Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1430212

ChVA написал :

супер!!! спасибо большое - завтра начнем...

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4199

Макс Яросл написал :
и еще вопрос - надо ли между стеной и стяжкой проложить какой-нибудь демпфер...типа пенофола или еще чего-нибудь?

Рекомендуется.

Макс Яросл написал :
да...поперек деревянных балок. планирую завести в стены (капитальные) балку 10 длина 2,9 м 2 шт.
с расстоянием 1,2 м между балками.. просчитал (как мог) - нагрузку должны держать до 500 кг\м2

Ничего не понял.

  1. Это же вам надо долбить в стенах гнезда(штраб) с одной стороны 150. с другой 300, чтобы влезло. Плюс подкладки из листа 150*200, плюс зачеканить бетоном.
  2. Расстояние 1,2м чем обусловлено?, вы ножками ванны целитесь?
  3. Высота стяжки в месте установки балок?
  4. Будете ли вы арматуру класть дополнительно между швеллерами и связывать швеллера между собой?
  5. Короче желательно схему, а то непонятно зачем там балки нужны.
    P.S. Ради чего вопрос, собственно. А проект то где?
    Можно нагрузку от ванны 500кг повесить только на балки. Тогда стяжку можно сделать облегченной.
    А можно включить эти балки (в качестве м/каркаса) в работу перекрытия-плиты, которую вы хотите отлить. И тогда эту плиту надо считать, делать её из бетона (а не раствора) и нельзя её отрывать от стен демфером (а наоборот арматуру надо штробить в стену), иначе вес этой плиты (20кг/1см кв.метра) повиснет на этих жалких балках (а потом на балках пола) и все вниз как рухнет и что вы выиграете?

Samar написал :
Плюс подкладки из листа 150*200

...толщиной 4мм. Плюс торец балки должен теплоизолироваться от наружней стены пенопластом или каменной ватой, толщиной не менее 50мм.

Samar написал :
Ничего не понял.

вот еще раз расчет который я делал (может и по-детски - критикуйте) - и что получилось
ванная 8 кв.м
керамзит засыпется на 15 см = 600 кг - реально 12 см получилось
балки 3 шт двутавр 12 - 3 шт. = 80 кг - поставил 2 балки №10 с расстоянием 80 см между ними в районе планируемой ванны (ножками ванны не целился)
стяжка (беру с запасом) 5 см = 800 кг - получиться 7-9 см с сеткой
плитка клей и прочее = пусть 200 кг
ванная +я = 500 кг
стиралка, туалет все такое = 100 кг
жена зайдет = 60 кг
итого накругло 2400 кг \ 8 кв м = 300 кг\кв м
- посмотрел получается :Нагрузку на перекрытие со стальными двутавровыми металлическими балками с учетом собственного веса следует расчитвать как 350(без стяжки) -500 (со стяжкой) кг/м 2

в момент установки балок выяснилось, что у меня лежат металл балки, по которым была сделана стяжка, причем как-то в 2 слоя- первый слой - как плита в кот скрывались балки. потом шлак или хлам какой-то, а потом еще стяжка..в итоге снял я сантиметров 20 стяжки со шлаком..масса внушительная...получается, что просто балки эти все выдержат (которые были)...а все МОИ балки - получилось типа перебдить...в итоге думаю все нормально будет...или нет?

Макс Яросл написал :
стяжка (беру с запасом) 5 см = 800 кг - получиться 7-9 см с сеткой

Арматуру в такую стяжку д10 квадратом 15х15см и никакие двутавры не нужны...-
Практически перекрытие получили бы...

Михалыч написал :

совершенно согласен...говорю-же - перебдил...
но, что сделано-то сделано, думаю - не навредил

Макс Яросл написал :
говорю-же - перебдил.

-