уставки автоматов В 3...6 при КЗ не выделялась большая (и долговременная) тепловая мощность? Т.к. дерево, его много, оно сухое и все это может быстро и доблестно загореться.
Или есть другие причины, а мое мнение ошибочно?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :

  1. Планируемая система заземления TN-C-S;

То есть игнорирование того, что ВЛ не соответстует некоторым действующим нормам.

MaSeVi написал :

  1. СУП, ДСУП в обязательном порядке. Начат монтаж СУП;

Монтаж полноценной СУП начинается с фундамента.

MaSeVi написал :

  1. Дом новый, деревянный

Деревяный хорошо, сгладит наличие некоторого потенциала перекоса фаз на корпусах электроприборов относительно стен, и пола, если он тоже деревяный, внутри дома, но не на улице относительно земли в системе TN-C-S, особено при не контакте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей ВЛ или ответвления.

MaSeVi написал :

  1. ВЛ полностью новая, в ноябре будет завершено её строительство

Я считаю что лучше та что соответствует действующим правилам, не зависимо от того старая или новая.

MaSeVi написал :
Что не хватает для нормальной и безопасной системы электропитания в моём случае?

Со стороны питающей ВЛ как минимум повторных заземлений ВЛ и трехфазного ввода, а с Вашей опыта по организации СУП, ДСУП, контура заземления вокруг дома, что является в системе TN-C-S, внутри здания, единственной защитой от не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода питающей ВЛ или ответвления, особенно при однофазном вводе. Благо что некоторую защиту внутри дома обеспечит то, что дом деревяный.

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения

Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Реч об однофазном вводе, . Кстати Kamikaze считает что изоляция не является механической защитой, в этом он в некоторой степени убедил меня в сообщении 15 темы .

MaSeVi написал :
"Недостатки ТТ:

  1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только УЗО, т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов.

В TN-C-S дыры в безопасности, при не достаточном КЗ на заземленный нейтральный провод, закрываются тем же УЗО. Исходя из практики подавляющее большинствао защитных отключений в системе TN-C-S происходит посредством УЗО, которое в отличии от автоматов срабатывает при ничтожно малых токах, выявляя многие неисправности, которые автомат не видит вообще! Для надежной сработки автомата 100% нужны, большие пожароопасные токи, что в деревяном доме не приемлимо! Я считаю, что не зависимо от системы, автомат в основном должен защищать проводку от КЗ, которое происходит намного реже чем пробои этой же проводки на землю, с которыми на много успешней справляется УЗО!

MaSeVi написал :
При отказе УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом

УЗО легко продублировать и проверить работоспособность кнопкой ТЕСТ. Да и деревъяный дом, если полы деревъяные, хорошее подспорье в обеспечении безопасности при отказе двух УЗО одновременно. По правилам от косвеного поражения основной защитой считается защитное отключение в течении не более 0,2 секунды и без разницы сработает ли автомат при КЗ на нейтраль или УЗО при КЗ на землю. СУП, ДСУП, контур вокруг дома для подстраховки продублированых УЗО естественно не помешает, в ТТ они более актуальны для молниезащиты. В TN-C-S, если оборвется РЕ возле вилки электроприбора, отогнуться или окислятся защитные контакы розетки защитит только УЗО, которое правила не требуют на все цепи в отличии от ТТ.

MaSeVi написал :
кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.

При, на мой взгдяд практически не реальной ситуации, одновременном пробое в электроприборе, не сработке основного и дублирующего УЗО в системе ТТ в большинстве случаев этот потенциал не может быть большим, так как очень сложно сделать сопротивление местного заземления хотя бы равным сумме паралельных сопротивлений питаюшей ВЛ и ТП при которых потенциал на нейтральном проводе ВЛ и на местном ЗУ будет 110 вольт.

Естествено при пахабной ВЛ, например когда при замене на изолированые провода не заморачивались делать повторные заземления этот потенциал может быть как и при не контакте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей ВЛ или ответвления!

MaSeVi написал :

  1. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо доказать).

А чего доказывать, не ужели не понятно что если не соблюдены некоторые действующие нормы построения ВЛ то условия электробезопасности по действующип правилам в системе TN не могут быть обеспечены!

MaSeVi написал :

  1. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.

Это не совсем корректно отображено! ПУЭ рекомендует в первую очередь систему TN-S, потом систему TN-C-S и допускает, что не означает запрет систему ТТ.

Так вот система TN-S самая опасная относительно импульсных перенапряжений так как нейтральный провод не имеет вообще повторных заземлений.

Намного безопасней относительно TN-S это ТТ так как она имеет повторные заземления нейирального провода на питаюшей ВЛ, вплоть до последнего столба.

И не много безопасней относительно ТТ это TN-C-S, так как у нее по мимо повторных заземлений до последнего столба, которые есть и в ТТ, есть повторное заземление на вводе.

А Вы знаете что от импульсных перенапряжений повреждение заземленных электроприборов более вероятно чем не заземленных, это к тому что наличие РЕ провода уже повышает вероятность пробоя с питающих проводов не зависимо от системы.

Правила одинаково для всех систем требуют при воздшном вводе ставить УЗИП!

В Малом Букрине, что на Юг от Киева, старые хаты, не изолированая ВЛ, где трехфазная, где однофазная, так там повтоные заземления выполнены на каждом бетонном столбе, деревяных очень мало и занулены если есть гусаки на хатах. Так на мой взгляд эти хаты лучше защищены от импульных перенапряжений, а в некотором роде, там где занулены гусаки, и от молний, чем та ВЛ что делают у Вас.

MaSeVi написал :
Повторные заземления делаются через 4-5 столбов и только по центральной улице. На второстепенных улицах, в том числе и моей - ПЗ нет.
Прямо на моем участке стоит столб, с которого, в дальнейшем будет ввод в дом. До ближайшего ПЗ в аккурат 300 м. Организация, ведущая электроработы, сделать систему ПЗ отказались.

А обязаны были делать!

2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. …
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

На лицо, то что ВЛ не соответствует действующим правилам, а если не соответствует действующим правилам то условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!

Вы уверены что на основной улице они соблюли нормы?

MaSeVi написал :
Такой документ должны дать те, кто эту самую ВЛ обслуживают. Согласитесь, очевидно, что мне рассмеются в лицо.

Сами по себе они выдавать не должны, но можно подать запрос или написать письмо и спросить на основании чего не выполнены обязательные пункты правил. А так же спросить что делать если не выполнены обязателные пункты и условия электробезопасности в системе TN соответствено не соблюдены, и Вы исходя из действующих правил видете единственно приводимый в правилах выход, это система ТТ.

MaSeVi написал :
А самовольно организовывать систему ТТ не хочу.

Насколько мне известно, до определенной мощности, не требуется проект и практически делается по усмотрению владельца дома. Да и при заказе проекта на большую мощность Вы вправе выдвинуть требования, указав что хотитите чтоб при не контакте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей ВЛ на корпусах не появилось опасное напряжение, указав на конкретные не соответствия ВЛ действующим правилам. Требования нужно подать в письменом виде на двух экземплярах, на одном экземпляре должны написать фамилию, подпись принявшего, дату, поставить печать, возможно номер входящего письма.

MaSeVi написал :
Из всего я понял то, что в деревянных индивидуальных строениях и при ВЛ (в моем случае) желательно использовать автоматы B типа.

Характиристика В по любому желательна в быту, особенно если дом деревяный!

MaSeVi написал :
Или, например, из-за того, что вследствие кратности уставки автоматов В 3...6 при КЗ не выделялась большая (и долговременная) тепловая мощность? Т.к. дерево, его много, оно сухое и все это может быстро и доблестно загореться.

Если откинуть "(и долговременная)" то понимаете правильно. У характеристики В кратность 3-5. Ток КЗ не безграничный и характеристика В актуальна в быту так как после монтажа не проверяется ожидаемый ток КЗ, который может выявить плохие соединения в проводке из-за которых автомат при КЗ может не сработать в следствии чего может быть пожар!

Уважаемый Посититель!
Спасибо!.
Пытаюсь переварить написанное!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Читал читал, но так и не понял, что делать в ТТ с перенапряжениями и грозовыми разрядами (удаленными или прямыми)...

deepJohn написал :
Читал читал, но так и не понял, что делать в ТТ с перенапряжениями и грозовыми разрядами (удаленными или прямыми)...

Если честно, я тоже.
Конкретики бы побольше!:-)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

deepJohn написал :
Читал читал, но так и не понял, что делать в ТТ с перенапряжениями и грозовыми разрядами (удаленными или прямыми)...

С точки зрения защиты от тех самых "грозовых перенапряжений" ТТ самая неудачная и самая не безопасная схема.
По этой и многим другим приичинам наиболее предпочтительной является TN-C-S.

Smily написал :

Спасибо за ответ!
И по этой причине я не буду организовывать ТТ. Грозы у меня достаточно частое явление, плюс дом на возвышенности.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :
Грозы у меня достаточно частое явление, плюс дом на возвышенности.

Молниезащиту делайте обязательно (тем более что дом деревянный).

Smily написал :
Молниезащиту делайте обязательно (тем более что дом деревянный).

Спасибо за добрый совет.
Это само собой.
Вопрос только в том, кто будет делать.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :
Это само собой.
Вопрос только в том, кто будет делать.

Правильный вопрос
Работа по устройству молниезащиты + контур = очень хорошие деньги (для монтажной организации).
У вас дача только на лето или кто-то постоянно живёт? Дачный посёлок охраняемый?

Smily написал :
Работа по устройству молниезащиты + контур = очень хорошие деньги (для монтажной организации).
У вас дача только на лето или кто-то постоянно живёт? Дачный посёлок охраняемый?

Контур буду делать сам с учетом подключения молниезащиты.
Что касается самой молниезащиты - монтажная организация.
После обустройства дома больше половины года родные будут проводить на даче. Сами дачи охраняемы...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :
Что касается самой молниезащиты - монтажная организация.

Тогда имеет смысл "заказать" у них контур.
Если позволяют финансы, то лучше из омеднённых штырей (по периметру дома) соединённых медной катанкой 8. У такого контура срок службы не менее 30 лет.
Насчёт молниезащиты... При "простой" и не большой крыше + с учётом что дом не постоянно жилой, лучше делать пассивную молниезащиту "на оцинковке".
Если крыша большая, "сложная", то зачастую "активная" молниезащита оказывается дешевле (и эстетичнее). Но если сопрут молниеприёмник, то это 1500 - 2000 долл.

Smily написал :
Тогда имеет смысл "заказать" у них контур.

Я могу себе позволить заказать и контур, но предпочту сделать сам.

Smily написал :
Если позволяют финансы, то лучше из омеднённых штырей (по периметру дома) соединённых медной катанкой 8.

Я тоже думал из омедненных штырей делать. Дорого, конечно!)))

Smily написал :
Насчёт молниезащиты... При "простой" и не большой крыше + с учётом что дом не постоянно жилой, лучше делать пассивную молниезащиту "на оцинковке".

Крыша простая двускатка. Площадь небольшая.
Значит

Smily написал :
лучше делать пассивную молниезащиту "на оцинковке".

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

И позвольте ещё раз поблагодарить Вас за помощь.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :
Я могу себе позволить заказать и контур, но предпочту сделать сам.

Удачи
Полазьте по котнорам выпускающим модульно-штыревые системы. Там достаточно информации. Там-же и рассчёты есть. Вам надо максимум 10 Ом (с учётом всех "погодных" коэффициентов).

Так все-таки как защищаться в случае ТТ?

deepJohn написал :
Читал читал, но так и не понял, что делать в ТТ с перенапряжениями и грозовыми разрядами (удаленными или прямыми)...

По правилам то же самое что и в TN-S и TN-C-S! Посмотрите , рисунок 3, вообще нет никакого различия в расчетах между системами, разница только от количистве проводов ввода и чем их больше тем проще бороться с импулсными перенапряжениями.

MaSeVi написал :
Если честно, я тоже.
Конкретики бы побольше!:-)))...

Если хотите чтоб была TN-C-S и чтоб было все по павилам, то зажимайте в тиски, сами знаете что, тех кто делает ВЛ или используйте другой способ который у Вас лучше получается и требуйте соблюдения норм. Желательно добится и трех фазного ввода, чтоб самому было луче и на других сильно не влияло. Если не можете зажать и потребовать, но хотите чтоб было по правилам, то делайте ТТ.

Ни кто не может запретит Вам проигнорировать действующие правила и на свой страх и риск делать так как Вы хотите!

MaSeVi написал :
Грозы у меня достаточно частое явление, плюс дом на возвышенности.

Как я понял, монтажникам ВЛ на это начхать, а Вы не имеете ничего против.

Smily написал :
Если крыша большая, "сложная", то зачастую "активная" молниезащита оказывается дешевле (и эстетичнее).

Если у активного молниеприемника электронный запуск накроется, то это будет уже пасивний молниеприемник.

MaSeVi написал :
Я могу себе позволить заказать и контур, но предпочту сделать сам.

Обычно конторы не заморачиваются на сварке, делают на готовых кронштейнах и болтах, как конструктор.

MaSeVi написал :
Я тоже думал из омедненных штырей делать. Дорого, конечно!)))

Некоторые конторы под заказ делают любые штыри, лучше заказать нужное количество цельных длинной 2,5 метра.

Smily написал :
Полазьте по котнорам выпускающим модульно-штыревые системы.

Глубинная, модульно штыревая, для молниезащиты не катит, так как длинный штыр это длинный провод и для токов молнии имеет большое индуктивное сопротивление!

Smily написал :
Вам надо максимум 10 Ом

Для токов молнии глубинное модульно штыревое 10 Ом будет на самом деле больше чем 10 Ом!

deepJohn написал :
Так все-таки как защищаться в случае ТТ?

Защита от перенапряжений для всех систем одинакова! Есть между системами просто нюанс, в ТТ, в TN-S на расстоянии более 5-10 метров от ТП, в TN-C-S на расстоянии более 5-10 метров от места деления PEN между N и PE ставится разрядник N-PE, именно разрядник, а не варистор обозваный разрядником, все остальное одинаково.

Посититель написал :
Защита от перенапряжений для всех систем одинакова! Есть между системами просто нюанс, в ТТ, в TN-S на расстоянии более 5-10 метров от ТП, в TN-C-S на расстоянии более 5-10 метров от места деления PEN между N и PE ставится разрядник N-PE, именно разрядник, а не варистор обозваный разрядником, все остальное одинаково.

Более 5-ти метров?

А еще, Если система TN-C-S, то получается, что на улице на длинном удлинителе пользоваться электроприборами с заземлением нельзя, потому что это получится вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов.

Разрядник надо ставить в отдельный щит? Плавкую вставку на L и на N или только на L?

Smily написал :
Удачи
Полазьте по котнорам выпускающим модульно-штыревые системы. Там достаточно информации. Там-же и рассчёты есть. Вам надо максимум 10 Ом (с учётом всех "погодных" коэффициентов).

Спасибо за добрые слова и советы.
Я, когда только начинал думать о проекте, волей случая нашел одну компанию, предлагающие элементы заземления и молнизещиты.
Попробую с ними "потереть", извиняюсь за сленг

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

deepJohn написал :
Более 5-ти метров?

Ближе 5 метров от заземления нейтрального провода нет смысла.

deepJohn написал :
А еще, Если система TN-C-S, то получается, что на улице на длинном удлинителе пользоваться электроприборами с заземлением нельзя

Не с заземлением, а занулением и без разницы какая длина! Пользоватся то можно, но потенциально опасно, в ГОСТе пункт ведь не даром написали. Если на нейтральном проводе ВЛ будет не контакт, обрыв, отгорание, а на неизолированой ВЛ может быть еще и перехлестывание то на корпусе электроприбора находящемся на улице относительно земли может появится опасное напряжение. Да и так если в сети болшой перекос то дергать может, особено когда сыро. Если с УЗО, которое для линий розеток улицы должно по правилам быть обязательно, и заземлением как описано в ГОСТе или электроприборами класс защиты 2 у которых нет защитных клем, то можно.

deepJohn написал :
потому что это получится вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов.

Да, правильно поняли. Если закопать на улице, там где пользуются электроприборами, стальную решотку и подключить ее к заземлению к которому подключен нейтральный провод то будет тоже безопасно, но я не думаю что так кто-то будет делать, такое делают на подстанциях.

deepJohn написал :
Разрядник надо ставить в отдельный щит?

Тип 1, обязательно!

deepJohn написал :
Плавкую вставку на L и на N или только на L?

В зависимости от схемы включения УЗИП и системы.

Посититель написал :
Если хотите чтоб была TN-C-S и чтоб было все по павилам, то зажимайте в тиски, сами знаете что, тех кто делает ВЛ или используйте другой способ который у Вас лучше получается и требуйте соблюдения норм. Желательно добится и трех фазного ввода, чтоб самому было луче и на других сильно не влияло.

Буду делать "свирепое" лицо и "зажимать", "зажимать".
Но "повторку" на ВЛ сделают.
Что касается 3-х фазной линии, то, простите "по Хуану сомбреро". Нам выделят только 1-фазное подключение, не более.
На счет УЗИП ещё не знаю, до конца не разобрался с принципом и технологией включения.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :
Буду делать "свирепое" лицо и "зажимать", "зажимать".
Но "повторку" на ВЛ сделают.

Правильно.

Для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения ГОСТ Р 50669-94 предусматривает систему ТТ, допускается система TN-S. Система TN-C-S вообще не упоминается! Вот . Так что то что система ТТ плохая это миф наподобие ложных срабатываний УЗО! Или Вы ни разу не слышали как накрывались сетевые карты, телевизоры и другая техника в многоквартирных домах при ударе молнии, при том что они питаются по системе TN-C-S, а старые дома вообще по системе TN-C.

deepJohn написал :
на улице на длинном удлинителе пользоваться электроприборами с заземлением нельзя, потому что это получится вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов.

Ну, таких приборов не так уж много.
Начнём с того, что любой электроприбор имеет "сферу применения". Обычные бытовые электроприборы не предназначенны для применения на улице.
Те приборы которые предназначенны для работы на улице - имеют двойную изоляцию (дрели, ветродувки, электропилы и.т.д), и у них даже нет контакта РЕ.

Уважаемый Посититель!
Спасибо!
Вопрос о системе заземления и об организационно-карательных мероприятих к местной электрикам можно закрыть.
Тепер вот какой вопрос.
Как я понял, в моей схеме при номинале общего входного ВА 25А возможно его частое отключение, т.к. нагрузок (потребителей) много, и есть высокомощные.
Также (не уверен, что правильно) я понял, что снижение номиналов групповых автоматов ситуацию не решит.
То есть остается следующие варианты:

  1. Увеличить (теоретически) выделяемую мощность;
  2. Сократить число потребителей.
    Правильно ли я рассуждаю?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Просто тупо баловаться автоматами нет смысла, (я начало поста не читал)

  1. Какая у тебя разрешенная мощьность указанна в документах?
  2. сечение кабеля, который подходит к вводному автомату?
    от этого и надо плясать.

киловольт написал :

Спасибо за ответ.
В общем, так я и думал!...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Слушай, поспешил я с советами, у тебя дача, а энергетики дают на них 5кВт (максимум)
т.е тебе выше 25А не прыгнуть, только если ты после подключения подашь заявку на увеличение мощьности в сети. Согласен 5кВт это не сколько, (чайник, обогреватель и еще какая нибудь фигня.)

киловольт написал :
тебе выше 25А не прыгнуть

Вот то-то и оно, что в районе 5 кВтт.

киловольт написал :
после подключения подашь заявку на увеличение мощьности в сети

Думаю упорно над этим - автомат на 32А меня вполне и вполне устроил.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Добрался до твоей схемы, потребительские автоматы вроде бы правельно выбраны, а вводной никуда не годится. А еще по моему мнению, слишком много, потребительских, можно сделать проще, 4 основных группы.
1.Свет 1 эт.
2.Свет 2 эт.
3.Розетки 1 эт.
4.Розетки 2 эт.
Спец. группы
5.Водоснабжение
6.Отопление
7.Канализация
При твоих потребителях нужен вводной на ампер на 40, вводной кабель у тебя хороший.

Уважаемый киловольт!
Спасибо за уделенное время.
Касательно схемы.

киловольт написал :
а вводной никуда не годится

Совокупная мощность выше возможностей автомата? Согласен при условии, что они все будут включены одновременно, чего не будет никогда.

киловольт написал :
А еще по моему мнению, слишком много, потребительски

Я уже писал в постах выше, что причина такого числа групп объясняется только тем, что если где-то по каким-либо причинам обесточится, остальные группы будут продолжать работать.
Предоположим. Свет на 2-м этаже объединяем. Что-то случилось. Свет на всем этаже не работает. Т.к., основное время там живут родители, которым разбираться недосуг, то моего приезда свет работать не будет.

киловольт написал :
При твоих потребителях нужен вводной на ампер на 40

Не представляете, как же я был бы тогда счастлив!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

я думаю, что когда, ты подсчитал 32А, с учетом известных тебе нагрузок, а у тебя же еще есть неучтенная нагрузка, это батовые розетки, а каждая пустая розетка может принять на себя по 16 А, сегодня ты включил в нее телевизор, а завтра захочешь воткнуть туда обогреватель. запас должен быть всегда.

киловольт написал :
А, сегодня ты включил в нее телевизор, а завтра захочешь воткнуть туда обогреватель. запас должен быть всегда.

Кроме ТВ и т.д., максимум - пылесос 1200 Вт. Ничего другого.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Я желаю тебе удачи, но помни, "даже палка раз в год стреляет" это к розеткам

киловольт написал :
Я желаю тебе удачи

Спасибо огромное за пожелание!!!

киловольт написал :
но помни

Помню!...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал :

  1. Увеличить (теоретически) выделяемую мощность;

Да.

MaSeVi написал :

  1. Сократить число потребителей.

Конечно, например использовать один ЭВН для кухни и ванны и обединить некоторые группы.

MaSeVi написал :
Свет на 2-м этаже объединяем. Что-то случилось. Свет на всем этаже не работает. Т.к., основное время там живут родители, которым разбираться недосуг, то моего приезда свет работать не будет.

Свет, там где будут энергосберегайки и автоматы В2, можно оставить по группам, чтоб сохранить хороший параметр бесперебойности питания.

На статические потребители автоматы можно поставить в притырочку и оптимизировать группы, например на ТЭН печи поставить автомат В10, а после него автомат В2 насоса печи.

Уважаемый Посититель!
Спасибо за помощь!
Увеличить мощность - задача маловыполнимая.
Что касается сокращения групп. Никто почему-то не может объяснить, чем плохо такое разбиение, как у меня, а чем хорошо.

Посититель написал :
использовать один ЭВН для кухни и ванны и обединить некоторые группы.

Я тоже думал об этом. Тут просто проблема компоновки и размещения ЭВН'ов. В ванной и кухне один поставить затруднительно, поэтому я и разделил. Хотя, Вы правы.

Посититель написал :
На статические потребители автоматы можно поставить в притырочку и оптимизировать группы, например на ТЭН печи поставить автомат В10, а после него автомат В2 насоса печи.

Простите, фантазия отказывается представлять В10, а за ним В2. Поясните, пожалуйста

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.