#1418169

Доброго времени суток!
Поменял проводку на розетки (ВВГ 2/2,5мм), был алюминий.
Освещение не трогал.
Теперь всё нужно подключить.
Дом старый, проводка двухпроводная, стояк в подъезде алюминий – диаметр жилы около
3мм, счётчик в квартире, плита газовая.

Покритикуйте схему и ответьте пожалуйста на несколько вопросов буду очень признателен.

  1. Стоит-ли в моей ситуации использовать авт. выключатели с характеристикой «В»? Мнения противоречивы, да и в магазинах тип «В» практически не встречается, только на заказ. Если стоит, то нужно ставить все или можно обойтись несколькими (на что тогда именно лучше их поставить)? Время "терпит", да и разница в цене небольшая.
  2. Повышает ли безопасность использование ВА 1Р+N (шириной в один модуль 17,5 мм) в сравнении с обычным 1Р
  3. Насколько надёжно такое соединение в клеммной колодке (гройверных шайб нет, а те что стоят, с винтов не снимаются)?

2Столин
1) Желательно использовать "В",везде,кроме вводного автомата.

Столин написал :
Мнения противоречивы

Не знаю,вроде тут все сходятся что "В" более подходит для бытовой проводки.
2)Ни в конем случае,так как:

Столин написал :
Дом старый, проводка двухпроводная

Прочтите вот это.поймёте почему: ;и вот это:
3) Не настолько что-бы их ставить везде.
4) Если есть доступ,и возможность периодически прожимать то надёжно,но я бы спаял и спрятал,а откуда клемма на стене?
По схеме:
1)Кабель желательно поставить трёхжильный (причём везде) просто защитный проводник нигде не подключать,так как если в доме будет проводиться модернизация сети.то у Вас уже всё будет готово для подключения защитного проводника.
2)УЗО на стиралку на 10мА не рекомендую,лучше на 30мА,очень капризный потребитель.
3)В схеме не обнаружил ванной комнаты.её нет?
4)Если есть возможность поменять пробки на площадке на автомат,поменяйте.

Спасибо за ответ.

dmitriev01 написал :
Если есть доступ,и возможность периодически прожимать то надёжно,но я бы спаял и спрятал,а откуда клемма на стене?

Доступ есть. Клемма в стене в распаячной коробке. Просто сфоткал так, для наглядности

dmitriev01 написал :
В схеме не обнаружил ванной комнаты.её нет?

В ванной комнате одна влагозащитная розетка специально только для стир. машины

dmitriev01 написал :
Если есть возможность поменять пробки на площадке на автомат,поменяйте.

Планирую поставить ВА С25А

dmitriev01 написал :
УЗО на стиралку на 10мА не рекомендую,лучше на 30мА

Может поставить диф. автомат на 10А или на 16А с характеристикой АС (с А, очень дорого)?

Столин написал :
Доступ есть. Клемма в стене в распаячной коробке. Просто сфоткал так, для наглядности

Если есть запас провода в коробке,то может на самом деле лучше спаять,и забыть навсегда.Если конечно есть в наличии паяльник и главное умение паять.

Столин написал :
Может поставить диф. автомат на 10А или на 16А схарактеристикой АС (с А, очень дорого)

На 10 мА не ставьте! Новые ст.автоматы бывает выбивают УЗО на 30мА,лучше не рисковать,существенного улучшения электробезопасности установка УЗО на 10 мА не принесёт.
И я бы посоветовал именно"А" тип,раз устанавливается стиралка в ванной комнате.

dmitriev01 написал :
Если есть запас провода в коробке,то может на самом деле лучше спаять,и забыть навсегда.Если конечно есть в наличии паяльник и главное умение паять.

Бесспорно, качественная пайка надёжное соединение. Но я так понимаю, что нужен специальный паяльник, флюс и т.п., а паял я только оловом, провода небольшого сечения.

dmitriev01 написал :
На 10 мА не ставьте!

Спасибо за совет! Поставлю на 30мА. Схему поправил.

Столин написал :
ВВГ 2Ч2,5ммІ

Расшифруйте.